22.02.2018 в 02:59:52
BV написал:
Redline 1985 написал: А гипсовую на гипсовую не хотел из-за плохой адгезии
На высохшую - не проблема. Начесать борозд, загрунтовать как следует - и в путь.
BV, я так в корридоре сделал, чтобы плоскость вывести, но там слои маленькие 1-2 см. Местами почему- то плохо прилипла, снялась шпателем - пришлось переделать. В основном держится - не бухтит, но там слои маленькие. Перед штукатуркой штудировал форум, пришел к выводу, что гипс на гипс при большом слое не есть хорошо (на истину не претендую). Так что, где маленький слой подштукатуривал с бороздами- коридор. В спальне демонтировал так как там слой 6 см снизу. На кухне и в гостинной - где слои 7 см - остановил выбор на гкл. Те все возможные варианты выравнивания использовал :yu:
22.02.2018 в 03:06:12
Redline 1985 написал: что гипс на гипс при большом слое не есть хорошо (на истину не претендую).
Верно, но у многих производителей, в том числе и Кнауф в методичках есть технология, как делать толстые слои гипсовой штукатурки в два слоя. Важным является разделительный праймер - не дает размачивать предыдущий слой. И начес - для механической адгезии.