Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6258637

Здравствуйте.
Весной буду приобретать отопительный электрокотел, сейчас выбором занят.
Хотел бы узнать мнения форумчан или, возможно, специалистов: кто какого производителя и какую модель предпочитает. Может есть какие-то слабые и сильные стороны, подводные камни и пр.
Заранее спасибо ответившим.

Ждан, какая электрическая мощность отведена дому?

Ждан написал:
подводные камни

Ограничение по выделенной Вам мощности.
25кВт у Вас точно нет, а 15кВт будет недостаточно. И не важно кто будет электрокотлом...

касимов написал:
25кВт у Вас точно нет

Можно поделить участок на двух собственников и получить два ввода по 15 кВт. Это самый простой, но не единственный способ.

Ждан написал:
Здравствуйте.
Весной буду приобретать отопительный электрокотел, сейчас выбором занят.
Хотел бы узнать мнения форумчан или, возможно, специалистов: кто какого производителя и какую модель предпочитает. Может есть какие-то слабые и сильные стороны, подводные камни и пр.
Заранее спасибо ответившим.

Ждан, А зачем электрокотел?
В доме планируются другие котлы? Например газовый?
Если только электроотопление - то котел - лишняя головная боль, и не нужен от слова СОВСЕМ.

Ждан, есть небольшой опыт использования электрокотлов, выскажу свое мнение:
1.По надежности - если котел работает на подготовленной воде и подключен правильно (не перегревается), то как правило все котлы 3-5 лет работают без проблем, даже Российские. По моим субьективным предпочтениям:

  • Vaillant (он же Prohterm) - оптимально по цене качеству
  • Dakon (он же Buderus) - оч.дорого, но мега надежно. У самого на даче стоит лет 10 такой котел на отопление. Так же есть котлы большой мощности.
  • Zota - средние по цене + возможность дистанционного управления по GSM
  • РусНит - бюджетный простой вариант, дешевые запчасти. Подойдет тем, у кого руки есть и может перебрать котел сам в случае чего. Очень не любит антифриз - текут резинки на ТЭНах (меняется легко)
    1. Мощность источника тепла выбирается по теплопотерям, но т.к. считать теплопотери вы скорее всего не будете то подбираете по объему отапливаемого пространства = 35Вт на куб.м.
  • Если суммарная мощность меньше 5кВт, то проще и дешевле вместо электрокотла установить электрические конвектора.
  • Если мощность больше 6квт но менее 10кВт - то выгоднее и удобнее электрокотел.
  • Если мощность больше 10кВт - то желательно ставить электрокотел + дополнительный твердотопливный (пеллетный) или газовый котел (от газгольдера). Потому как стандартный лимит на дом = 15кВт электроэнергии (10 на отопление + 5 на остальные нужды), и его не хватит на полноценное отопление.

Stroimteplo написал:
Если мощность больше 6квт но менее 10кВт - то выгоднее и удобнее электрокотел.

Почему котел, а не конвекторы? В чем смысл греть воду, разводить по дому, и потом греть ей радиаторы?

BV написал:
Почему котел, а не конвекторы?

Правильный электрокотёл с большим количеством маломощных ТЭНов позволяет гибко поделить отпущенную мощность между отоплением и другими потребителями. И это почти непаханное поле в деле повышения этой гибкости. К примеру, силовая часть электрокотлов Вайлант или Протерм могла бы точно выбирать имеющиеся резервы отпущенной мощности, но исполнительная часть такой гибкостью не обладает. Есть пример электрокотлов Thermona, которые могут оценивать общее потребление дома с помощью Но откликается котёл на это реле снижением потребляемой мощности на половину, и сразу по всем фазам. Я выкладывал здесь свой колхоз, который сделал внутри котла Протерм.
Повторюсь. Это попытка раздельного снижения мощности котла в той фазе, от которой питается включившийся в данный момент приоритетный потребитель.

  1. Радиаторы в отличии от эл.конвекторов можно подобрать точно по необходимой мощности. У электроконвекторов размерный шаг достаточно большой. К примеру надо на отопление комнаты 1120Вт, радиатор такой мощности подобрать легко, а конвектор будет ближайшей мощности или 1000Вт (недобор) или 1500Вт (перебор). С учетом что электроконвектор не регулируется по мощности и работает по своему номиналу, на весь дом будет определенно перерасход электричества.
  2. Как писали выше - электрокотёл с большим количеством маломощных ТЭНов, и радиаторы которые тоже могут плавно выдавать мощность в определенном диапозоне, позволяют гибко поделить отпущенную мощность между отоплением и другими потребителями электричества, выдавая на отопление столько тепла, сколько необходимо от 0% до 100%.

cineman написал:
Правильный электрокотёл с большим количеством маломощных ТЭНов позволяет гибко поделить отпущенную мощность между отоплением и другими потребителями.

С этим согласен почти полностью.

Stroimteplo написал:
Радиаторы в отличии от эл.конвекторов можно подобрать точно по необходимой мощности. У электроконвекторов размерный шаг достаточно большой. К примеру надо на отопление комнаты 1120Вт, радиатор такой мощности подобрать легко, а конвектор будет ближайшей мощности или 1000Вт (недобор) или 1500Вт (перебор).

да.

Stroimteplo написал:
С учетом что электроконвектор не регулируется по мощности и работает по своему номиналу, на весь дом будет определенно перерасход электричества.

перерасхода не будет, тк более мощный просто будет пореже включаться по терморегулятору.

Stroimteplo написал:
Как писали выше - электрокотёл с большим количеством маломощных ТЭНов, и радиаторы которые тоже могут плавно выдавать мощность в определенном диапозоне, позволяют гибко поделить отпущенную мощность между отоплением и другими потребителями электричества, выдавая на отопление столько тепла, сколько необходимо от 0% до 100%.

В конвекторах бывает по два ТЭНа 1квт, 0.5квт - это три ступени мощности.
Если уж очень озадачиться то можно точно так же регулировать мощность. Но проводов будет очень немало.
В принципе можно озадачиться поставить управление на конвектор, а сигнал управления передавать по сети.
Но это .... для любителя электронщика тема... и пахнет умным домом.
Но мысль о управлении конвектором от его термостата, + центральным реле приоритета вполне реализуема.

За пояснения спасибо.
Есть над чем подумать.

BV написал:
Но мысль о управлении конвектором от его термостата, + центральным реле приоритета вполне реализуема.

В случае электрокотла, временное снижение мощности отопления распределяется на всю отапливаемую постройку. Отключение отопления одного помещения ради работы нагревателя стиральной машины будет странным решением.

BV написал:
Почему котел, а не конвекторы?

Углы сухие в помещении при наличии там труб разводки. конвекторы греют только задницу.

cineman написал:

BV написал:
Но мысль о управлении конвектором от его термостата, + центральным реле приоритета вполне реализуема.

В случае электрокотла, временное снижение мощности отопления распределяется на всю отапливаемую постройку. Отключение отопления одного помещения ради работы нагревателя стиральной машины будет странным решением.

cineman, касимов,
В ваших словах есть рациональное зерно.
Теперь другой вопрос - если дом не постоянного проживания - а дача с редкими выездами зимой?
Греть антифриз с минус 20? Думаю такие перепады под 90 град будут не на пользу соединениям?
В этом случае все же лучше конвекторы и автоматика отключающая не критичное помещение?

BV написал:
если дом не постоянного проживания - а дача с редкими выездами зимой?

Зерно проросло и требует внимания. Движение воздуха пусть создают по мобильнику, а для затяжной пьянки разогревать систему . Но начинать по трезвому. Поэтому теплоаккумулятор не предлагаю.

BV написал:
Греть антифриз с минус 20? Думаю такие перепады под 90 град будут не на пользу соединениям?

Автопроизводители то не знают.

BV написал:
В этом случае все же лучше конвекторы и автоматика отключающая не критичное помещение?

В этом случае нужно получить для постройки мощность, достаточную и для отопления и для других потребителей. Тогда все эти заморочки с электрокотлом окажутся ненужными. А заморочки эти недешёвые. Например белорусские реле приоритета стоят сейчас 1800 руб. И была тенденция к росту их цены. Для каждого мощного потребителя потребуется одно такое реле. На электрокотёл Вайлант/Протерм мощностью 18 кВт можно повесить до шести таких реле. Три на отключение ТЭНов на 4 Квт и три для отключения ТЭНов на 2 кВт. Получается недешевое удовольствие, к которому прибавляется потеря гарантии на котёл. В котле имеется встроенная функция снижения мощности по одной выбранной или всем трём фазам по внешнему сигналу, сгодится для подключения скважинного насоса, не более. Остальные домашние потребители, кухонная техника и мотор откатных ворот не позволяют легко получить сигнал об их включении. Что не позволяет использовать штатную функцию снижения мощности котла.
Потому, хотите конвекторы - ищите возможность получить второй ввод на участок.

Спасибо всем за ответы.
Электричество стандартное - 15КВт.
Дом теплый. Живем в нём, практически, постоянно, т.е. процентов 80 времени кто-то там есть.

Ждан написал:
Дом теплый. Живем в нём, практически, постоянно, т.е. процентов 80 времени кто-то там есть.

Больше никакой информации дать не хотите? Дом какой площади? Какой тариф электричества? Где находится строение?

Ждан написал:
кто какого производителя

Очумелые руки,самый бюджетный котел...

Ждан написал:
Электричество стандартное - 15КВт.

Значит три ТЭНа...

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

касимову, белые ленты приятно крутить

молоток написал:
белые ленты приятно крутить

Разговор про ФУМ?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Про фум ленту крутите постоянно ею интересно узнать

Только для опрессовки пользую. Расходник. Основное лен с пастой.

Inch1964 написал:
До такого ноу-хау чтобы "додуматься", нужно иметь нетривиальный ум. Т.е. - мошеннический склад ума.

Вы думаете что Касимов мошенник? Это серьезное заявление.Что сподвигло вас на такие выводы?

касимов написал:
Очумелые руки,самый бюджетный котел...

Труба с ТЭНами, какой же это котел...Чуть что, пыхнет вместе с домом эта самодеятельность...Лучше бы вместе Meibes сделали что то самодельное, а на сэкономленные деньги купили "нормальный" котел.

Stroimteplo написал:
отел...Чуть что, пыхнет вместе с домом эта самодеятельность

Тены с регулятором и с защитой.

молоток написал:
касимову, белые ленты приятно крутить

молоток, Значительно лучше ФУМ - Унифлон. Если нужно для особенных целей...

Stroimteplo написал:
Вы думаете что Касимов мошенник? Это серьезное заявление.Что сподвигло вас на такие выводы?

То, что по его же словам он не использует никаких схем и никаких расчётов.

Думаете, что его подлая клевета - несерьёзное преступление? Что если бы сам писал клевету, что якобы исправляю его косяки повсеместно? И что выполненные им системы отопления не работают? Но никак бы эти обвинения не мог бы подтвердить, как не может их подтвердить касимов?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

Stroimteplo написал:
Вы думаете что Касимов мошенник? Это серьезное заявление.Что сподвигло вас на такие выводы?

То, что по его же словам он не использует никаких схем и никаких расчётов.

Думаете, что его подлая клевета - несерьёзное преступление? Что если бы сам писал клевету, что якобы исправляю его косяки повсеместно? И что выполненные им системы отопления не работают? Но никак бы эти обвинения не мог бы подтвердить, как не может их подтвердить касимов?

Inch1964, Извините не хочу участвовать в ваших разборках.

BV написал:
Тены с регулятором и с защитой.

Может там и защита от сухой работы есть? Или от перегрева? Половина всех пожаров связано с электроприборами, как морозы наступают пожары от таких вот самопальных обогревателей повсюду.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

BV написал:
Тены с регулятором и с защитой.

Подобно что ставят в регистры отопления, автомат вырубает

BV написал:
Значительно лучше ФУМ - Унифлон. Если нужно для особенных целей...

Понятненько

Stroimteplo написал:
Может там и защита от сухой работы есть?

Защита от сухого хода, это место расположения котла в системе. Он всегда с теплоносителем. А перегрев на совести изготовителей ТЭНов.

Inch1964 написал:
по его же словам он не использует никаких схем и никаких расчётов.

Ручкой и карандашом, я пользоваться умею.Ну а за то, что проектируется и рисуется и не требует оплаты , я отвечаю после запуска системы.

Inch1964 написал:
как не может их подтвердить касимов?

Не торопитесь, не все сразу. Я хоть свои альбомы монтажа выкладываю.