Квартира 2 комнаты, двухконтурный котёл Rinnai-107EMF, стены газобетон с утеплителем 100мм, 2-ой этаж 3-х этажного многоквартирного дома. Система отопления как на рис.1 (схема)
Трубы полипропилен, от котла 25, далее везде 20, подключение радиаторов 20. Окна кухни и комнаты 1 вызодят на ЮЗ, комната 2 соответственно на СВ. Вопрос вот в чём. Радиаторы в кухне, в комнате 1 , в ванной горячие и нагреваются быстро (3-4 минуты). Радиатор 4 секции (в комнате 2) горячий, но через 5-6 минут, а самый дальний радиатор (7 секций) начинает прогреваться через 8-10 минут, (когда котёл уже выключился) и не успевает разогреться. Котёл включен в режиме "контроля по t комнаты" . Температура на пульте 22гр, котёл работает 10 мин. , выключается на 30 мин. (с отключением насоса). В комнате 2 холоднее на 3-4 гр. Ещё труба через с/у и ванную проходит с п-образным изгибом (огибает плинтус из плитки), предполагаю это вносит свой негативный вклад в проход теплоносителя к самой дальнему радиатору. Так же, по моему, количество секций радиаторов подобраны в комнаты не совсем правильно. Думаю переделать как на рис.2 (схема)
Спрямить п-образный уч-ок, удлинив и увеличив размер трубы на 25, и поменяв местами радиаторы, и поменять боковое подключение на диагональное. Подскажите, помогут эти переделки или надо что-то другое?