Vavan01313 написал:
если вводный на 32А в будущем будет выбивать
Почему его должно выбивать? Вам, считайте, повезло с выделенной мощностью. Из всего меганагрузок будет только плита, да и то, на всю мощность включается настолько редко, что никто вспомнить не может, когда это было и было ли вообще!)))
Vavan01313 написал:
когда-то будет заменен на 40А?
Вероятность стремится к нулю...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
а я то думаю, чего нормального ВВГ нет в в ближайших электро-строймагазинах - кругом белые бухты ШВП этим валяются... Под спрос шайтан-отделочников из объявлений на столбах видимо.
юра Т, Хочется защитить бытовую технику. Вдруг ЖЭКовские электрики чего нахомутают. Потом докажи, что вся бытовая техника в доме погорела по их вине. А цена УЗМ сопоставима со стоимостью 1-2 бытовых приборов. Сосед недавно выкладывал на мордокниге фото с напряжением 290В на входе((
Спасибо, прочитал. Уточнил у своего: розетки все-таки 3х2,5, а по свету - проводка между группами ламп на одной линии у него сделана тонкими проводами 2х0,75. Все равно все лампы будут ЛЭД, нагрузка минимальная. Греться не должны, а при КЗ автомат выбьет.
А вообще на будущее: между лампами тоже надо было делать 2х1,5?
Вечер добрый!
Переписал номиналы автоматов и проводов. по-прежнему прошу помочь с вопросами:
1) тип УЗО и дифавтоматов какой - А или АС использовать?
2) есть ли смысл например поменять свет под общими УЗО С63 первого и второго этажей между собой? Чтоб если срабатывало, то выключался например свет 1этажа и резетки 2этажа. Ну чтоб совсем без электричества не оставаться?
3)УЗМ на своем месте или после противопожарного УЗО?
4) А Противопожарное УЗО 63А\100мА или 300 мА? И надо ли оно вообще?
Vavan01313 написал:
тип УЗО и дифавтоматов какой - А или АС использовать?
Тип А (если бюджет позволяет)
Vavan01313 написал:
есть ли смысл например поменять свет под общими УЗО С63 первого и второго этажей между собой? Чтоб если срабатывало, то выключался например свет 1этажа и резетки 2этажа. Ну чтоб совсем без электричества не оставаться?
Да
Vavan01313 написал:
УЗМ на своем месте или после противопожарного УЗО?
На своём.
Vavan01313 написал:
А Противопожарное УЗО 63А\100мА или 300 мА? И надо ли оно вообще?
В этажный. И селективное, обозначается "S"
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
ebf написал:Vavan01313, Скажите,а в чём тайный смысл,объединить бойлер со стиралкой, кондиционер с тёплым полом.Это экономия на АВ?
ebf, одно находится в метре от другого (бойлер-стиралка, кондей-пол). А до щитка 12 и 15 метров соответственно. Сечение провода вроде выдержит. Почему нет?
ПС. бойлер-стиралка возможно будут иногда работать одновременно, кондей-пол врядли
Vavan01313 написал:
тип УЗО и дифавтоматов какой - А или АС использовать?
Тип А (если бюджет позволяет)
Vavan01313 написал:
есть ли смысл например поменять свет под общими УЗО С63 первого и второго этажей между собой? Чтоб если срабатывало, то выключался например свет 1этажа и резетки 2этажа. Ну чтоб совсем без электричества не оставаться?
Да
Vavan01313 написал:
УЗМ на своем месте или после противопожарного УЗО?
На своём.
Vavan01313 написал:
А Противопожарное УЗО 63А\100мА или 300 мА? И надо ли оно вообще?
В этажный. И селективное, обозначается "S"
MaSeVi, Это чтоб защитить в том числе и линию от счетчика до квартиры?
Боюсь, как бы не скомуниздили дорогой прибор. В доме сейчас периодически подворовывают доводчики, дверные ручки, светильники и т.п. Счетчик вроде и под замком, но мало ли...
А в квартирном щитке оставить можно? Место думаю найдется, если что
MaSeVi написал:
Vavan01313 написал:
УЗМ на своем месте или после противопожарного УЗО?
На своём.
Vavan01313 написал:
А Противопожарное УЗО 63А\100мА или 300 мА? И надо ли оно вообще?
В этажный. И селективное, обозначается "S"
Это чтоб защитить в том числе и линию от счетчика до квартиры?
Боюсь, как бы не скомуниздили дорогой прибор. В доме сейчас периодически подворовывают доводчики, дверные ручки, светильники и т.п. Счетчик вроде и под замком, но мало ли...
А в квартирном щитке оставить можно? Место думаю найдется, если что