04.11.2018 в 15:49:05
Badsazan написал: на ВП есть схема подключения на 2 фазы.
И вы решили фазы взять после разных УЗО ? Это ошибка , тк их будет выбивать. Ошибку номер 3 , смотрите .
04.11.2018 в 18:18:55
Badsazan, крайне не рекомендую использовать автоматику изи-9, дерьмо полное. Уж лучше новый Декрафт или ИЭК, а если по дороже, то Легранд TX-3
Грубый, но справедливый
04.11.2018 в 21:19:49
dokar написал: И вы решили фазы взять после разных УЗО ?
Насколько я вижу на схеме - после разных узм, а не узо. И то не после, а как-то непонятно, сбоку. Можно интерпретировать как до. :)
04.11.2018 в 21:52:17
Radio, Под вывесками УЗО стоят конкретные АВ УЗО на разных фазах . Не вижу места интерпритациям.
05.11.2018 в 10:33:02
Всем спасибо за ответ.
По порядку:
dokar, Читал эту статью, нули для каждой фазы свои.
megrad, старый щиток выкину, кабель еще не проложен, только схема...
Radio, От каждого УЗМ идет фаза на своё УЗО (у каждого своя N-шина, о чем указал ув. dokar), также от трех УЗМ идут три фазы на 4П УЗО, далее 3П АВ и 3фазные потребители: проточник и электрокаменка.
Это хотелки, спасибо за помощь.
05.11.2018 в 10:35:31
Badsazan, Так сейчас вопрос-то в чем? Варочную под 4Р УЗО ставьте и под автомат 3Р.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.11.2018 в 10:50:56
Badsazan написал: кабель еще не проложен, только схема
СМ, ТП, кондей на одном АВ - типа эконом вариант? Посудомой, аквастрож, сигналку планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.11.2018 в 00:03:44
MaSeVi, Вопрос, как ВП, подключаемую на 2 фазы, подключить через 4П УЗО?
megrad, Спасибо. СМ отдельно. Или можно к полотенцесушитель+фен на один АВ? Посудомой на группе 1кухня. Аквасторож пока под сомнением, но если делать, то к какому АВ его можно присоединить?
Спасибо.
06.11.2018 в 00:12:13
Badsazan написал: Вопрос, как ВП, подключаемую на 2 фазы, подключить через 4П УЗО?
Да просто, 2 фазы через соответствующие полюсы, N - через N полюс и всё.
Badsazan написал: Или можно к полотенцесушитель+фен на один АВ?
Можно, но по мне каждая отдельно стоящая линия - свой АВ.
Badsazan написал: то к какому АВ его можно присоединить?
К своему...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.11.2018 в 00:12:19
Badsazan, на 3ф проточник и 3ф каменку ну никак 3ф АВ на 40А ставить нельзя... :) да, и УЗМ-51М замените на -50Ц, оно более функционально
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.11.2018 в 01:37:54
ZooZoo, Спасибо, а какой тогда 3ф АВ на 3ф проточник + каменку + ВП (9 + 3 + 7,2 кВТ) ?
MaSeVi, Спасибо, так и сделаю.
07.11.2018 в 17:09:55
Badsazan написал: какой тогда 3ф АВ на 3ф проточник + каменку + ВП (9 + 3 + 7,2 кВТ) ?
а какой у вас кабель проложен к каждому девайсу? в норм раскладе нужно несколько автоматов: на 3ф проточник 9кВт АВ 3Р 16А, на 3ф (?) каменку 3кВт АВ 3Р 6А (но кабель 1.5мм2, видимо, поэтому ставьте АВ на 10А) и ВП у вас нарисована не 3ф, а на 1ф под УЗМ
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.11.2018 в 02:39:12
ZooZoo, кабель еще не проложен.
Для подключения варочной+проточника (7+9 кВт) вероятно, нужен 2,5 кв.мм.? В наличии 3Р АВ на 25А.
Электрокаменку подключу на 1 ф.
Спасибо за помощь.
08.11.2018 в 09:37:48
Снова всем здравствуйте!
С учетом советов, переделал схему:
Кабель еще не проложен. Пока что даже квартиру еще не принял. От протечек планирую установить GIDROLOCK КВАРТИРА 1 WINNER 1/2 дюйма 12 вольт. Спасибо за помощь!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу