20.02.2018 в 16:37:21
#6257280
Добрый день уважаемые форумчане. Около месяца изучал форум и вроде посильно переложил полученные знания на свою квартиру. Прошу подсказать и покритиковать.
Имеем 3 комнатную квартиру студию в монолитном доме с панорамными окнами (зал не буду отделять от кухни), от застройщика только ввод в 3*10кв.мм. и 63АВ в щитке.
Не нравятся варочная и водонагреватель 32А под узо , что с ними сделать ? заменить на дифы или просто вывести из под узо? лишних денег не особо хотелось бы тратить. Покритикуйте пожалуйста щит.
Дальше общие вопросы по электрике: 1) Телевизоры планирую вешать на несущие колонны между окон, отсюда вопрос, чтобы не штробить подрозетники и под проводку, может нарастить колонну ГКЛ на 5 см ? 2) до розеток и выключетелей штробим только вертикально на глубину до арматуры, 2см для ВВГнг-lS достаточно же будет и ничего не нарушаю ? 3) как поступать с остальными выключателями и розетками, которые попадают на монолит ? можно ли штробить подрозетники ? 4) если для себя и надолго лучше взять например S200 от ABB или Acti9 от Шнайдера или можно обойтись более дешевыми автоматами ? 5) Посоветуйте щит для слаботочки, его я так понимаю можно совсем недорогой взять? там будет коммутация ТВ антен, роутер и трансформатор на LED подсветку. Дом должны сдать до конца марта, хочу за это время подготовиться и закупиться. Спасибо.
P/s/ фотографии не грузятся почему-то на форум.
20.02.2018 в 16:42:11
#6257285
Kasyanich написал: может нарастить колонну ГКЛ на 5 см
Конечно!
Kasyanich написал: до розеток и выключетелей штробим только вертикально на глубину до арматуры
Лучше в слое штукатурки.
Kasyanich написал: как поступать с остальными выключателями и розетками, которые попадают на монолит ? можно ли штробить подрозетники ?
Это не штробление. Опять же, если будет слой штукатурки, т.е. сверлить надо будет меньше.
Kasyanich написал: например S200
Хотя бы потому, что SE может дороже.
Kasyanich написал: Посоветуйте щит для слаботочки
Тот же Хагер/АВВ, есть комбинированные...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.02.2018 в 16:49:59
#6257302
Kasyanich написал: Не нравятся варочная и водонагреватель 32А под узо , что с ними сделать ? заменить на дифы или просто вывести из под узо? лишних денег не особо хотелось бы тратить.
Варочную можно вывести из под УЗО, хотя смысла в этом нет. Водонагреватель не вздумайте лишать диф защиты! Если бюджет не большой, то оставьте его под общим УЗО, но АВ поставьте на него двухполюсный.
Грубый, но справедливый
20.02.2018 в 16:51:51
#6257304
Kasyanich написал: может нарастить колонну ГКЛ на 5 см
Можно, либо колону деревом обшить.
Kasyanich написал: Не нравятся варочная и водонагреватель 32А под узо , что с ними сделать
Варочную под АВ, водогрей под диф.
Kasyanich написал: до розеток и выключетелей штробим только вертикально на глубину до арматуры, 2см для ВВГнг-lS достаточно же будет и ничего не нарушаю
Достаточно, особенно если плоский и без гофры.
Kasyanich написал: или можно обойтись более дешевыми автоматами
ИЭК
Kasyanich написал: Посоветуйте щит для слаботочки, его я так понимаю можно совсем недорогой взять? там будет коммутация ТВ антен, роутер и трансформатор на LED подсветку.
Если мультик брать, то сразу дорого. Любой с монтажной панелью подойдёт. Слаботочку из под УЗО убрать, сигналку, электрику на балкон, реле напряжения планируете? Освещение разнести под разные УЗО, так освещение и розетки разных комнат не были под одним.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.02.2018 в 16:52:53
#6257305
Kasyanich написал: как поступать с остальными выключателями и розетками, которые попадают на монолит ? можно ли штробить подрозетники ?
Смотря где. Если это несущая колонна, то нельзя ни штробить, ни высверливать отверстия для подрозетников.
Грубый, но справедливый
20.02.2018 в 17:02:20
#6257317
20.02.2018 в 21:03:17
#6257509
Kasyanich написал: Примерная схема щита
Схема норм. Можно поставить еще рубильник на вводе и УЗМ.
Kasyanich написал: 3) как поступать с остальными выключателями и розетками, которые попадают на монолит ? можно ли штробить подрозетники ?
Если не хотите подрозетники в монолите, можно как вариант поставить подъемные коробки, а потом заштукатурить стену.
Kasyanich написал: 4) если для себя и надолго лучше взять например S200 от ABB или Acti9 от Шнайдера или можно обойтись более дешевыми автоматами ?
S200 от ABB или Acti9 от Шнайдера - хороший выбор.
Kasyanich написал: 5) Посоветуйте щит для слаботочки, его я так понимаю можно совсем недорогой взять?
Совсем дешевый вряд ли получится. У АВВ есть серия UK500, в ней есть щит для слаботочки.
20.02.2018 в 23:19:33
#6257642
alx220 написал: можно как вариант поставить подъемные коробки, а потом заштукатурить стену.
Я бы так и сделал, ведь какие-то жалкие 4-5 см штукатурки по стенам намного проще и дешевле высокотехнологичных подрозетников в монолите. :yu:
20.02.2018 в 23:30:17
#6257650
Radio написал: Я бы так и сделал,
Примеры?!
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.02.2018 в 23:36:34
#6257654
Radio написал: какие-то жалкие 4-5 см штукатурки по стенам намного
Ага , 4-5 кубов штукатурки, если монолит на половине площади данной хаты .
21.02.2018 в 00:10:04
#6257687
alx220 написал: можно как вариант поставить подъемные коробки, а потом заштукатурить стену.
Да уж... Уж лучше ГКЛ зашить, чем ТАКОЙ слой штукатурки накидывать.
21.02.2018 в 15:21:15
#6258323
СтранникXXI написал: Да шутит он.
Его перлы пора в отдельную тему. :)
21.02.2018 в 15:35:01
#6258345
alx220 написал: Если не хотите подрозетники в монолите, можно как вариант поставить подъемные коробки, а потом заштукатурить стену.
А выбор то не велик - либо фальш стена, либо штукатурка. Или как вариант плинтус розетки и радиовыключатели.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.02.2018 в 22:22:05
#6258934
Radio написал: 4-5 см штукатурки
4-5 см - это можно подрозетники вмуровывать. При использовании подъемных коробок можно, как обычно, штукатурить слоем 1-2 см. Тем более что розетки, скорее всего, будут закрыты телевизорами.
Электрик ЦЦ написал: Да уж... Уж лучше ГКЛ зашить, чем ТАКОЙ слой штукатурки накидывать.
Про слой штукатурки я сказал. Против ГКЛ ничего не имею. А вот некоторым заказчикам он не нравится.
23.02.2018 в 05:57:34
#6260427
Учел предложения и переделал схему. Вывел водогрей из под УЗО под диф, и 2-х полюсный на варочную, добавил рубильник и УЗМ, тесновато видимо будет в щитке. Объединил свет и слабонагруженные розетки. Теперь думаю надо будет часть нагрузки с зала на УЗО ванной перекинуть, хотя бы свет и розетки, а на кухонном УЗО оставить крупную технику всю и фартук.
По стенам спасибо за советы, думаю так и сделаю, колонну под телевизор наращу, а в остальном использую заводские подрозетники, штук 5 их вроде на квартиру и розетки размещу в газобетонных перегородках.
23.02.2018 в 08:01:43
#6260453
Kasyanich написал: тесновато видимо будет в щитке.
Тогда либо 4х12 либо 3х18 посмотрите.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.02.2018 в 08:54:19
#6260482
Kasyanich, Отдельный дифф на водонагреватель совершенно не нужен , замените его на двухполюсной АВ . УЗО санузла достаточно мощное и незагруженное совсем. Дифф в данной ситуации бессмысленная трата денег , и бо брендовые стоят дорого
23.02.2018 в 09:22:42
#6260496
Kasyanich написал: тесновато видимо будет в щитке
Вполне нормально. Щиты Хагер даже забитые под завязку расключаются на ура.
Грубый, но справедливый
23.02.2018 в 13:43:11
#6260741
Kasyanich, для стиралки и сушки ,сделайте отдельные линии, не экономьте на мелочах
24.02.2018 в 06:40:24
#6261584
ebf, а зачем ? там потребление то никакое, меньше 3 Квт если обе одновременно на максимум попадут.
24.02.2018 в 09:34:49
#6261650
Kasyanich написал: ebf, а зачем ? там потребление то никакое, меньше 3 Квт если обе одновременно на максимум попадут.
Kasyanich, Если надеетесь обойтись одной линией, розетки обоих агрегатов должны быть доступны для отключения оных поодиночке или вместе, в любой момент.
24.02.2018 в 10:15:40
#6261679
dokar, Скорее всего и сушка и стиралка будут стоять в шкафу в кухонном гарнитуре или в коридоре, попробую розетки более доступными сделать.
24.02.2018 в 10:28:06
#6261685
Kasyanich, Я , выше слегка поправил, и если условие "вместе", не выполняется , то на линию должен быть установлен 2Р автомат.
24.02.2018 в 10:30:59
#6261689
dokar, Только не должен, а крайне желателен)))) Kasyanich, И крайне желательно на т.н. стационарное оборудование отдельные линии...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.02.2018 в 10:36:41
#6261693
MaSeVi,
Тогда - 48. :)
24.02.2018 в 10:59:57
#6261714
dokar написал: MaSeVi,
Тогда - 48. :)
dokar, Наверное 48))) Да и схема неверна...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.02.2018 в 11:31:03
#6261746
Kasyanich написал: ebf, а зачем ? там потребление то никакое, меньше 3 Квт если обе одновременно на максимум попадут.
Kasyanich, У вас многое,что под отдельными линиями,что в принципе могло быть и вместе .А с учётом,что изначально у вас в квартире было,наверняка три АВ 16,25,40 то и это всё бы работало без проблем :o Не суть,я предложил,вы отказались,как говориться ,чтобы это линия случаем не умерла и разом не остались без двух приборов
24.02.2018 в 11:59:56
#6261778
ebf написал: Не суть,я предложил,вы отказались,как говориться ,чтобы это линия случаем не умерла и разом не остались без двух приборов
А зачем рабочая сушилка при неработающей стиралке? Если отрубится только сушилка, то до устранения неисправностей, можно и подручными средствами обойтись, развесив белье на дверях, батареях, стульях, это если специальных бельевых веревок нет. КМК объединение стиралки и сушилки на один АВ это нормально.
24.02.2018 в 12:07:19
#6261781
am02rus, У некоторых стиральная может 2 раза за раз работать, соответственно и сушильная может работать одновременно...