Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.02.2018 в 20:14:40

strider1978, Тогда честь и звала Вашим руководителям от облгаза.

0
Аватар пользователя
IURAY

Местный

Регистрация: 19.02.2018

Кишинёв

Сообщений: 23

30.03.2018 в 13:54:27

И у меня в новой многоэтажке переделка на кухне была. До места подключения плиты и котла (они рядом) тянется 3/4 без разветвления в конце на два потребителя . Закручен кран 3/4 а после тройник и в него краник плиты . Из тройника шланг на котёл а уже кран котла под самим котлом. Брали счётчик на проверку (раз в 5 лет) и эти придрались что тройника не должно быть и всё не правильно а как должно быть не подскажем . Понятно что хотят видеть приваренный ещё один вывод для второго потребителя и исключить тройник. Очень не охота сварщика тащить ради приварки куска трубы. Тут высказались что после общего крана можно тройник установить . Ну и куда проверяющих послать чтоб ознакомились с возможностью такого подключения ? А разрешается без сварки на резьбовых соединениях к трубе 3/4 накрутить эти два вывода , пускай и из чёрного металла ? Хотя-бы только через муфту прикрутить в другом месте сваренные рога из 1/2 ?? Вот фотка из инета с жёлтыми трубами - фсё на резьбе!!

0
Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 382

31.03.2018 в 18:33:29

Нельзя!

0
Аватар пользователя
IURAY

Местный

Регистрация: 19.02.2018

Кишинёв

Сообщений: 23

31.03.2018 в 19:07:31

Решение сводится только к привариванию куска трубы 1/2 к 3/4 ? А фото по выше из инета где всё на резьбовых соединениях- тоже не правильно ? кусок трубы направил вниз потому что надо завести шланг под столешницу на которой встроенная плита. Только так и никак иначе ?

0
Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 382

02.04.2018 в 12:01:00

IURAY написал: Решение сводится только к привариванию куска трубы 1/2 к 3/4 ? А фото по выше из инета где всё на резьбовых соединениях- тоже не правильно ? кусок трубы направил вниз потому что надо завести шланг под столешницу на которой встроенная плита. Только так и никак иначе ?

IURAY, в регионах,и странах снг немного другой подход в газовом хозяйстве к монтажу газопроводов нежели в Москве,может и прокатит как вы нарисовали ,но то что нужно делать на сварке это точно! На картинке из интернета может быть старый монтаж,при замене счетчика ее точно забракуют !

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

16.01.2019 в 11:43:06

Доброго времени суток всем! :) Уточню... Так как на рисунке, собрать на анаэробе, запрещено? И почему? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Lehandr

Местный

Регистрация: 18.02.2011

Псков

Сообщений: 657

28.01.2019 в 21:13:29

Горгаз ответил, что не запрещено, но ставить латунь они не рекомендуют, так как при затягивании рвется фитинг по резьбе или даёт трещену... По мне - резьба на чернухе страшнее, чем на латунных фитингах нормальных производителей...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

29.01.2019 в 00:21:33

Lehandr написал: чем на латунных фитингах нормальных производителей

А ваш горгаз видел фиттинги нормальных производителей? :)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

29.01.2019 в 06:17:32

Lehandr написал: Горгаз ответил, что не запрещено, но ставить латунь они не рекомендуют, так как при затягивании рвется фитинг по резьбе или даёт трещену... По мне - резьба на чернухе страшнее, чем на латунных фитингах нормальных производителей...

Lehandr,Так лопается-то гайка, а не штуцер, а краны латунные в любом случае. Тройник с наружной резьбой не лопнет. Что-то они не договаривают.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Александр_газ_мск

Местный

Регистрация: 19.03.2017

Москва

Сообщений: 352

27.05.2019 в 10:44:55

Микитович написал:

Разбирался с нормативами. Получается что если 2 перекрывающих крана (на 2 потребителя) то тройник только сварной. Как и трубы. А вот если 1 перекрывающий кран на 2 потребителя то разветвлять после него можно и тройником. Тем более что допускаются и сильфоны, и резиновые и пластиковые гибкие шланги.

Микитович, По нормативам на каждый прибор должен быть свой кран! Поэтому нельзя ставить 1 перекрывающий кран на 2 потребителя

0
Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 382

27.05.2019 в 20:51:28

Цитата некорректная, все что в ней ко мне никакого отношения не имеет, выше видно как я отвечал!

0
Аватар пользователя
Irrrina

Местный

Регистрация: 04.07.2019

Новороссийск

Сообщений: 1

04.07.2019 в 00:10:49

Микитович, А можно узнать какие это нормативы???

0
Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 382

05.07.2019 в 09:57:42

Микитович написал: Газовщик495, Разбирался с нормативами. Получается что если 2 перекрывающих крана (на 2 потребителя) то тройник только сварной. Как и трубы. А вот если 1 перекрывающий кран на 2 потребителя то разветвлять после него можно и тройником. Тем более что допускаются и сильфоны, и резиновые и пластиковые гибкие шланги.

Микитович, Непонятно в каких нормативах вы разбирались, но по ЖНМ нельзя подключать на тройник, на каждый газовый прибор должен быть свой кран! Выполнено должно быть все на сварке. Резиновые,пвх шланги в Мск не используются для подключения! :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28321

05.07.2019 в 11:19:08

Газовщик495 написал: Цитата некорректная, все что в ней ко мне никакого отношения не имеет, выше видно как я отвечал!

Газовщик495, это цитата сообщения, которое Микитович, адресовал Вам.

0
Аватар пользователя
Газовщик495

Местный

Регистрация: 17.06.2017

Москва

Сообщений: 382

06.07.2019 в 10:47:42

Alex___dr написал:

Газовщик495 написал: Цитата некорректная, все что в ней ко мне никакого отношения не имеет, выше видно как я отвечал!

Газовщик495, это цитата сообщения, которое Микитович, адресовал Вам.

Alex___dr, Я в курсе , но из за #6621326 поста, мне в личку задают вопросы как будто это моя цитата!

0