21.02.2018 в 18:12:08

Shetan написал:

ВТБ! написал:

Shetan написал: Тэны в основном.

Технологическое оборудование (работающее круглогодично) или отопление (в холодное время)?

ВТБ!, Четыре станка по 10 кВт каждый для подогрева "зародышей" пластиковой бутылки. Потом их вручную засовывают в формовочный станок, ну тут пневматика. Они в паре работают, четыре подогревателя, четыре формовочника. Потом упаковщик 13 кВт - это который 6 полторашек пленкой оборачивает. Там чисто тэны, ну и движок на транспортерную ленту 0,75 кВТ, можно не считать даже. Котел на 500 литров для подогрева смеси 9 тэнов по 3 киловатта каждый. Плюс мелочевка всякая...

Забыл еще написать, плюс ко всему, парогенератор 75 кВт. Но используют обычно только одну камеру, поэтому 40 кВт

0
Shetan
Shetan
Новичок

Регистрация: 18.02.2018

Барнаул

Сообщений: 58

21.02.2018 в 18:45:36

В данный момент арендаторы уже вбухали кучу денег в здание. Через неделю переезжают со всем своим мощным оборудованием, которое мне и подключать. У меня ситуация какая? Поднять панику и выглядить идиотом, если все-таки собственник окажется прав и 120 кВт там пролезет. Или не поднимать панику и выглядить вдвойне идиотом, когда оборудование начнет простаивать из-за недостаточной мощности. А это полный писец, невыполненные договоры поставки и пр...

0
Shetan
Shetan
Новичок

Регистрация: 18.02.2018

Барнаул

Сообщений: 58

21.02.2018 в 19:08:12

roman007 написал: Поменять сип 4х50 на сип 4х70 .Сип 4х70 50 метров + 8 наконечников = примерно 10 000 рублей . Вышка 10 000 рублей ( а может и без вышки можно обойтись). Расходы попробуйте пополам с арендодателем.

roman007, Я вот недавно маслосырзавод делал, там был проект. Ужас какой косячный, но все же был. Так вот, там по проекту при установочной мощности 125 кВт, заводили сип-2 4*70.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

21.02.2018 в 19:19:33

Shetan написал: Забыл еще написать, плюс ко всему, парогенератор 75 кВт. Но используют обычно только одну камеру, поэтому 40 кВт

Итак, одних ТЭН уже на 120 киловатт (с одной камерой), а ещё те два компрессора по 18 и всякая разная мелочёвка вроде станков. Работа в 3 смены?

Аренда долгосрочная (больше пары лет)?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Shetan
Shetan
Новичок

Регистрация: 18.02.2018

Барнаул

Сообщений: 58

21.02.2018 в 19:41:34

ВТБ! написал:

Shetan написал: Забыл еще написать, плюс ко всему, парогенератор 75 кВт. Но используют обычно только одну камеру, поэтому 40 кВт

Итак, одних ТЭН уже на 120 киловатт (с одной камерой), а ещё те два компрессора по 18 и всякая разная мелочёвка вроде станков. Работа в 3 смены?

Аренда долгосрочная (больше пары лет)?

ВТБ!, Да аренда долгосрочная, арендаторы здание под себя кромсают как хотят. Не в три смены, но бывает что по ночам работают, когда необходимо поставку обеспечить.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20864

21.02.2018 в 19:59:07

Shetan написал: Не в три смены, но бывает

Подогреватели остаются в дежурном режиме ?

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

21.02.2018 в 20:05:06

Shetan написал: Не в три смены, но бывает что по ночам работают

Вот и посчитайте потери за год для всех трёх вариантов (70-95-120). И стоимость работ для замены на провод такого сечения. Пускай сами решают.

Shetan написал: Поднять панику и выглядить идиотом, если все-таки собственник окажется прав и 120 кВт там пролезет.

Свободным идиотом, а не идиотом на скамье подсудимых. После аварии потери за время простоя посчитают сами. Если без пожара обойдётся.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25723

21.02.2018 в 20:09:36

Shetan написал: Через неделю переезжают со всем своим мощным оборудованием, которое мне и подключать.

Сумма расходов на электроэнергию на старом месте и тариф известны? Рабочее время за месяц тоже. Можно прикинуть, сколько заплатят за обогрев неба.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Shetan
Shetan
Новичок

Регистрация: 18.02.2018

Барнаул

Сообщений: 58

21.02.2018 в 20:39:42

Ну а мне что делать? Поднимать панику или нет? Так то можно проложить параллельно второй такой же кабель, мощности позволяют.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2018 в 20:41:41

Shetan, СИП 3х50+1х50 195А так понимаю на жилу при +25С При +40С поправ. коэф. может быть и 0,81 при 0,8 - 156 А на Фазу, больше бы 125А АВ не ставил бы).

0
roman007
roman007
Местный

Регистрация: 21.11.2016

Лыткарино

Сообщений: 205

21.02.2018 в 20:55:46

Shetan написал:

roman007 написал: Поменять сип 4х50 на сип 4х70 .Сип 4х70 50 метров + 8 наконечников = примерно 10 000 рублей . Вышка 10 000 рублей ( а может и без вышки можно обойтись). Расходы попробуйте пополам с арендодателем.

roman007, Я вот недавно маслосырзавод делал, там был проект. Ужас какой косячный, но все же был. Так вот, там по проекту при установочной мощности 125 кВт, заводили сип-2 4*70.

Shetan, А у меня по проекту к зданию при выделенной мощности 100кВт проложено 4 кабеля по 150 квадратов два перекидных рубильника, кабели подключены к двум трансформаторам запитаных по 10 кВ от разных кабелей.Так запроектировали в Моспроект 3. Проект делала бабуся лет под 80.(с ее слов она еще при Сталине проектировала). Подключение к Электросети обошлось около 2 000 000 рублей.Не раз поминал Бабушку добрым словом. Летом экскаватор порвал три из четырех кабелей. Часть арендаторов была обесточена всего 20 минут. Так как вопрос был не о грамотном проекте электроснабжения с учетом всех нюансов, а "пролезет" в 50 квадратов или нет 120кВт, то я и ответил куда "пролезет" 120 кВт (из личного опыта).