Аватар пользователя
Kasyanich

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Барнаул

Сообщений: 22

20.02.2018 в 16:37:21

#6257280

Добрый день уважаемые форумчане. Около месяца изучал форум и вроде посильно переложил полученные знания на свою квартиру. Прошу подсказать и покритиковать. Имеем 3 комнатную квартиру студию в монолитном доме с панорамными окнами (зал не буду отделять от кухни), от застройщика только ввод в 3*10кв.мм. и 63АВ в щитке. http://ibb.co/eGvaQx Остановил выбор на разумно-достаточном на мой взгляд щите на 36 мест (Hager из Леруа или Mistral41 или подобный из ЭТМ). Вообще планирую закупаться в ЭТМ. Примерная схема щита

http://ibb.co/hE925x http://ibb.co/iv3jJH

Не нравятся варочная и водонагреватель 32А под узо , что с ними сделать ? заменить на дифы или просто вывести из под узо? лишних денег не особо хотелось бы тратить. Покритикуйте пожалуйста щит.

Дальше общие вопросы по электрике: 1) Телевизоры планирую вешать на несущие колонны между окон, отсюда вопрос, чтобы не штробить подрозетники и под проводку, может нарастить колонну ГКЛ на 5 см ? 2) до розеток и выключетелей штробим только вертикально на глубину до арматуры, 2см для ВВГнг-lS достаточно же будет и ничего не нарушаю ? 3) как поступать с остальными выключателями и розетками, которые попадают на монолит ? можно ли штробить подрозетники ? 4) если для себя и надолго лучше взять например S200 от ABB или Acti9 от Шнайдера или можно обойтись более дешевыми автоматами ? 5) Посоветуйте щит для слаботочки, его я так понимаю можно совсем недорогой взять? там будет коммутация ТВ антен, роутер и трансформатор на LED подсветку. Дом должны сдать до конца марта, хочу за это время подготовиться и закупиться. Спасибо.

P/s/ фотографии не грузятся почему-то на форум.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

20.02.2018 в 16:42:11

#6257285

Kasyanich написал: может нарастить колонну ГКЛ на 5 см

Конечно!

Kasyanich написал: до розеток и выключетелей штробим только вертикально на глубину до арматуры

Лучше в слое штукатурки.

Kasyanich написал: как поступать с остальными выключателями и розетками, которые попадают на монолит ? можно ли штробить подрозетники ?

Это не штробление. Опять же, если будет слой штукатурки, т.е. сверлить надо будет меньше.

Kasyanich написал: например S200

Хотя бы потому, что SE может дороже.

Kasyanich написал: Посоветуйте щит для слаботочки

Тот же Хагер/АВВ, есть комбинированные...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.02.2018 в 16:49:59

#6257302

Kasyanich написал: Не нравятся варочная и водонагреватель 32А под узо , что с ними сделать ? заменить на дифы или просто вывести из под узо? лишних денег не особо хотелось бы тратить.

Варочную можно вывести из под УЗО, хотя смысла в этом нет. Водонагреватель не вздумайте лишать диф защиты! Если бюджет не большой, то оставьте его под общим УЗО, но АВ поставьте на него двухполюсный.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.02.2018 в 16:51:51

#6257304

Kasyanich написал: может нарастить колонну ГКЛ на 5 см

Можно, либо колону деревом обшить.

Kasyanich написал: Не нравятся варочная и водонагреватель 32А под узо , что с ними сделать

Варочную под АВ, водогрей под диф.

Kasyanich написал: до розеток и выключетелей штробим только вертикально на глубину до арматуры, 2см для ВВГнг-lS достаточно же будет и ничего не нарушаю

Достаточно, особенно если плоский и без гофры.

Kasyanich написал: или можно обойтись более дешевыми автоматами

ИЭК

Kasyanich написал: Посоветуйте щит для слаботочки, его я так понимаю можно совсем недорогой взять? там будет коммутация ТВ антен, роутер и трансформатор на LED подсветку.

Если мультик брать, то сразу дорого. Любой с монтажной панелью подойдёт. Слаботочку из под УЗО убрать, сигналку, электрику на балкон, реле напряжения планируете? Освещение разнести под разные УЗО, так освещение и розетки разных комнат не были под одним.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.02.2018 в 16:52:53

#6257305

Kasyanich написал: как поступать с остальными выключателями и розетками, которые попадают на монолит ? можно ли штробить подрозетники ?

Смотря где. Если это несущая колонна, то нельзя ни штробить, ни высверливать отверстия для подрозетников.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: -92

20.02.2018 в 17:02:20

#6257317

  1. Отдельная линия для холодильника под групповым УЗО нафиг не нужна.
  2. Количество групп розеток комнат вполне можно сократить до двух.
  3. Количество групп освещения, так же достаточно двух.
  4. Нет смысла в двух отдельных линиях для теплого пола, там площади, а стало быть и мощности не те. Одной достаточно.
  5. Стиралка с сушилкой в каком помещении будут стоять? Если в санузле, то повесить их на линию "розетки ванная+душ" и отдельную линию можно не выделять.
  6. Варочная и ЭВН пусть остаются под УЗО

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.02.2018 в 21:03:17

#6257509

Kasyanich написал: Примерная схема щита

Схема норм. Можно поставить еще рубильник на вводе и УЗМ.

Kasyanich написал: 3) как поступать с остальными выключателями и розетками, которые попадают на монолит ? можно ли штробить подрозетники ?

Если не хотите подрозетники в монолите, можно как вариант поставить подъемные коробки, а потом заштукатурить стену.

Kasyanich написал: 4) если для себя и надолго лучше взять например S200 от ABB или Acti9 от Шнайдера или можно обойтись более дешевыми автоматами ?

S200 от ABB или Acti9 от Шнайдера - хороший выбор.

Kasyanich написал: 5) Посоветуйте щит для слаботочки, его я так понимаю можно совсем недорогой взять?

Совсем дешевый вряд ли получится. У АВВ есть серия UK500, в ней есть щит для слаботочки.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.02.2018 в 23:19:33

#6257642

alx220 написал: можно как вариант поставить подъемные коробки, а потом заштукатурить стену.

Я бы так и сделал, ведь какие-то жалкие 4-5 см штукатурки по стенам намного проще и дешевле высокотехнологичных подрозетников в монолите. :yu:

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

20.02.2018 в 23:30:17

#6257650

Radio написал: Я бы так и сделал,

Примеры?!

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.02.2018 в 23:36:34

#6257654

Radio написал: какие-то жалкие 4-5 см штукатурки по стенам намного

Ага , 4-5 кубов штукатурки, если монолит на половине площади данной хаты .

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: -92

21.02.2018 в 00:10:04

#6257687

alx220 написал: можно как вариант поставить подъемные коробки, а потом заштукатурить стену.

Да уж... Уж лучше ГКЛ зашить, чем ТАКОЙ слой штукатурки накидывать.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.02.2018 в 15:14:23

#6258302

MaSeVi написал: Примеры?!

dokar написал: Ага , 4-5 кубов штукатурки, если монолит на половине площади данной хаты .

Ёпрст...Да шутит он.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.02.2018 в 15:21:15

#6258323

СтранникXXI написал: Да шутит он.

Его перлы пора в отдельную тему. :)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.02.2018 в 15:35:01

#6258345

alx220 написал: Если не хотите подрозетники в монолите, можно как вариант поставить подъемные коробки, а потом заштукатурить стену.

А выбор то не велик - либо фальш стена, либо штукатурка. Или как вариант плинтус розетки и радиовыключатели.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

21.02.2018 в 22:22:05

#6258934

Radio написал: 4-5 см штукатурки

4-5 см - это можно подрозетники вмуровывать. При использовании подъемных коробок можно, как обычно, штукатурить слоем 1-2 см. Тем более что розетки, скорее всего, будут закрыты телевизорами.

Электрик ЦЦ написал: Да уж... Уж лучше ГКЛ зашить, чем ТАКОЙ слой штукатурки накидывать.

Про слой штукатурки я сказал. Против ГКЛ ничего не имею. А вот некоторым заказчикам он не нравится.

Аватар пользователя
Kasyanich

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Барнаул

Сообщений: 22

23.02.2018 в 05:57:34

#6260427

Учел предложения и переделал схему. Вывел водогрей из под УЗО под диф, и 2-х полюсный на варочную, добавил рубильник и УЗМ, тесновато видимо будет в щитке. Объединил свет и слабонагруженные розетки. Теперь думаю надо будет часть нагрузки с зала на УЗО ванной перекинуть, хотя бы свет и розетки, а на кухонном УЗО оставить крупную технику всю и фартук.

По стенам спасибо за советы, думаю так и сделаю, колонну под телевизор наращу, а в остальном использую заводские подрозетники, штук 5 их вроде на квартиру и розетки размещу в газобетонных перегородках.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.02.2018 в 08:01:43

#6260453

Kasyanich написал: тесновато видимо будет в щитке.

Тогда либо 4х12 либо 3х18 посмотрите.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

23.02.2018 в 08:54:19

#6260482

Kasyanich, Отдельный дифф на водонагреватель совершенно не нужен , замените его на двухполюсной АВ . УЗО санузла достаточно мощное и незагруженное совсем. Дифф в данной ситуации бессмысленная трата денег , и бо брендовые стоят дорого

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.02.2018 в 09:22:42

#6260496

Kasyanich написал: тесновато видимо будет в щитке

Вполне нормально. Щиты Хагер даже забитые под завязку расключаются на ура.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.02.2018 в 13:43:11

#6260741

Kasyanich, для стиралки и сушки ,сделайте отдельные линии, не экономьте на мелочах

Аватар пользователя
Kasyanich

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Барнаул

Сообщений: 22

24.02.2018 в 06:40:24

#6261584

ebf, а зачем ? там потребление то никакое, меньше 3 Квт если обе одновременно на максимум попадут.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.02.2018 в 09:34:49

#6261650

Kasyanich написал: ebf, а зачем ? там потребление то никакое, меньше 3 Квт если обе одновременно на максимум попадут.

Kasyanich, Если надеетесь обойтись одной линией, розетки обоих агрегатов должны быть доступны для отключения оных поодиночке или вместе, в любой момент.

Аватар пользователя
Kasyanich

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Барнаул

Сообщений: 22

24.02.2018 в 10:15:40

#6261679

dokar, Скорее всего и сушка и стиралка будут стоять в шкафу в кухонном гарнитуре или в коридоре, попробую розетки более доступными сделать.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.02.2018 в 10:28:06

#6261685

Kasyanich, Я , выше слегка поправил, и если условие "вместе", не выполняется , то на линию должен быть установлен 2Р автомат.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

24.02.2018 в 10:30:59

#6261689

dokar, Только не должен, а крайне желателен)))) Kasyanich, И крайне желательно на т.н. стационарное оборудование отдельные линии...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.02.2018 в 10:36:41

#6261693

MaSeVi,

Тогда - 48. :)

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

24.02.2018 в 10:59:57

#6261714

dokar написал: MaSeVi,

Тогда - 48. :)

dokar, Наверное 48))) Да и схема неверна...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.02.2018 в 11:31:03

#6261746

Kasyanich написал: ebf, а зачем ? там потребление то никакое, меньше 3 Квт если обе одновременно на максимум попадут.

Kasyanich, У вас многое,что под отдельными линиями,что в принципе могло быть и вместе .А с учётом,что изначально у вас в квартире было,наверняка три АВ 16,25,40 то и это всё бы работало без проблем :o Не суть,я предложил,вы отказались,как говориться ,чтобы это линия случаем не умерла и разом не остались без двух приборов

Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

24.02.2018 в 11:59:56

#6261778

ebf написал: Не суть,я предложил,вы отказались,как говориться ,чтобы это линия случаем не умерла и разом не остались без двух приборов

А зачем рабочая сушилка при неработающей стиралке? Если отрубится только сушилка, то до устранения неисправностей, можно и подручными средствами обойтись, развесив белье на дверях, батареях, стульях, это если специальных бельевых веревок нет. КМК объединение стиралки и сушилки на один АВ это нормально.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

24.02.2018 в 12:07:19

#6261781

am02rus, У некоторых стиральная может 2 раза за раз работать, соответственно и сушильная может работать одновременно...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.