Иван.уа
Иван.уа
Новичок

Регистрация: 09.02.2018

Киев

Сообщений: 4

09.02.2018 в 12:06:41

Добрый день! Нужна квалифицированная помощь специалиста, в отношение тонкостей работы воздухосборников. Имеется дом 4 этажный с верхним розливом на чердаке, элеваторное подключение. Дом утепленный, центральные стояки прижимаются балансировочными кранами в связи с избытком тепла. Крайние стояки от магистрального трубопровода отделены горизонтальными воздухосборниками. При измерениях температуры на каждом воздухосборнике, после него теряется порядка 4 ÷ 5 ºС. Сверху имеется муфта с шаровым краном для спуска воздуха, снизу муфта с шаровым краном для слива грязи. Меня интересует вопрос, насколько много в нем падает скорость потока теплоносителя, и будет ли эффект от установки автоматического воздухоотводчика на верхнюю муфту (кроме как ручного спуска воздуха)? Есть ли более эффективная альтернатива при замене воздухосборника?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

09.02.2018 в 13:11:08

Иван.уа написал: Есть ли более эффективная альтернатива при замене воздухосборника?

например- Сепаратор воздуха и грязи Flamcovent Clean Smart.....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

09.02.2018 в 13:13:54

Иван.уа написал: . При измерениях температуры на каждом воздухосборнике, после него теряется порядка 4 ÷ 5 ºС.

Что-то слабо верится в такие цифры. Проведите более корректые измерения.

0
Иван.уа
Иван.уа
Новичок

Регистрация: 09.02.2018

Киев

Сообщений: 4

09.02.2018 в 14:27:15

iv.iv написал:

Иван.уа написал: Есть ли более эффективная альтернатива при замене воздухосборника?

например- Сепаратор воздуха и грязи Flamcovent Clean Smart.....

iv.iv, это к сожалению будет круто для каждого крайнего стояка, с учетом что дому уже больше 50-лет но за совет спасибо

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.02.2018 в 16:23:26

Иван.уа, после крана сверху поставить Spirotop. Будет эффективно только если вручную воздух приходится спускать регулярно.

0
Иван.уа
Иван.уа
Новичок

Регистрация: 09.02.2018

Киев

Сообщений: 4

12.02.2018 в 12:42:40

По поводу спуска воздуха как бы проблем особо и нету, его можно спускать вручную/автоматически. Весь мой посыл в теме, насколько актуальность этих воздухосборников, если они садят поток на крайние стояки. Конечно есть вариант увеличить сопло на елеваторе, но тогда жарко и затратно станем всему дому?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.02.2018 в 12:53:13

Иван.уа, да ни на сколько этот исправный модуль не влияет на температуру теплоносителя. Может они шламом забиты под завязку?

0
Иван.уа
Иван.уа
Новичок

Регистрация: 09.02.2018

Киев

Сообщений: 4

13.02.2018 в 10:17:08

Mazayac написал: Иван.уа, да ни на сколько этот исправный модуль не влияет на температуру теплоносителя. Может они шламом забиты под завязку?

Mazayac, Мы как раз хотим в отопительный период, дождавшись теплого дня с помощью управляющей компании провести ревизию)))

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.02.2018 в 15:31:57

Иван.уа написал: провести ревизию)))

Это хорошо. Увидите много нового на срезе труб. И удивитесь, что теплоноситель вообще мог протекать. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу