Аватар пользователя
Андрей_НН

Местный

Регистрация: 16.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 15

17.02.2018 в 22:10:44

Такая арматура была от застройщика. Какую посоветуете?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

17.02.2018 в 22:14:59

Андрей_НН написал: Поджимал их

Что ИМЕННО крутили?

Андрей_НН написал: Думаю переделать

ИМХО- переделывать ничего Не нужно,нужно вызвать специалиста для отладки системы.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

17.02.2018 в 22:23:21

Андрей_НН написал: Такая арматура была от застройщика

Уточнить: нижний вентиль регулируется белым колпачком ? Или под ним что то спрятано ? Что ИМЕННО крутили? Да вы верхние крутили ? А баланс регулируется нижними вентилями.

0
Аватар пользователя
Андрей_НН

Местный

Регистрация: 16.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 15

17.02.2018 в 22:40:35

Действительно, крутил верхние. Как доберусь туда, попробую нижними. Поджимать надо на радиаторах которые в кухне и (комнате 1) или ещё и у маленьких? Меня ещё интересует соответствуют ли радиаторы по количеству секций, помещениям по площади, где они установлены?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

17.02.2018 в 22:48:34

Поджимаете два маленьких и один на кухне, последние на полную открываете. Все верхние вентили открыты до конца.

0
Аватар пользователя
Андрей_НН

Местный

Регистрация: 16.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 15

17.02.2018 в 22:53:37

Хорошо, буду пробовать. Отпишусь как получится. Спасибо.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.02.2018 в 22:55:20

Inch1964 написал: Похоже, далеко еще не все на попутке обожглись. Еще кому-то всё еще хочется наступить на грабли.

Рыба есть! Ловить нужно уметь! Практика показывает работу без нареканий. Такого количества батарей пока хватит? Датчики работы соврать не дадут... Хозяин реален.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

17.02.2018 в 23:04:50

касимов написал: Практика показывает работу без нареканий.

касимов при правильном подборе диаметров, балансировке, хорошей циркуляции и хорошем нагреве проблем никогда нет ! Не знаю кто обжигается

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.02.2018 в 23:08:17

молоток написал: Не знаю кто обжигается

Он завтра придет с нравоучениями.... ;)

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

17.02.2018 в 23:14:30

Покажем :p обжигающимся теоретикам

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

18.02.2018 в 03:25:27

Андрей_НН написал: Ещё труба через с/у и ванную проходит с п-образным изгибом (огибает плинтус из плитки), предполагаю это вносит свой негативный вклад в проход теплоносителя к самой дальнему радиатору. Так же, по моему, количество секций радиаторов подобраны в комнаты не совсем правильно. Думаю переделать как на рис.2 (схема)

Андрей_НН написал: Спрямить п-образный уч-ок, удлинив и увеличив размер трубы на 25, и поменяв местами радиаторы, и поменять боковое подключение на диагональное.

ПРАВИЛЬНО думаете! .

Андрей_НН написал: Подскажите, помогут эти переделки или надо что-то другое?

Как минимум ДОЛЖНА помочь только балансировка на обратках радиаторов.

Если переделаете как указали, то конечно будет СУЩЕСТВЕННО лучше.

Ещё лучше по максимальной возможности нарастить секции радиаторов, это снизит потребление газа.

В ИДЕАЛЕ сделать отопление только теплыми полами, которые хоть и СУЩЕСТВЕННО дороже на старте, но примерно в 1,5 раза экономичней, то есть СУЩЕСТВЕННАЯ дороговиза на старте окупится МНОГОКРАТНО даже если энергоносители не будут дорожать, в РАЗЫ комфортней, больше полезной площади помещений, лучше внешний вид интерьера, чем с радиаторным отоплением! .

Андрей_НН написал: Котёл намеренно включён в такой режим, Очень шумный насос с магнитной муфтой, звук такой, как будто работает дизельный локомотив (чтоб этих японских разработчиков...!). Поэтому хочется чтобы хоть иногда наступала тишина.

Что-то не то, воздух в системе или постоянно подсасывает воздух, возможно что-то другое не в порядке.

Даже небольшой ТА существенно, ОСОБЕННО в межсезонье, увеличит время простоя котла. .

Андрей_НН написал: Т.е. добавить ещё одну трубу (третью), примерно так как на рис.

Разводка по Тихельману, так называемая попутка, мягко говоря, не относится к лучшим решениям!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.02.2018 в 04:06:17

Андрей_НН, Ваша проблема в том, что котёл получает обратно свой нагретый теплоноситель из ближайшего радиатора и считает дело сделанным. Нужно замедлить продвижение этого горячего теплоносителя, чтобы на обратку котла больше попадало холодного носителя от проблемных радиаторов. Возможно в перегретых сварочных стыках есть заужения. Это проблема этого материала и неопытных монтажников. Влияние этих заужений может быть сильнее сопротивлений самих труб. К сожалению, нет способов уверенного обнаружения этих заужений. Перегретый стык можно определить по большему размеру наплавленной галтели снаружи, между трубой и фиттингом. Но этот внешний признак не является достаточным. Я бы не стал исправлять эту полипропиленовую фигню, а сменил бы её на медную разводку, которая настолько компактна, что её можно скрыть в плинтусе. В этом случает работа по смене труб будет оправдана эстетически.

0
Аватар пользователя
Андрей_НН

Местный

Регистрация: 16.02.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 15

18.02.2018 в 11:42:26

cineman написал: проблема в том, что котёл получает обратно свой нагретый теплоноситель из ближайшего радиатора и считает дело сделанным

У меня установлен режим "по t в помещении", и котлу должно быть не важно какая t теплоносителя, ведь датчик в выносном пульте меряет t воздуха в помещении и скорость реагирования котла на эту t будет зависеть от расположения датчика (можно расположить его в самом жарком и в самом холодном месте).

cineman написал: Нужно замедлить продвижение этого горячего теплоносителя, чтобы на обратку котла больше попадало холодного носителя от проблемных радиаторов

Мне кажется, что в случае (датчик по t воздуха), наоборот надо обеспечить max продвижение теплоносителя к радиатору, чтобы он быстрее нагрел воздух в помещении. Могу конечно ошибаться, поправьте, если что не так.

cineman написал: а сменил бы её на медную разводку

Интересный вариант, но всё-таки дороговато, и думаю изменится режим работы СО. У меди отличная теплопроводность и по пути к последнему радиатору (~ 8,5м) теплоноситель немного охладится (медные трубки будут своеобразными радиаторами, зависит от d трубок), эффективность радиаторов снизится, надо менять режим котла на контроль по t теплоносителя и т.д. , но может это и не так, пока не могу сообразить.

Посититель написал: Даже небольшой ТА существенно, ОСОБЕННО в межсезонье, увеличит время простоя котла.

Посититель написал: Ещё лучше по максимальной возможности нарастить секции радиаторов, это снизит потребление газа.

Это мне пока больше нравится, поменять радиаторы (больше секций или местами из разных помещений). Попробую сначала отбалансировать нижними вентилями, потом может поменяю местами радиаторы (12 секций существенно больше чем 7 секций), далее по результату.

Посититель написал: В ИДЕАЛЕ сделать отопление только теплыми полами, которые хоть и СУЩЕСТВЕННО дороже на старте, но примерно в 1,5 раза экономичней, то есть СУЩЕСТВЕННАЯ дороговиза на старте окупится МНОГОКРАТНО даже если энергоносители не будут дорожать, в РАЗЫ комфортней, больше полезной площади помещений, лучше внешний вид интерьера, чем с радиаторным отоплением!

Может оно и так, но мне с тёплыми полами не комфортно. Был в таких квартирах. В первый момент, когда встаёшь на пол без тапок, приятно, но потом, находится долгое время в таком помещении мне не понравилось. Может это мои субъективные ощущения, может неправильно сделано такое отопление или неотбалансировано, не знаю, но я тёплый пол не хочу.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.02.2018 в 14:58:38

Андрей_НН написал: У меня установлен режим "по t в помещении",

Предполагаю, это какой то разноцветный пульт с термостатом. Если да, что мешает установить пульт в проблемной комнате?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

18.02.2018 в 17:00:24

Андрей_НН написал: (можно расположить его в самом жарком и в самом холодном месте).

Это нужно было сделать давно в первую очередь. А когда ближние к котлу батареи начнут плавиться, самое элементарное, это прикрыть у них краники.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу