Всем привет!

Проконсультируете пожалуйста как работает система отопления представленная на картинке ниже.

Ситуация следующая - снимаю квартиру, отопление которой настроено таким образом, что в помещении держится температура 25-28 градусов приходится постоянно держать открытыми окна чтоб сбить хотя бы до 23-х. Владелец квартиры не имеет понятия как пользоваться столь сложным инженерным решением и просил меня тоже "ничего не крутить". Единственное что он мог сделать это прикрутить вентиль на входе, но с его слов сильно закручивать нельзя, мол у теплосчетчика есть порог на количество проходящего через него теплоносителя и при слабом напоре он толи вообще не считает показания то ли делает это неправильно и в этом случае стоимость отопления считается по каким-то средним значениям. Хочу сперва разобраться сам, можно ли это хозяйство как-то отрегулировать и если да буду пытаться донести это до владельца квартиры.

ссылка

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.02.2018 в 21:47:47

#6244027

Nameless, картинки нет.

Аватар пользователя
Nameless

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Донецк

Сообщений: 19

08.02.2018 в 22:01:29

#6244046

Добавил ссылку на картинку.

Правая часть системы еле теплая, левая - верхняя часть с красными трубками очень горячая, нижняя гораздо меньше. В квартире всего 3 радиатора, но судя по узлу ввода - их должно быть в два раза больше, что это может быть, по вашему?

Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1114

08.02.2018 в 22:23:53

#6244101

Nameless написал: Добавил ссылку на картинку.

Правая часть системы еле теплая, левая - верхняя часть с красными трубками очень горячая, нижняя гораздо меньше. В квартире всего 3 радиатора, но судя по узлу ввода - их должно быть в два раза больше, что это может быть, по вашему?

Nameless, левая часть - три радиатора, правая часть - насосно-смесительный узел и три контура тёплого пола. Я так думаю.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.02.2018 в 22:30:09

#6244113

Nameless написал: Единственное что он мог сделать это прикрутить вентиль на входе

Шаровой кран там на входе, который запрещено оставлять в промежуточном положении, так как его "прикрутил" горе-владелец. Температура в радиаторах регулируется "вертушками" на коллекторах. Тёплых полов - так же, плюс колпачками с прозрачными расходомерами, плюс - термоголовка, которая сейчас выкручена на максимум.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.02.2018 в 22:32:45

#6244117

Nameless написал: сильно закручивать нельзя, мол у теплосчетчика есть порог на количество проходящего через него теплоносителя и при слабом напоре он толи вообще не считает показания то ли делает это неправильно и в этом случае стоимость отопления считается по каким-то средним значениям.

А вот это похоже на развод от управляющей компании или кто там "обслуживает" дом. Какие радиаторы установлены? Фото, плиз.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.02.2018 в 22:36:32

#6244124

Датчики теплосчётчика чего нибудь касаются?

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

08.02.2018 в 22:39:24

#6244131

Nameless написал: как работает система

Аватар пользователя
Nameless

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Донецк

Сообщений: 19

08.02.2018 в 23:00:47

#6244183

Т.е. три лишних отвода это предположительно теплый пол (предположительно потому, что теплый он далеко не везде, я полагал что под полом просто идет подвод к радиаторам). Значит правая часть этой системы - которая менее горячая, это скорее всего теплый пол, а термоголовка регулирует температуру в этой правой части.

А где правильно регулировать температуру на радиаторах на подаче или обратке? Если например закрыть подачу вертушками на все радиаторы то это аналогично закрытию шарового подающего вентиля - байпаса ведь вроде нету в этой системе?

PS. Не увидел часть ответов. Некоторые вопросы снимаются. Фото радиатора

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.02.2018 в 23:10:48

#6244205

Nameless написал: Если например закрыть подачу вертушками на все радиаторы то это аналогично закрытию шарового подающего вентиля - байпаса ведь вроде нету в этой системе?

Байпас не нужен и максимально вреден в двухтрубной системе отопления, поэтому его нет, верно.

Если прямо регулировать никак-совсем-никак-нельзя - применяйте старый советский способ: накрыть радиаторы.

Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1114

08.02.2018 в 23:11:43

#6244207

Nameless написал: А где правильно регулировать температуру на радиаторах на подаче или обратке?

Правильнее регулировать на радиаторе. Видите, на фото аашего радиатора в правом верхнем углу красная пипирка ? Это декоративная заглушка, вместо которой должна стоять термоголовка, но места там нет из-за неправильно сделанной ниши. Под этой красной крышкой - шток. Скорее всего этой красной крышкой его можно придавить. Под радиатором справа - мультифлекс, в нём маленькие шаровые краники, их не трогайте - ими нельзя регулировать. Основным шаровым краном на входе тоже нельзя регулировать.

Update: скорее всего поможет такой Г-образный переходник.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.02.2018 в 23:35:58

#6244259

Starnet122 написал: скорее всего поможет такой Г-образный переходник.

Скорее всего не влезет. Он и сам немаленький в ширину, и надеть надо на термоклапан, для этого нужен дополнительный запас места.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

09.02.2018 в 10:22:47

#6244626

Starnet122 написал: Под радиатором справа - мультифлекс, в нём маленькие шаровые краники, их не трогайте - ими нельзя регулировать

в этом мультифлексе(судя по фото) как раз таки вентиля,а не шаровые(под заглушками регулировка под шестигранник).

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.02.2018 в 11:29:45

#6244674

Starnet122 написал: Под радиатором справа - мультифлекс, в нём маленькие шаровые краники, их не трогайте - ими нельзя регулировать.

Согласен. Большинством мультифлексов нельзя регулировать. Но есть бренды, у которых сделаны в мультифлексах не шаровые краны, а балансировочные клапаны. И тогда ими можно регулировать.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1114

09.02.2018 в 19:55:48

#6245385

Подскажите по поводу возможного бреда УК этого топикстартера, что при маленьком расходе счётчик показывает неправильно, и юзер будет наказан. Почему возник вопрос: теплосчётчики одной и той же модели бывают разных видов, рассчитанные на разный расход, например, на 0.6 и на 1.5 м3/час. http://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/teploschetchiki/ Возможно, у автора установлены неправильные счётчики, рассчитанные на большой расход, а если протекает малый расход, они не считают ...

И, соответственно, вопрос: как правильно подобрать счётчик тепла по номинальному расходу ? (например, если УК не знает)

Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

09.02.2018 в 21:19:33

#6245539

Starnet122 написал: теплосчётчики одной и той же модели бывают разных видов, рассчитанные на разный расход

Отличаются погрешностью измерений, она выражается в зависимости расхода теплоносителя через систему отопления и расчетного расхода в самом теплосчетчике, понятно описал ? Всё считают, и при малом расходе.

Аватар пользователя
Altunin

Местный

Регистрация: 12.09.2016

Москва

Сообщений: 33

13.02.2018 в 10:04:27

#6249322

Накрыть и заставить радиаторы и температура заметно снизится. Квартира чужая - нет смысла там хозяйничать.

Dell Inspiron 13 7347 на i5 Toyota Toyota Corolla Protherm Скат 12 Alonio T2 Pro-Ject Debut SE II Adam A5X

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108426

13.02.2018 в 12:10:15

#6249442

Nameless написал: мол у теплосчетчика есть порог на количество проходящего через него теплоносителя и при слабом напоре он толи вообще не считает показания то ли делает это неправильно и в этом случае стоимость отопления считается по каким-то средним значениям.

Сначала в вот с этим бредом разберитесь....