#6244022

Всем привет!

Проконсультируете пожалуйста как работает система отопления представленная на картинке ниже.

Ситуация следующая - снимаю квартиру, отопление которой настроено таким образом, что в помещении держится температура 25-28 градусов приходится постоянно держать открытыми окна чтоб сбить хотя бы до 23-х.
Владелец квартиры не имеет понятия как пользоваться столь сложным инженерным решением и просил меня тоже "ничего не крутить". Единственное что он мог сделать это прикрутить вентиль на входе, но с его слов сильно закручивать нельзя, мол у теплосчетчика есть порог на количество проходящего через него теплоносителя и при слабом напоре он толи вообще не считает показания то ли делает это неправильно и в этом случае стоимость отопления считается по каким-то средним значениям.
Хочу сперва разобраться сам, можно ли это хозяйство как-то отрегулировать и если да буду пытаться донести это до владельца квартиры.

Добавил ссылку на картинку.

Правая часть системы еле теплая, левая - верхняя часть с красными трубками очень горячая, нижняя гораздо меньше.
В квартире всего 3 радиатора, но судя по узлу ввода - их должно быть в два раза больше, что это может быть, по вашему?

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Nameless написал:
Добавил ссылку на картинку.

Правая часть системы еле теплая, левая - верхняя часть с красными трубками очень горячая, нижняя гораздо меньше.
В квартире всего 3 радиатора, но судя по узлу ввода - их должно быть в два раза больше, что это может быть, по вашему?

Nameless, левая часть - три радиатора, правая часть - насосно-смесительный узел и три контура тёплого пола.
Я так думаю.

Nameless написал:
Единственное что он мог сделать это прикрутить вентиль на входе

Шаровой кран там на входе, который запрещено оставлять в промежуточном положении, так как его "прикрутил" горе-владелец.
Температура в радиаторах регулируется "вертушками" на коллекторах. Тёплых полов - так же, плюс колпачками с прозрачными расходомерами, плюс - термоголовка, которая сейчас выкручена на максимум.

Nameless написал:
сильно закручивать нельзя, мол у теплосчетчика есть порог на количество проходящего через него теплоносителя и при слабом напоре он толи вообще не считает показания то ли делает это неправильно и в этом случае стоимость отопления считается по каким-то средним значениям.

А вот это похоже на развод от управляющей компании или кто там "обслуживает" дом.
Какие радиаторы установлены? Фото, плиз.

Nameless написал:
как работает система

Т.е. три лишних отвода это предположительно теплый пол (предположительно потому, что теплый он далеко не везде, я полагал что под полом просто идет подвод к радиаторам).
Значит правая часть этой системы - которая менее горячая, это скорее всего теплый пол, а термоголовка регулирует температуру в этой правой части.

А где правильно регулировать температуру на радиаторах на подаче или обратке? Если например закрыть подачу вертушками на все радиаторы то это аналогично закрытию шарового подающего вентиля - байпаса ведь вроде нету в этой системе?

PS. Не увидел часть ответов. Некоторые вопросы снимаются. Фото радиатора

Nameless написал:
Если например закрыть подачу вертушками на все радиаторы то это аналогично закрытию шарового подающего вентиля - байпаса ведь вроде нету в этой системе?

Байпас не нужен и максимально вреден в двухтрубной системе отопления, поэтому его нет, верно.

Если прямо регулировать никак-совсем-никак-нельзя - применяйте старый советский способ: накрыть радиаторы.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Nameless написал:
А где правильно регулировать температуру на радиаторах на подаче или обратке?

Правильнее регулировать на радиаторе.
Видите, на фото аашего радиатора в правом верхнем углу красная пипирка ?
Это декоративная заглушка, вместо которой должна стоять термоголовка, но места там нет из-за неправильно сделанной ниши.
Под этой красной крышкой - шток.
Скорее всего этой красной крышкой его можно придавить.
Под радиатором справа - мультифлекс, в нём маленькие шаровые краники, их не трогайте - ими нельзя регулировать.
Основным шаровым краном на входе тоже нельзя регулировать.

Update: скорее всего поможет такой Г-образный переходник.

Starnet122 написал:
скорее всего поможет такой Г-образный переходник.

Скорее всего не влезет. Он и сам немаленький в ширину, и надеть надо на термоклапан, для этого нужен дополнительный запас места.

Starnet122 написал:
Под радиатором справа - мультифлекс, в нём маленькие шаровые краники, их не трогайте - ими нельзя регулировать

в этом мультифлексе(судя по фото) как раз таки вентиля,а не шаровые(под заглушками регулировка под шестигранник).

Starnet122 написал:
Под радиатором справа - мультифлекс, в нём маленькие шаровые краники, их не трогайте - ими нельзя регулировать.

Согласен. Большинством мультифлексов нельзя регулировать. Но есть бренды, у которых сделаны в мультифлексах не шаровые краны, а балансировочные клапаны. И тогда ими можно регулировать.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Подскажите по поводу возможного бреда УК этого топикстартера, что при маленьком расходе счётчик показывает неправильно, и юзер будет наказан.
Почему возник вопрос: теплосчётчики одной и той же модели бывают разных видов, рассчитанные на разный расход, например, на 0.6 и на 1.5 м3/час.

Возможно, у автора установлены неправильные счётчики, рассчитанные на большой расход, а если протекает малый расход, они не считают ...

И, соответственно, вопрос: как правильно подобрать счётчик тепла по номинальному расходу ? (например, если УК не знает)

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Starnet122 написал:
теплосчётчики одной и той же модели бывают разных видов, рассчитанные на разный расход

Отличаются погрешностью измерений, она выражается в зависимости расхода теплоносителя через систему отопления и расчетного расхода в самом теплосчетчике, понятно описал ? Всё считают, и при малом расходе.

Накрыть и заставить радиаторы и температура заметно снизится. Квартира чужая - нет смысла там хозяйничать.