dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

09.02.2018 в 17:52:23

Vavan01313, Вы уже все оплатили ? Потому что ехать с начала . С самого. :mad:

0

Да, ни фига.

M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

09.02.2018 в 17:52:47

Vavan01313 написал:

M@STER71 написал: А концы новые как-то подписаны ? Сколько линий и как они разделены ?

Проводка менялась вся, кроме эл.плиты. Имеете в виду, что надо подписывать провода в распредкоробках? Линии вроде по схеме видно или что-то другое?

Vavan01313,

M@STER71 написал: 2х0,75 на свет или 2х1,5 (3х1,5) резетки.

Вот ваши линии и их надо защищать автоматами соответствующих номиналов. 3А на свет и 10А розетки. Печалька Вот тут более подробно http://elektrik-sam.info/rasschet-secheniya-kabelya-oshibki/

0
Vavan01313
Vavan01313
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

09.02.2018 в 18:13:15

MaSeVi написал: Vavan01313, У Вас ввод 3-х фазный на 32А, а не 63А соответственно УЗО д.б. на 40А.

MaSeVi, А если вводный на 32А в будущем будет выбивать и когда-то будет заменен на 40А? или такое маловероятно?

0
Vavan01313
Vavan01313
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

09.02.2018 в 18:16:06

dokar написал: Vavan01313, Вы уже все оплатили ? Потому что ехать с начала . С самого. :mad:

dokar, Та да. А кто ж сейчас в долг делает? :o

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

09.02.2018 в 18:16:57

Vavan01313 написал: если вводный на 32А в будущем будет выбивать

Почему его должно выбивать? Вам, считайте, повезло с выделенной мощностью. Из всего меганагрузок будет только плита, да и то, на всю мощность включается настолько редко, что никто вспомнить не может, когда это было и было ли вообще!)))

Vavan01313 написал: когда-то будет заменен на 40А?

Вероятность стремится к нулю...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

09.02.2018 в 21:09:45

Vavan01313 написал: Установщики сказали, что на него будет срабатывать УЗО. Как быть? Под простой автомат и Противопожарное УЗО 63А\100мА?

Врут. Ставьте УЗО. Просто так оно выбивать не будет. Если выбивает - значит, что-то плохо сделали.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

11.02.2018 в 06:04:10

Vavan01313, УЗМ лишнее

0
s.soprano
s.soprano
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

11.02.2018 в 12:38:27

а я то думаю, чего нормального ВВГ нет в в ближайших электро-строймагазинах - кругом белые бухты ШВП этим валяются... Под спрос шайтан-отделочников из объявлений на столбах видимо.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

11.02.2018 в 12:42:34

s.soprano написал: чего нормального ВВГ

В ваших краях и не будет пока местный завод хорошенько не пнете, такую похабщину гонит .

0

Да, ни фига.

s.soprano
s.soprano
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 95

11.02.2018 в 13:51:50

dokar, брэкс?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

11.02.2018 в 14:39:10

s.soprano, Да . Или Электромонтаж закупает у них осетрину второй свежести ? :)

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.