Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20635

12.02.2018 в 18:58:45

Avk2007 написал: Тогда остается вариант - медный провод от новой розетки, который нужно подключить облачить в вилку на 16А и вставить в розетку. Т.к. розетки в углу, они практически не используются. Такой вариант с точки зрения безопасности лучше?

АВВГ не дефицит, может ну его эти извраты с медью? Вам нужны только ваги с пастой и кусок алюминиевого кабеля для счастья.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.02.2018 в 19:29:19

MaSeVi, думаю, не зря ГА не имеют малые сечения. Люминь очень текучий металл, малая гильза наверное не обеспечит надёжное соединение

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

12.02.2018 в 21:35:26

Alexey_Spb написал: думаю, не зря ГА не имеют малые сечения

Алюминий текуч. разумеется, но не думаю, что используют чистый сплав. Хотя я не лаборатория)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.02.2018 в 21:50:56

Вот такой клеммник решит все проблемы - ссылка. Хоть алюминий+алюминий, хоть алюминий+медь. Для компактности клеммы вынимаются.

0
Аватар пользователя
RomoR

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

12.02.2018 в 22:17:15

dokar написал:

Avk2007 написал: с ними проблем не будет?

Будут , если продолжение выполните медным проводом .

dokar, Wago с пастой как раз предназначена для соединения меди с алюминием, так что ничего не будет

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

12.02.2018 в 22:26:06

Avk2007 написал: Также буду признателен за любые советы по решению проблемы.

Пригласить ОПЫТНОГО электрика, чтоб он существующие и новые розетки подключил НАДЁЖНЫМИ контактными соединениями ОТВЕТВЛЕНИЕМ про что подробней всех неоднократно разъяснял на просторах Русскоязычного интернета, на этом форуме в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель. .

Avk2007 написал: Клемма Wago 3 разъема под провода с пастой, Такая пойдет?

Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что уже давно подробней всех предупреждаю на просторах Русскоязычного интернета, на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???!

В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом!

Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, советуют, используют в стационарной проводке только не понимающие в электо/пожаро безопасности или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!

ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ БЕЗ ВИНТОВЫЕ, САМОЗАЖИМНЫЕ, ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!! .

Avk2007 написал: Тогда остается вариант - медный провод от новой розетки, который нужно подключить облачить в вилку на 16А и вставить в розетку. Т.к. розетки в углу, они практически не используются. Такой вариант с точки зрения безопасности лучше?

Avk2007 написал: Розетки под духовку и посудомойку уже заведены под кухню (на противоположной стене) и провода от них уже подведены к этим двум розеткам, нужно только подключить.

Да, это хоть и не лучший, но вполне безопасный легко реализуемый вариант, поставить на каждый провод от новых розеток по вилке и включать вилки в существующие розетки.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

12.02.2018 в 22:40:12

Посититель, Мощный негодующий свист с трибун! :D

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

12.02.2018 в 23:04:33

RomoR написал:

dokar написал:

Avk2007 написал: с ними проблем не будет?

Будут , если продолжение выполните медным проводом .

dokar, Wago с пастой как раз предназначена для соединения меди с алюминием, так что ничего не будет

RomoR, Это вы продаванов начитались. Я же свой опыт описал, и хочу заметить , что у меня было достаточно пространства что бы не корежить жилы. Полагаю , что паста как раз не дружит с медью.

0
Аватар пользователя
Avk2007

Местный

Регистрация: 29.01.2018

Москва

Сообщений: 26

13.02.2018 в 13:20:01

Пока решили остановиться на варианте "Вилка в розетку", как более быстрый, простой и надежный. Летом будем думать, чтобы проложить отдельный провод к электрическому щитку.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

13.02.2018 в 13:37:09

Avk2007, В розетке контакты протяните .

0
Аватар пользователя
Avk2007

Местный

Регистрация: 29.01.2018

Москва

Сообщений: 26

13.02.2018 в 13:42:18

dokar написал: В розетке контакты протяните .

Уже. В одной из розеток земля на "соплях" болталась.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10282

13.02.2018 в 14:39:25

Avk2007 написал: В одной из розеток земля на "соплях" болталась.

А после розетки земля куда-нибудь подключена? А то может стоило эту висячую землю, если она ни куда не подключена кроме розеток, и вовсе отключить?

0
Аватар пользователя
Avk2007

Местный

Регистрация: 29.01.2018

Москва

Сообщений: 26

13.02.2018 в 16:38:48

Там по всей квартире земля и ноль связаны между собой (т.е. земля и ноль прозваниваются), что обычная розетка, что от электрической плиты.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

13.02.2018 в 16:53:36

Avk2007, Это может быть выполненное как заноление , так и заземление в щите на площадке.

0
Аватар пользователя
RomoR

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

13.02.2018 в 20:44:42

dokar написал:

RomoR написал:

dokar написал:

Avk2007 написал: с ними проблем не будет?

Будут , если продолжение выполните медным проводом .

dokar, Wago с пастой как раз предназначена для соединения меди с алюминием, так что ничего не будет

RomoR, Это вы продаванов начитались. Я же свой опыт описал, и хочу заметить , что у меня было достаточно пространства что бы не корежить жилы. Полагаю , что паста как раз не дружит с медью.

dokar, и я свой опыт написал! У меня на таких Вагах проводка на даче три года просуществовала, пока я на опрессовку не переделал. И нагрузка на них была до 3,5кВт кратковременная и в 2,5 длительная. Провода не обрезал, а специально вытаскивал из Ваговского клеммника, чтобы посмотреть на жилу прожившую в нем три года, жила выглядела как новая, без окислов и пр. побочных эффектов

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу