am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

07.03.2018 в 20:12:41

ebf написал: am02rus, А сколько ампер написано на шильдике кондея?

ebf, Он еще не куплен. Вот ссылка на кондей из примера: https://www.aircondaikin.ru/product/daikin-3mxs52e/?utm_source=YndexDirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=Daikin_model&utm_content=premium.2&utm_term=3MXS52E&yclid=1049236287266494820 Я там ампераж не нашел.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

07.03.2018 в 20:15:09

megrad написал: Если не будете увеличивать мощность и сечение честное, то действительно

Провод будет ВВГнгLS, качественный. Хочу круглый, где в Москве его купить можно за недорого? В Леруа только плоский продают.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.03.2018 в 20:19:33

am02rus, Максимальный ток предохранителя 20А ,те производитель допускает, что максимальный ток может достигать 25А

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.03.2018 в 20:20:30

am02rus написал: Я там ампераж не нашел.

а это что Ток - 50 Гц (Макс. ток предохранителя (MFA)) 20 А

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

07.03.2018 в 21:04:22

megrad написал:

am02rus написал: Я там ампераж не нашел.

а это что Ток - 50 Гц (Макс. ток предохранителя (MFA)) 20 А

megrad, максимальный ток, т.е. если я правильно понимаю, максимум можно устанавливать АВ на 20А.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.03.2018 в 21:13:25

am02rus написал: максимум можно устанавливать АВ на 20А.

Я же вам выше написал, можете поставить АВ20, но готовьтесь, что может начать вырубать

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

07.03.2018 в 21:26:57

ebf написал:

am02rus написал: максимум можно устанавливать АВ на 20А.

Я же вам выше написал, можете поставить АВ20, но готовьтесь, что может начать вырубать

ebf, Я готов. Остальное норм?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.03.2018 в 21:29:37

am02rus, Ну со стиралкой и посудомойкой ,удивили :) Сделать линии и не поставить лишний АВ в щит :confused: И ваша готовность на АВ20А для кондея, тоже не понятна ,если его начнёт выбивать при старте, то тогда ой ,АВ в топку

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

07.03.2018 в 21:45:55

ebf написал: am02rus, Ну со стиралкой и посудомойкой ,удивили :) Сделать линии и не поставить лишний АВ в щит :confused: И ваша готовность на АВ20А для кондея, тоже не понятна ,если его начнёт выбивать при старте, то тогда ой ,АВ в топку

ebf, Думаете, может выбивать? А в даташите не был, случайно указан пусковой ток?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.03.2018 в 21:51:40

MaSeVi написал: А в даташите не был, случайно указан пусковой ток?

НУ если написано макс предохранитель 20А ,то это и есть максимум

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

07.03.2018 в 22:42:20

ebf, да мне и кажется 20А для пускового маловато, но могу и ошибаться