Vavan01313, Вы уже все оплатили ? Потому что ехать с начала . С самого. :mad:
09.02.2018 в 17:52:23
Vavan01313, Вы уже все оплатили ? Потому что ехать с начала . С самого. :mad:
Да, ни фига.
09.02.2018 в 17:52:47
Vavan01313 написал:
M@STER71 написал: А концы новые как-то подписаны ? Сколько линий и как они разделены ?
Проводка менялась вся, кроме эл.плиты. Имеете в виду, что надо подписывать провода в распредкоробках? Линии вроде по схеме видно или что-то другое?
Vavan01313,
M@STER71 написал: 2х0,75 на свет или 2х1,5 (3х1,5) резетки.
Вот ваши линии и их надо защищать автоматами соответствующих номиналов. 3А на свет и 10А розетки. Печалька
Вот тут более подробно
09.02.2018 в 18:13:15
MaSeVi написал: Vavan01313, У Вас ввод 3-х фазный на 32А, а не 63А соответственно УЗО д.б. на 40А.
MaSeVi, А если вводный на 32А в будущем будет выбивать и когда-то будет заменен на 40А? или такое маловероятно?
09.02.2018 в 18:16:06
dokar написал: Vavan01313, Вы уже все оплатили ? Потому что ехать с начала . С самого. :mad:
dokar, Та да. А кто ж сейчас в долг делает? :o
09.02.2018 в 18:16:57
Vavan01313 написал: если вводный на 32А в будущем будет выбивать
Почему его должно выбивать? Вам, считайте, повезло с выделенной мощностью. Из всего меганагрузок будет только плита, да и то, на всю мощность включается настолько редко, что никто вспомнить не может, когда это было и было ли вообще!)))
Vavan01313 написал: когда-то будет заменен на 40А?
Вероятность стремится к нулю...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.02.2018 в 21:09:45
Vavan01313 написал: Установщики сказали, что на него будет срабатывать УЗО. Как быть? Под простой автомат и Противопожарное УЗО 63А\100мА?
Врут. Ставьте УЗО. Просто так оно выбивать не будет. Если выбивает - значит, что-то плохо сделали.
11.02.2018 в 06:04:10
Vavan01313, УЗМ лишнее
11.02.2018 в 12:38:27
а я то думаю, чего нормального ВВГ нет в в ближайших электро-строймагазинах - кругом белые бухты ШВП этим валяются... Под спрос шайтан-отделочников из объявлений на столбах видимо.
11.02.2018 в 12:42:34
s.soprano написал: чего нормального ВВГ
В ваших краях и не будет пока местный завод хорошенько не пнете, такую похабщину гонит .
Да, ни фига.
11.02.2018 в 13:51:50
dokar, брэкс?
11.02.2018 в 14:39:10
s.soprano, Да . Или Электромонтаж закупает у них осетрину второй свежести ? :)
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.