Аватар пользователя
KDL

Местный

Регистрация: 21.07.2014

Москва

Сообщений: 13

07.02.2018 в 18:13:12

#6242353

Уважаемые профессионалы!Подскажите пожалуйста. Коллектор собран, на теплый пол стоит трех ходовой клапан Эсбе. Он должен подмешивать обратку с полов, а фактически не подмешивает. Насос (3) тянет обратку с коллектора. Что делать?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.02.2018 в 18:48:37

#6242400

KDL, на обратке половой насосной группы стоит обратный клапан поставить. А ещё на смесителе неправильно разместили шкалу. Стрелка ручки смесителя указывает на положение заслонки. То есть шкала должна быть размещена в левом нижнем квадранте, между бай-пассом и подачей. В этом же секторе и указатель должен находиться.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108551

07.02.2018 в 18:56:01

#6242417

KDL написал: Насос (3) тянет обратку с коллектора.

Это как? Может подачу?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

07.02.2018 в 19:51:07

#6242503

BV написал:

KDL написал: Насос (3) тянет обратку с коллектора.

Это как? Может подачу?

BV, работа остальных насосов повышает давление в обратном коллекторе и снижает в подающем. Отчего носитель в бай-пассе перетекает попутно носителю полов из обратного коллектора в подающий. Известная проблема. Лечится отдельным котловым насосом и стрелкой

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108551

07.02.2018 в 20:48:31

#6242590

cineman написал: Лечится отдельным котловым насосом

Да я даже и не думал, что может придти в голову поставить коллекторы, если котел без насоса ;)

Хотя могли все остальные насосы забубенить на максимум, что даже насос котла не справляется.

Вообще... подглядывать за системой автора через "замочную скважину" его куцых сообщений и гадать.... Да оно надо? ;)

0
Аватар пользователя
KDL

Местный

Регистрация: 21.07.2014

Москва

Сообщений: 13

08.02.2018 в 13:10:37

#6243345

Добрый день! Спасибо за комментарии! из выше сказанного выделил вопросы?:

  1. нужно ли поставить насос от котла к коллектору.
  2. нужно ли переставлять обратный клапан ниже смесителя. п.с. Насосы работают на минимум. шкалу и ручку смесителя переставлю!

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.02.2018 в 14:16:55

#6243397

KDL написал: нужно ли поставить насос от котла к коллектору.

Зависит от сопротивления трассы от котла до коллектора и от конструкции самого котла. Котёл может оказаться настенным, с большим сопротивлением теплообменника. Некоторые напольные котлы требуют обязательной установки насоса котловой циркуляции. Это извлекается из инструкции к котлу. Схема включения насоса может быть разной. Это может быть стрелка перед коллектором, а может быть бай-пасс, замыкающий коллекторы на противоположном к месту подключения конце коллектора. Отдельный вопрос в подключении бойлера к котлу. Его обратка может оказаться слишком холодной в начале фазы нагрева, что опасно для чугунного тела котла. Если расход котлового насоса будет выше расхода насоса бойлера, при любой схеме образуется подмес подачи в обратку котла, что защищает чугунное тело от температурного шока. Современная мысль идёт в направлении синхронизации расходов котлового насоса со всеми насосами коллектора, но устойчивого решения пока не видно. На Вашем коллекторе вообще нет обратных клапанов. А их стоит установить на подаче в каждой насосной группе после насоса. При отключении насосов отопления в фазе нагрев бойлера носитель может продолжить циркулировать под действием гравитационного перепада. А может наоборот смениться направление циркуляции носителя за счёт разряжения в подающем коллекторе, создаваемом насосом бойлера. В любом случае обратный клапан после насоса - стандартное решение. В некоторых насосных группах их не видно, т.к. они совмещены с запирающими кранами на выходе группы. Я стараюсь использовать специальные обратные клапаны Овентроп, совмещённые с насосным фланцем. Они дорогие, но не слипаются, как дешевые клапаны. А так же они имеют снаружи отвёрточный шлиц для принудительного вскрытия, что полезно при запуске и сливании системы.

KDL написал: нужно ли переставлять обратный клапан ниже смесителя.

Клапан нужен на обратке смесителя, между коллектором и бай-пассом. Но нужда в нём возникает именно из-за отсутствия котлового насоса, приподнимающего давление в подающем коллекторе над обратным коллектором. Но стоит поставить клапан после полового насоса. Без него можно получить тёплый пол при выключенном насосе в летнее время. Это случается с полами и радиаторами, расположенными выше котла.

KDL написал: Насосы работают на минимум

Половой насос редко работает на минимуме. Его задача снизить дельту большим расходом.

0
Аватар пользователя
KDL

Местный

Регистрация: 21.07.2014

Москва

Сообщений: 13

08.02.2018 в 15:10:28

#6243478

cineman, Спасибо за совет. обратные клапана стоят, просто их не видно, они за термометрами! я так понял нужно переставить клапан ниже? посмотреть результат и исходя из него думать о насосе?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.02.2018 в 16:02:45

#6243538

KDL написал: я так понял нужно переставить клапан ниже? посмотреть результат и исходя из него думать о насосе?

Я не вижу котла и трассы до него. Начните с того, что ручку смесителя поверните примерно на 90 гр. влево

0
Аватар пользователя
KDL

Местный

Регистрация: 21.07.2014

Москва

Сообщений: 13

09.02.2018 в 09:57:11

#6244599

cineman, Добрый день! ручка смесителя на 90 градусов в лево не поворачивается, максимум 45.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.02.2018 в 20:43:37

#6245474

KDL написал: максимум 45.

Я уже не помню ручку в деталях. Может быть шкала работает как ограничитель? Сейчас заслонка ходит между перекрытием бай-пасса и перекрытием выхода смесителя, что неправильно. У котлов Слим бойлер подключается к специальному отверстию на теле.

0
Назад