#6240540

Здравствуйте.
Переехали с квартиры с центральным отоплением в свой дом.
Дом 64 кв. м., камень, утеплен снаружи минватой 10 см. и обшит металлическим сайдингом.
В доме установлен двухконтурный котел Ferroli Arena F24. 8 радиаторов отопления (всего 78 секций), алюминий, подключены по схеме "ленинградка", на каждом радиаторе установлены шаровые краны на подаче и обратке. Труба на контур отопления полипропилен 25 мм. Так же есть два небольших контура ТП по 25 метров на трубе из шитого полиэтилена диаметром 16 мм. ТП в коридоре и ванной. Схему отопления прилагаю.

Есть ряд вопросов:

  1. Теплый пол подключен не правильно, сам понимаю. Подскажите как его переделать?
  2. Насос установлен только в котле. Хватает ли его производительности, или необходим еще насос?
  3. Установил и подключил комнатный термостат. На котле температуру поставил 60 град. Котел перестал тактовать, прогревает дом быстро (на улице -12). Какую температуру правильно установить на котле при использовании комнатного термостата?
  4. По теплым полам невозможно ходить, горячие. А пока котел стоит в ожидании, ТП успевает сильно остыть. Что можно предпринять?

Sergey346 написал:
Теплый пол подключен не правильно, сам понимаю. Подскажите как его переделать?

Сделать гидравлический расчет.

Sergey346 написал:
Насос установлен только в котле. Хватает ли его производительности, или необходим еще насос?

Сделать гидравлический расчет.

Sergey346 написал:
Установил и подключил комнатный термостат. На котле температуру поставил 60 град. Котел перестал тактовать, прогревает дом быстро (на улице -12). Какую температуру правильно установить на котле при использовании комнатного термостата?

Сделать расчет.

Sergey346 написал:
По теплым полам невозможно ходить, горячие. А пока котел стоит в ожидании, ТП успевает сильно остыть. Что можно предпринять?

Сделать расчет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Sergey346 написал:
Теплый пол подключен не правильно, сам понимаю. Подскажите как его переделать?

поставить Насосно-Смесительный узел.

Sergey346 написал:
Насос установлен только в котле. Хватает ли его производительности, или необходим еще насос?

Sergey346 написал:
Ferroli Arena F24. 8 радиаторов

-на 8радиаторов естественно что хватит насоса котлового!

Sergey346 написал:
Установил и подключил комнатный термостат. На котле температуру поставил 60 град. Котел перестал тактовать, прогревает дом быстро (на улице -12). Какую температуру правильно установить на котле при использовании комнатного термостата?

Sergey346 написал:
Труба на контур отопления полипропилен 25 мм.

трубы ППР не любят температуру,поэтому ставьте 70.

Sergey346 написал:
По теплым полам невозможно ходить, горячие. А пока котел стоит в ожидании, ТП успевает сильно остыть. Что можно предпринять?

насосно-смесительный узел ставить.

насосно-смесительный узел ставить.

а RTL клапан можно на обратку?

Sergey346 написал:

насосно-смесительный узел ставить.

а RTL клапан можно на обратку?

Sergey346, на фоне сделанного уже трудно что то испортить с помощью RTL.
П С в настройках котла задайте постоянную работу насоса.

А лучше переделайте схему на двухтрубную.

cineman написал:

Sergey346 написал:

насосно-смесительный узел ставить.

а RTL клапан можно на обратку?

Sergey346, на фоне сделанного уже трудно что то испортить с помощью RTL.
П С в настройках котла задайте постоянную работу насоса.

cineman,
Систему отопления делал не я. Я пытаюсь привести все в порядок и сделать правильно. По этому и прошу совета специалистов.

Sergey346, если сделаете двухтрубку, КПД котла вырастет. А вот какой утеплитель лежит под тёплым полом, стоит выяснить. Может оказаться, что никакой, и будете отапливать землю.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

iv.iv написал:
поставить Насосно-Смесительный узел

iv.iv написал:
насосно-смесительный узел ставить

Всего на две ветки из 16-ой трубы городить ящик.

cineman написал:
на фоне сделанного уже трудно что то испортить с помощью RTL

а зачем портить что-то, ведь контур теплого пола и отопления с разных врезок, немного переделать конструкцию, создать с помощью такого клапана, система работоспособна, только на сколько, это уже прояснится после установки.

молоток написал:
Всего на две ветки из 16-ой трубы городить ящик.

согласен,при условии 25метров погонных.....а если 25м.2 то нужно все-же городить НСУ....

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

iv.iv написал:
при условии 25метров погонных

Ну это же немного для компактного устройства, бля буду станет покомфортнее, стоит осуществить.

молоток написал:
при условии 25метров погонных

две петли на коридор и ванную комнату 22 и 20 метров.

Sergey346 написал:
две петли на коридор и ванную комнату 22 и 20 метров.

можно что то такое применить

Sergey346 написал:
RTL клапан можно на обратку?

по сути это решит проблему перегретых полов, но вряд ли решит проблему их остывания... в связи с этим

Sergey346 написал:
Какую температуру правильно установить на котле при использовании комнатного термостата?

на мой взгляд, минимально достаточную для прогрева помещения. Будет тактовать, но полы так остывать не будут.
Но всё это конечно так... по хорошему конечно система в переделке нуждается.

Мегавольт. написал:

Sergey346 написал:
две петли на коридор и ванную комнату 22 и 20 метров.

можно что то такое применить

Sergey346 написал:
RTL клапан можно на обратку?

по сути это решит проблему перегретых полов, но вряд ли решит проблему их остывания... в связи с этим

Sergey346 написал:
Какую температуру правильно установить на котле при использовании комнатного термостата?

на мой взгляд, минимально достаточную для прогрева помещения. Будет тактовать, но полы так остывать не будут.
Но всё это конечно так... по хорошему конечно система в переделке нуждается.

Мегавольт., в коридоре и ванной кроме ТП есть радиаторы отопления. Может обойтись только RTL клапаном?

Sergey346 написал:
подключены по схеме "ленинградка"

Не относится к лучшим решениям при покупных энергоносителях.
.

Sergey346 написал:
Теплый пол подключен не правильно, сам понимаю. Подскажите как его переделать?

НУЖНО пол подключить через насосно-смесительный узел для низкотемпературного источника тепла.
.

Sergey346 написал:
Насос установлен только в котле. Хватает ли его производительности, или необходим еще насос?

Для ПРАВИЛЬНОЙ работы пола не хватит, НУЖНО пол подключить через насосно-смесительный узел в котором есть необходимый ещё насос.
.

Sergey346 написал:
Установил и подключил комнатный термостат. На котле температуру поставил 60 град. Котел перестал тактовать, прогревает дом быстро (на улице -12). Какую температуру правильно установить на котле при использовании комнатного термостата?

Такую чтоб в притырочку хватало для отопления.
.

Sergey346 написал:
По теплым полам невозможно ходить, горячие. А пока котел стоит в ожидании, ТП успевает сильно остыть. Что можно предпринять?

Насосно-смесительный узел исключит перегрев, возможно Вам этого хватит. Есть варианты полностью исключить плавание температуры теплого пола, но это сложней и в уже эксплуатируемом строении может не получится реализовать в полной мере.
.

Sergey346 написал:
а RTL клапан можно на обратку?

Можно, если хотите ширпотреб за дурные деньги.

Sergey346 написал:
Может обойтись только RTL клапаном?

Это Вы похоже больше себя уговариваете
Можно попробовать. Ну не таких великих денег стоит и потом, если что, всё равно пригодится. Как выше сказано

cineman написал:
на фоне сделанного уже трудно что то испортить с помощью RTL.

Где то ещё похожая тема была... Там проблему решили, но более сложным способом- с насосом и на 3х ходовом клапане с термоголовкой. Это уже вряд ли Ваш случай.

Мегавольт. написал:
Где то ещё похожая тема была... Там проблему решили, но более сложным способом- с насосом и на 3х ходовом клапане с термоголовкой. Это уже вряд ли Ваш случай.

мой случай. Готов сделать.

еле нашёл... Один из редких случаев, когда человек решил проблему, отписался и показал результат.

Мегавольт. написал:
еле нашёл... Один из редких случаев, когда человек решил проблему, отписался и показал результат.

Мегавольт., Огромное спасибо. Изучаю.

Sergey346 написал:
Изучаю.

Не лучшее пособие. Клапан RTL, точнее схема, в которой он используется, прикладывает к трубе пола повышенные требования. Вы пока не уточняли название трубы пола. Есть вероятность, что это дешевая низкотемпературная труба, которой не положено испытывать температуру 80С.
Схема, по которой включены Ваши радиаторы, будет вызывать тактование котла. Но почему то вся работа в стране достаётся дебилам, которые не признают других схем. Поэтому подобные темы постоянно возникают на этом форуме.

Если хотите, чтобы было хорошо и комфортно (и чтобы стяжка не трескалась) - советую сделать узел насосно-смесительного узла (НСУ).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Если хотите, чтобы было хорошо и комфортно (и чтобы стяжка не трескалась) - советую сделать узел насосно-смесительного узла (НСУ).

Inch1964, порекомендуйте вариант на два моих контура 22 и 20 метров.

Sergey346 написал:
Inch1964, порекомендуйте вариант на два моих контура 22 и 20 метров.

Уже посоветовал сделать НСУ.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Sergey346 написал:
По теплым полам невозможно ходить, горячие.

Краны поставьте, это убавит проток теплоносителя по ТП. Но получите неравномерный прогрев площадей пола.

Sergey346 написал:
А пока котел стоит в ожидании,

Датчик комнатный отключите и сделайте по температуре теплоносителя.
Sergey346, Это полный колхоз, но к правильному(выше предложенному) решению,Вы видно не готовы. Но уже будут изменения.Не понравится, сделаете как положено.