06.11.2018 в 00:12:13
Badsazan написал: Вопрос, как ВП, подключаемую на 2 фазы, подключить через 4П УЗО?
Да просто, 2 фазы через соответствующие полюсы, N - через N полюс и всё.
Badsazan написал: Или можно к полотенцесушитель+фен на один АВ?
Можно, но по мне каждая отдельно стоящая линия - свой АВ.
Badsazan написал: то к какому АВ его можно присоединить?
К своему...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.11.2018 в 00:12:19
Badsazan, на 3ф проточник и 3ф каменку ну никак 3ф АВ на 40А ставить нельзя... :) да, и УЗМ-51М замените на -50Ц, оно более функционально
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.11.2018 в 01:37:54
ZooZoo, Спасибо, а какой тогда 3ф АВ на 3ф проточник + каменку + ВП (9 + 3 + 7,2 кВТ) ?
MaSeVi, Спасибо, так и сделаю.
07.11.2018 в 17:09:55
Badsazan написал: какой тогда 3ф АВ на 3ф проточник + каменку + ВП (9 + 3 + 7,2 кВТ) ?
а какой у вас кабель проложен к каждому девайсу? в норм раскладе нужно несколько автоматов: на 3ф проточник 9кВт АВ 3Р 16А, на 3ф (?) каменку 3кВт АВ 3Р 6А (но кабель 1.5мм2, видимо, поэтому ставьте АВ на 10А) и ВП у вас нарисована не 3ф, а на 1ф под УЗМ
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.11.2018 в 02:39:12
ZooZoo, кабель еще не проложен.
Для подключения варочной+проточника (7+9 кВт) вероятно, нужен 2,5 кв.мм.? В наличии 3Р АВ на 25А.
Электрокаменку подключу на 1 ф.
Спасибо за помощь.
08.11.2018 в 09:37:48
Снова всем здравствуйте!
С учетом советов, переделал схему:
Кабель еще не проложен. Пока что даже квартиру еще не принял. От протечек планирую установить GIDROLOCK КВАРТИРА 1 WINNER 1/2 дюйма 12 вольт. Спасибо за помощь!
08.11.2018 в 09:41:21
Badsazan, Вроде все ОК.
08.11.2018 в 10:58:21
Badsazan написал: Электрокаменку подключу на 1 ф.
На кой Вам перекос? Вместо УЗМ 51 М можно поставить УЗМ 50 Ц - можно будет контролировать напряжение и ток.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.11.2018 в 11:07:06
dokar, спасибо! по сечению кабеля тоже ОК?
megrad, Спасибо за совет, к сожалению, УЗМ 51 М уже куплены.
08.11.2018 в 11:10:03
Badsazan написал: к сожалению, УЗМ 51 М уже куплены.
Не забудьте обмыть покупку, монтаж и подключение щита, ну или объесть, что Вам ближе. :)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.11.2018 в 13:08:41
Badsazan написал: переделал схему:
Варочную и проточный под свои АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу