Shetan
Shetan
Новичок

Регистрация: 18.02.2018

Барнаул

Сообщений: 58

18.02.2018 в 23:14:48

Здравствуйте. Нужна помощь. Ситуация следующая: Собственник пообещал арендаторам мощность в 120 кВт. В здание заходит кабель сип 4*50. Проложен по стене соседнего здания и по воздуху всего около 50 м. Подскажите пожалуйста, какой вводной автомат должен быть установлен для защиты этого кабеля и на какую реальную мощность могут рассчитывать арендаторы.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17274

18.02.2018 в 23:45:06

Shetan, Чуть больше 70 кВт...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

M@STER71
M@STER71
Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

19.02.2018 в 01:25:19

MaSeVi написал: Shetan, Чуть больше 70 кВт...

MaSeVi, Да уж ... :eek:

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3785

19.02.2018 в 01:44:55

Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей

1
Shetan
Shetan
Новичок

Регистрация: 18.02.2018

Барнаул

Сообщений: 58

19.02.2018 в 08:38:35

Aтос написал: Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей

Aтос, Вот здесь утверждают,что допустимый ток нагрузки для кабеля сип 4*50 195 А. По таблицам 110 А. В чем подвох?

0
Shetan
Shetan
Новичок

Регистрация: 18.02.2018

Барнаул

Сообщений: 58

19.02.2018 в 08:40:20

Вот здесь http://ingener-electric.ru/cabel/sip/sip/sip4.0_4x50.html

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25339

19.02.2018 в 08:45:09

Shetan написал: Вот здесь

На скорость ветра и температуру воздуха внимание обратили?

0
Shetan
Shetan
Новичок

Регистрация: 18.02.2018

Барнаул

Сообщений: 58

19.02.2018 в 08:47:56

ВТБ! написал:

Shetan написал: Вот здесь

На скорость ветра и температуру воздуха внимание обратили?

ВТБ!, Поясните пожалуйста если не трудно.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20749

19.02.2018 в 10:21:09

ВТБ! написал: На скорость ветра и температуру воздуха внимание обратили?

Еще влияние солнечной радиации.
А так с учетом того что часть трассы проходит вдоль здания и внутри помещения конвективное охлаждение кабеля ухудшается из-за снижения скорости поперечного воздушного потока и возрастания продольного. Что влияет максимальный допустимый ток

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20749

19.02.2018 в 12:37:19

Shetan написал: Собственник пообещал арендаторам мощность в 120 кВт.

Для каких нагрузок ? Индуктивных , реактивных , что будет преобладать ?

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.02.2018 в 12:53:22

Shetan написал: Собственник пообещал арендаторам мощность в 120 кВт.

3х40 или на каждую фазу?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.