12.02.2018 в 19:04:15

ebf, Я так понял, что объединено на стадии прокладки: шла одна линия, где-то там поделились...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vavan01313
Vavan01313
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

12.02.2018 в 19:06:40

ebf написал: Vavan01313, Скажите,а в чём тайный смысл,объединить бойлер со стиралкой, кондиционер с тёплым полом.Это экономия на АВ?

ebf, одно находится в метре от другого (бойлер-стиралка, кондей-пол). А до щитка 12 и 15 метров соответственно. Сечение провода вроде выдержит. Почему нет? ПС. бойлер-стиралка возможно будут иногда работать одновременно, кондей-пол врядли

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.02.2018 в 19:12:37

Vavan01313 написал: А до щитка 12 и 15 метров соответственно.

И что,линию никак не кинуть .Когда уже станет ясно,что любые стац.приьоры, должны иметь свои отдельные линии.Ладно ,я высказался ,вы ответили

0
Vavan01313
Vavan01313
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

16.02.2018 в 16:18:23

MaSeVi написал:

Vavan01313 написал: тип УЗО и дифавтоматов какой - А или АС использовать?

Тип А (если бюджет позволяет)

Vavan01313 написал: есть ли смысл например поменять свет под общими УЗО С63 первого и второго этажей между собой? Чтоб если срабатывало, то выключался например свет 1этажа и резетки 2этажа. Ну чтоб совсем без электричества не оставаться?

Да

Vavan01313 написал: УЗМ на своем месте или после противопожарного УЗО?

На своём.

Vavan01313 написал: А Противопожарное УЗО 63А\100мА или 300 мА? И надо ли оно вообще?

В этажный. И селективное, обозначается "S"

MaSeVi, Это чтоб защитить в том числе и линию от счетчика до квартиры? Боюсь, как бы не скомуниздили дорогой прибор. В доме сейчас периодически подворовывают доводчики, дверные ручки, светильники и т.п. Счетчик вроде и под замком, но мало ли... А в квартирном щитке оставить можно? Место думаю найдется, если что

0
Vavan01313
Vavan01313
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

16.02.2018 в 16:19:39

MaSeVi написал: Vavan01313 написал: УЗМ на своем месте или после противопожарного УЗО?

На своём.

Vavan01313 написал: А Противопожарное УЗО 63А\100мА или 300 мА? И надо ли оно вообще?

В этажный. И селективное, обозначается "S"

Это чтоб защитить в том числе и линию от счетчика до квартиры? Боюсь, как бы не скомуниздили дорогой прибор. В доме сейчас периодически подворовывают доводчики, дверные ручки, светильники и т.п. Счетчик вроде и под замком, но мало ли... А в квартирном щитке оставить можно? Место думаю найдется, если что

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20855

16.02.2018 в 16:21:45

Vavan01313 написал: как бы не скомуниздили дорогой прибор

Может кто продает у вас такое ? http://www.etm.ru/cat/nn/1250986/ Каталожный Артикул ИЕКа MDV12-4-063-100

0

Да, ни фига.

Vavan01313
Vavan01313
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

16.02.2018 в 16:40:23

dokar, Спасибо, посмотрю. Это чтоб поставить в общий коридор и не переживать? А зачем тогда 4Р, разве 2Р не подойдет? Или это в квартирный щиток?

ПС. Плаваю в 2-3 полюсных... Я правильно понимаю, что возле счетчика и на вводе в квартиру стоят 3Р автоматы, соответственно внутри 3 провода. Их все одновременно надо откл, для этого берется 4Р УЗО?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

16.02.2018 в 16:42:18

Vavan01313 написал: А зачем тогда 4Р, разве 2Р не подойдет?

У Вас три фазы + ноль, получается на 4Р.

Vavan01313 написал: Или это в квартирный щиток?

В этажный

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vavan01313
Vavan01313
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

16.02.2018 в 16:45:55

MaSeVi, Спасибо,понял

0
Vavan01313
Vavan01313
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

16.02.2018 в 18:06:42

Доброй Пятницы! Изменения: 1) Вынес селективное УЗО в общ.коридор; 2) Поменял местами свет под общими УЗО разных этажей; 3) Поправил номиналы автоматов/диф , прописал кол-во полюсов и мест в щитке (перепроверьте пожалуйста, не силен). Мест в щитке надо 30 + % = примерно 40?; 4) Вв автомат С63А и диф на плиту хочу оставить от застройщика. Можно?

Перепроверьте пожалуйста. Спасибо за конструктивную критику)) ПС. 5) Сейчас прочитал за автоматы 1Р+N, 2P+N.. В моей схеме они где-то нужны?

0
Vavan01313
Vavan01313
Новичок

Регистрация: 07.02.2018

Киев

Сообщений: 30

22.02.2018 в 18:49:52

MaSeVi, Если Вас не затруднит, ответьте на мое крайнее сообщение. А то забегался, пару дней на форум не заходил, думал тут советов набросали, а тут тишина... И только мертвые с косами стоят...))). :( Заранее спасибо :help

ПС. по пункту 5) вроде и сам понял, что это лишнее

0