Аватар пользователя
Avk2007

Местный

Регистрация: 29.01.2018

Москва

Сообщений: 26

12.02.2018 в 09:48:23

Добрый день! На кухне есть две розетки от застройщика (дом 1996 г.). В каждую розетку заведено по три пары алюминиевых проводов 2.5мм. В первую – вход, вероятно со щитка, выход на вторую розетку. Во вторую – выход с первой розетки и, выход, скорее всего, идет в комнату. Нужно в каждую розетку завести еще по одному входу или выходу, чтобы подключить еще две розетки. Вопрос замены проводки, к сожалению, не стоит. Протянуть от щитка отдельный провод, тоже. Вчера посмотрел в ближайшем хозяйственном магазине розетки, у которых есть вход и выход, у них во вход или выход можно завести только один провод на 2.5мм, два уже не заходят. Подскажите, кто сталкивался, бывают ли розетки с более широким входом, чтобы можно было в один канал завести два провода. Также буду признателен за любые советы по решению проблемы. Заранее спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.02.2018 в 09:53:49

Используйте миниатюрный клеммник для соединения трех проводов. Место в подрозетнике для этого есть? Наверное у вас там не пластиковый стакан, а дырка в бетоне и розетка держится за лапки. В этих случаях места обычно хватает

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Avk2007

Местный

Регистрация: 29.01.2018

Москва

Сообщений: 26

12.02.2018 в 09:59:35

Уточнение - розетка накладная.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

12.02.2018 в 10:01:24

Avk2007, Возьмите накладную розетку на несколько постов.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Avk2007

Местный

Регистрация: 29.01.2018

Москва

Сообщений: 26

12.02.2018 в 10:03:06

Можете подсказать модель такой розетки? Все, которые вчера видел, у них один вход и один выход (так же, как и у меня) и третий провод туда не зайдет из-за размера.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20635

12.02.2018 в 10:08:59

Alexey_Spb написал: Используйте миниатюрный клеммник для соединения трех проводов

вагу 773 с пастой

0
Аватар пользователя
Avk2007

Местный

Регистрация: 29.01.2018

Москва

Сообщений: 26

12.02.2018 в 10:23:55

https://leroymerlin.ru/product/klemma-wago-3-razema-pod-provoda-s-pastoy-13945919/

Клемма Wago 3 разъема под провода с пастой, Такая пойдет?

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

12.02.2018 в 10:44:05

Avk2007 написал: https://leroymerlin.ru/product/klemma-wago-3-razema-pod-provoda-s-pastoy-13945919/

Клемма Wago 3 разъема под провода с пастой, Такая пойдет?

Avk2007, да . Они по 0.5-2.5 сечение

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
Avk2007

Местный

Регистрация: 29.01.2018

Москва

Сообщений: 26

12.02.2018 в 10:51:16

Спасибо. Они долго живут, с ними проблем не будет?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20635

12.02.2018 в 10:55:17

Avk2007, долго.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

12.02.2018 в 10:55:22

Avk2007 написал: с ними проблем не будет?

Будут , если продолжение выполните медным проводом .

0
Аватар пользователя
Avk2007

Местный

Регистрация: 29.01.2018

Москва

Сообщений: 26

12.02.2018 в 10:58:48

Две дополнительных розетки будут подключаться медным проводом (NYM 3*2.5). В одну будет подключена посудомойка (2.4КВт), во вторую - духовка (2.9КВт). Включаться устройства будут строго поодиночке. На ежедневной основе – посудомойка, редко – раз в месяц – духовка.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

12.02.2018 в 11:17:46

Avk2007 написал: редко – раз в месяц – духовка.

Может тогда ну её, эту духовку?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

12.02.2018 в 11:21:57

MaSeVi написал: Может тогда ну её, эту духовку?

Посудомойки хватит, чтобы запалить ваги с комбинацией меди с алюминием.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

12.02.2018 в 11:23:54

dokar написал: Посудомойки хватит, чтобы запалить ваги с комбинацией меди с алюминием.

Тогда гильзы,

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу