Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6244701

Добрый день!
Нужна квалифицированная помощь специалиста, в отношение тонкостей работы воздухосборников.
Имеется дом 4 этажный с верхним розливом на чердаке, элеваторное подключение.
Дом утепленный, центральные стояки прижимаются балансировочными кранами в связи с избытком тепла. Крайние стояки от магистрального трубопровода отделены горизонтальными воздухосборниками. При измерениях температуры на каждом воздухосборнике, после него теряется порядка 4 ÷ 5 ºС. Сверху имеется муфта с шаровым краном для спуска воздуха, снизу муфта с шаровым краном для слива грязи.
Меня интересует вопрос, насколько много в нем падает скорость потока теплоносителя, и будет ли эффект от установки автоматического воздухоотводчика на верхнюю муфту (кроме как ручного спуска воздуха)? Есть ли более эффективная альтернатива при замене воздухосборника?

Иван.уа написал:
Есть ли более эффективная альтернатива при замене воздухосборника?

например- Сепаратор воздуха и грязи Flamcovent Clean Smart.....

Иван.уа написал:
. При измерениях температуры на каждом воздухосборнике, после него теряется порядка 4 ÷ 5 ºС.

Что-то слабо верится в такие цифры.
Проведите более корректые измерения.

iv.iv написал:

Иван.уа написал:
Есть ли более эффективная альтернатива при замене воздухосборника?

например- Сепаратор воздуха и грязи Flamcovent Clean Smart.....

iv.iv,
это к сожалению будет круто для каждого крайнего стояка, с учетом что дому уже больше 50-лет но за совет спасибо

Иван.уа, после крана сверху поставить Spirotop. Будет эффективно только если вручную воздух приходится спускать регулярно.

По поводу спуска воздуха как бы проблем особо и нету, его можно спускать вручную/автоматически. Весь мой посыл в теме, насколько актуальность этих воздухосборников, если они садят поток на крайние стояки.
Конечно есть вариант увеличить сопло на елеваторе, но тогда жарко и затратно станем всему дому?

Иван.уа, да ни на сколько этот исправный модуль не влияет на температуру теплоносителя. Может они шламом забиты под завязку?

Mazayac написал:
Иван.уа, да ни на сколько этот исправный модуль не влияет на температуру теплоносителя. Может они шламом забиты под завязку?

Mazayac, Мы как раз хотим в отопительный период, дождавшись теплого дня с помощью управляющей компании провести ревизию)))

Иван.уа написал:
провести ревизию)))

Это хорошо. Увидите много нового на срезе труб. И удивитесь, что теплоноситель вообще мог протекать.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.