Доброго времени суток!
Есть квартира в новостройке П44ТМ25 от ДСК1. Наружные стены в доме трехслойные. Это были вводные данные.
Теперь собственно проблемы (Обозначены соответствующими цифрами на схеме "Вложение 0"):
1)В гостиной наружная плита выполнена в виде трапецивидного эркера. В правом углу этого эркера обнаружилась сквозная трещина (и в наружном слое и во внутреннем.). См. фото "вложение 1" - "вложение 3". Также на фото "Вложение 3" видно, что помимо основной вертикальной трещины имеется множество мелких, расходящихся паутиной в разные стороны. Таких мелких трещин, расходящихся паутиной, на других эркерах в доме тоже множество. Вопросы: 1)Насколько опасна основная вертикальная трещина, учитывая, что она расположена ровно над окном нижней квартиры и считай опоры под ней нет? 2)Нужно ли расшивать трещину снаружи дома и заделывать каким-либо образом? 3)Нужно ли изнутри принимать какие-то меры, чтобы отделка не отвалилась или не треснула?
2)В кухне в нижнем углу наружной стены обнаружилась лепеха раствора. Когда ее отбил молотком (да, такого качества раствор использовали для замазки) - обнаружил треугольный скол внутреннего слоя наружной плиты площадью около 500 кв. см (короче говоря дыра в стене, хоть и не сквозная). Даже одно перекрестие арматурных прутков виднеется ну и естественно средний слой стены - утеплитель. См фото "Вложение 4" и "Вложение 5" Сейчас зимой из дыры ощутимо сифонит. Вопрос: Как лучше заделать этот фрагмент?
3)В перегородке между гостиной и коридором несколько длиных сквозных трещин, в основном горизонтальных. См фото "Вложение 6" - "Вложение 8". Вопросы: 1)Нет ли опасности в наличии таких трещин? 2)Нужно ли принимать специальные меры, чтобы отделка не отвалилась и не пошла трещинами на такой стене?
4)В растворе, которым заделаны швы между плитами в разных местах имеются трещины, а некоторые пласты раствора, находящиеся меду двумя трешинами даже имеют небольшой "люфт". См фото "Вложение 9" - "Вложени 12" Вопрос: Нужно ли сдалбливать со швов штатный раствор и замазывать их заново своим?
2, 3, 4 вполне можно заделать отбивая то, что плохо держится, армируя сеткой и замазывая, а вот по первому пункту, чтобы наверняка это уже посложнее будет. Что застройщик, УК по этому поводу говорят ?
M@STER71 написал:
Что застройщик, УК по этому поводу говорят ?
Эти отбалтываются.
Эркер надо вскрывать, смотреть из чего там пирог и как сделан.
AndyMirror, Тут есть несколько вопросов ... За свой счет промальпов вызывать и заделывать ? Опять же чем ? Просто цементом замазать и сколько продержится ?
При обнаружении недостатков акт приемки-передачи квартиры Вы не должны подписывать, пока застройщик их не устранит. Когда мы принимали свою квартиру в Балашихе (ЖК "Акварели", брали однушку, примеры здесь https://akvareli.org/), то к оговоренному сроку они не успели устранить все недочеты.. Пришлось принимать как есть, но сделали приложение к акту, где указали, что жилье принято с недоделками и прописали какими именно (у нас так и остались ржавые разводы в ванной и не совпадали номера на счетчике на горячую воду).
Homer83 написал:
Доброго времени суток!
Есть квартира в новостройке П44ТМ25 от ДСК1. Наружные стены в доме трехслойные. Это были вводные данные.
Теперь собственно проблемы (Обозначены соответствующими цифрами на схеме "Вложение 0"):
1)В гостиной наружная плита выполнена в виде трапецивидного эркера. В правом углу этого эркера обнаружилась сквозная трещина (и в наружном слое и во внутреннем.). См. фото "вложение 1" - "вложение 3". Также на фото "Вложение 3" видно, что помимо основной вертикальной трещины имеется множество мелких, расходящихся паутиной в разные стороны. Таких мелких трещин, расходящихся паутиной, на других эркерах в доме тоже множество. Вопросы: 1)Насколько опасна основная вертикальная трещина, учитывая, что она расположена ровно над окном нижней квартиры и считай опоры под ней нет? 2)Нужно ли расшивать трещину снаружи дома и заделывать каким-либо образом? 3)Нужно ли изнутри принимать какие-то меры, чтобы отделка не отвалилась или не треснула?
2)В кухне в нижнем углу наружной стены обнаружилась лепеха раствора. Когда ее отбил молотком (да, такого качества раствор использовали для замазки) - обнаружил треугольный скол внутреннего слоя наружной плиты площадью около 500 кв. см (короче говоря дыра в стене, хоть и не сквозная). Даже одно перекрестие арматурных прутков виднеется ну и естественно средний слой стены - утеплитель. См фото "Вложение 4" и "Вложение 5" Сейчас зимой из дыры ощутимо сифонит. Вопрос: Как лучше заделать этот фрагмент?
3)В перегородке между гостиной и коридором несколько длиных сквозных трещин, в основном горизонтальных. См фото "Вложение 6" - "Вложение 8". Вопросы: 1)Нет ли опасности в наличии таких трещин? 2)Нужно ли принимать специальные меры, чтобы отделка не отвалилась и не пошла трещинами на такой стене?
4)В растворе, которым заделаны швы между плитами в разных местах имеются трещины, а некоторые пласты раствора, находящиеся меду двумя трешинами даже имеют небольшой "люфт". См фото "Вложение 9" - "Вложени 12" Вопрос: Нужно ли сдалбливать со швов штатный раствор и замазывать их заново своим?
Homer83, Какой год постройки?
То, что вы показали не проблема и решается быстро без последствий.
Разбиваете все швы и стыки панелей, закладываете вставки из пенополистирола ППС-16Ф, пропениваете либо качественной пеной Пеносил, Церезит, можно клей-пеной СТ 84. Дальше сошкуриваете заподлицо с плоскостью панели и делаете заплатку из клея с фасадной сеткой, наносите клей типа СТ 85 и в него втапливаете полосу Фасадной сетки 5х5 мм, 165 гр/м2. С улицы альпинистов, им вилатерм и полиуретановый герметик Эмфи ПУ40, Сика. Альпинистов по теплу, сейчас бесполезно.