MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

06.11.2018 в 00:12:13

Badsazan написал: Вопрос, как ВП, подключаемую на 2 фазы, подключить через 4П УЗО?

Да просто, 2 фазы через соответствующие полюсы, N - через N полюс и всё.

Badsazan написал: Или можно к полотенцесушитель+фен на один АВ?

Можно, но по мне каждая отдельно стоящая линия - свой АВ.

Badsazan написал: то к какому АВ его можно присоединить?

К своему...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.11.2018 в 00:12:19

Badsazan, на 3ф проточник и 3ф каменку ну никак 3ф АВ на 40А ставить нельзя... :) да, и УЗМ-51М замените на -50Ц, оно более функционально

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Badsazan
Badsazan
Новичок

Регистрация: 25.12.2014

Хабаровск

Сообщений: 10

06.11.2018 в 01:37:54

ZooZoo, Спасибо, а какой тогда 3ф АВ на 3ф проточник + каменку + ВП (9 + 3 + 7,2 кВТ) ?

MaSeVi, Спасибо, так и сделаю.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.11.2018 в 17:09:55

Badsazan написал: какой тогда 3ф АВ на 3ф проточник + каменку + ВП (9 + 3 + 7,2 кВТ) ?

а какой у вас кабель проложен к каждому девайсу? в норм раскладе нужно несколько автоматов: на 3ф проточник 9кВт АВ 3Р 16А, на 3ф (?) каменку 3кВт АВ 3Р 6А (но кабель 1.5мм2, видимо, поэтому ставьте АВ на 10А) и ВП у вас нарисована не 3ф, а на 1ф под УЗМ

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Badsazan
Badsazan
Новичок

Регистрация: 25.12.2014

Хабаровск

Сообщений: 10

08.11.2018 в 02:39:12

ZooZoo, кабель еще не проложен.

Для подключения варочной+проточника (7+9 кВт) вероятно, нужен 2,5 кв.мм.? В наличии 3Р АВ на 25А.

Электрокаменку подключу на 1 ф.

Спасибо за помощь.

0
Badsazan
Badsazan
Новичок

Регистрация: 25.12.2014

Хабаровск

Сообщений: 10

08.11.2018 в 09:37:48

Снова всем здравствуйте!

С учетом советов, переделал схему:

Кабель еще не проложен. Пока что даже квартиру еще не принял. От протечек планирую установить GIDROLOCK КВАРТИРА 1 WINNER 1/2 дюйма 12 вольт. Спасибо за помощь!

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

08.11.2018 в 09:41:21

Badsazan, Вроде все ОК.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.11.2018 в 10:58:21

Badsazan написал: Электрокаменку подключу на 1 ф.

На кой Вам перекос? Вместо УЗМ 51 М можно поставить УЗМ 50 Ц - можно будет контролировать напряжение и ток.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Badsazan
Badsazan
Новичок

Регистрация: 25.12.2014

Хабаровск

Сообщений: 10

08.11.2018 в 11:07:06

dokar, спасибо! по сечению кабеля тоже ОК?

megrad, Спасибо за совет, к сожалению, УЗМ 51 М уже куплены.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.11.2018 в 11:10:03

Badsazan написал: к сожалению, УЗМ 51 М уже куплены.

Не забудьте обмыть покупку, монтаж и подключение щита, ну или объесть, что Вам ближе. :)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

08.11.2018 в 13:08:41

Badsazan написал: переделал схему:

Варочную и проточный под свои АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу