01.07.2020 в 15:35:55
Газовщик495, тогда следующий вариант не прокомментируете? Подключение в следующем порядке: 1) кран 2) счётик 3) трёхходовой Т-образный кран (выходы а,б) 4-а) кран 5-а) гибкая подводка на духовой шкаф 4-б) кран 5-б) гибкая подводка на варочную панель везде только разрешённая к резьбовому соединению арматура.
02.07.2020 в 08:01:11
Guha написал: Газовщик495, тогда следующий вариант не прокомментируете? Подключение в следующем порядке: 1) кран 2) счётик 3) трёхходовой Т-образный кран (выходы а,б) 4-а) кран 5-а) гибкая подводка на духовой шкаф 4-б) кран 5-б) гибкая подводка на варочную панель везде только разрешённая к резьбовому соединению арматура.
Guha, А что тут комментировать?) Абракадабра!))
03.07.2020 в 21:05:03
Газовщик495 написал:
Guha написал: Газовщик495, тогда следующий вариант не прокомментируете? Подключение в следующем порядке: 1) кран 2) счётик 3) трёхходовой Т-образный кран (выходы а,б) 4-а) кран 5-а) гибкая подводка на духовой шкаф 4-б) кран 5-б) гибкая подводка на варочную панель везде только разрешённая к резьбовому соединению арматура.
Guha, А что тут комментировать?) Абракадабра!))
Газовщик495, Ок. Упрощаем: 1) кран 2) счётик 3) трёхходовой Т-образный кран (выходы а,б) 4-а) гибкая подводка на духовой шкаф 4-б) гибкая подводка на варочную панель и никаких нарушений.
05.07.2020 в 12:44:28
Guha написал:
Газовщик495 написал:
Guha написал: Газовщик495, тогда следующий вариант не прокомментируете? Подключение в следующем порядке: 1) кран 2) счётик 3) трёхходовой Т-образный кран (выходы а,б) 4-а) кран 5-а) гибкая подводка на духовой шкаф 4-б) кран 5-б) гибкая подводка на варочную панель везде только разрешённая к резьбовому соединению арматура.
Guha, А что тут комментировать?) Абракадабра!))
Газовщик495, Ок. Упрощаем: 1) кран 2) счётик 3) трёхходовой Т-образный кран (выходы а,б) 4-а) гибкая подводка на духовой шкаф 4-б) гибкая подводка на варочную панель и никаких нарушений.
Guha, Трехходовой кран это один кран на 2 прибора! На каждый прибор должен быть свой отключающий кран! Вы себе можете что угодно внушить,но как было несоответствие норм ,так и останется)
07.07.2020 в 17:07:43
Газовщик495, я ничего не внушаю, я спрашиваю. Кстати, подскажите пожалуйста конкретный пункт, где сказано, что на каждый прибор должна быть ОТДЕЛЬНАЯ запорная арматура?
09.07.2020 в 08:20:29
Guha написал: Газовщик495, я ничего не внушаю, я спрашиваю. Кстати, подскажите пожалуйста конкретный пункт, где сказано, что на каждый прибор должна быть ОТДЕЛЬНАЯ запорная арматура?
Guha, По Мск главный документ это ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий» , точно знаю что выдержки взяты из сп и снип, какие в них пункты не помню, искать не буду))
09.07.2020 в 11:12:23
Газовщик495 написал:
Guha написал: Газовщик495, я ничего не внушаю, я спрашиваю. Кстати, подскажите пожалуйста конкретный пункт, где сказано, что на каждый прибор должна быть ОТДЕЛЬНАЯ запорная арматура?
Guha, По Мск главный документ это ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий» , точно знаю что выдержки взяты из сп и снип, какие в них пункты не помню, искать не буду))
Газовщик495, вот и я о чём. Я из Санкт-Петербурга, но думаю взяты все нормы из основных СП и СНиП:
3.19. При обустройстве газопровода внутри жилого дома используются трубы, специально предназначенные для прокладки газопровода, имеющие металлическое исполнение и сертификат соответствия. Соединение труб следует предусматривать на сварке. Резьбовые соединения допускаются только в местах установки запорной арматуры, газовых приборов. 3.5. Отключающие устройства устанавливаются для газовых стояков, как правило, на настенных газопроводах жилых домов на расстоянии не менее 0,5 метра от дверных и оконных проемов, а также перед каждым газовым прибором.
Исходя из п. 3.5 следует, что ПЕРЕД каждым газовым прибором должно быть ОТКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. Таким образом следуя букве нормативного акта, трехходовой Т-образный кран являясь запорной арматурой позволяющей отключать каждый прибор по отдельности, и есть отключающее устройство, которое расположено перед каждым газовым прибором.
Других пунктов относящихся к этому вопросу я не нашёл.
10.07.2020 в 10:12:02
Guha написал:
Газовщик495 написал:
Guha написал: Газовщик495, я ничего не внушаю, я спрашиваю. Кстати, подскажите пожалуйста конкретный пункт, где сказано, что на каждый прибор должна быть ОТДЕЛЬНАЯ запорная арматура?
Guha, По Мск главный документ это ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий» , точно знаю что выдержки взяты из сп и снип, какие в них пункты не помню, искать не буду))
Газовщик495, вот и я о чём. Я из Санкт-Петербурга, но думаю взяты все нормы из основных СП и СНиП:
3.19. При обустройстве газопровода внутри жилого дома используются трубы, специально предназначенные для прокладки газопровода, имеющие металлическое исполнение и сертификат соответствия. Соединение труб следует предусматривать на сварке. Резьбовые соединения допускаются только в местах установки запорной арматуры, газовых приборов. 3.5. Отключающие устройства устанавливаются для газовых стояков, как правило, на настенных газопроводах жилых домов на расстоянии не менее 0,5 метра от дверных и оконных проемов, а также перед каждым газовым прибором.
Исходя из п. 3.5 следует, что ПЕРЕД каждым газовым прибором должно быть ОТКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. Таким образом следуя букве нормативного акта, трехходовой Т-образный кран являясь запорной арматурой позволяющей отключать каждый прибор по отдельности, и есть отключающее устройство, которое расположено перед каждым газовым прибором.
Других пунктов относящихся к этому вопросу я не нашёл.
Guha, Теперь попробуйте это все доказать газовому хозяйству ;)
10.07.2020 в 10:42:11
Газовщик495, ну, они же должны сослаться на нарушение определённого пункта нормативной документации, вот они и будут доказывать, я понимаю, что "скажут сделать и всё", не первый год живу, но всегда можно затянуть процесс перепиской с требованием обоснования.
19.07.2020 в 11:30:56
Ага, или в случае выявления подобных нарушений поставят заглушку под акт, и вы будете доказывать, что у вас все хорошо))
11.12.2020 в 12:03:04
Газовщик495 написал: Ага, или в случае выявления подобных нарушений поставят заглушку под акт, и вы будете доказывать, что у вас все хорошо))
Газовщик495, Приветствую! При установке заглушки и составлении акта, в акте должны будут указать на нарушение определенных пунктов нормативной документации. Без обоснования нарушения, данное отключение является самоуправством. При отсутствии обоснования, решение об отключении абонента от системы газораспределения должно решатся через суд.
14.12.2020 в 10:59:36
rofor написал: Без обоснования нарушения, данное отключение является самоуправством.
Самоуправством будет самовольное снятие заглушки, пока не докажите монополисту его нарушение/неправоту...
rofor написал: При отсутствии обоснования, решение об отключении абонента от системы газораспределения должно решатся через суд.
Тем не менее именно вам придётся доказывать своё право на газ через суд, если монополист не пойдёт к вам на встречу, а причину найти это плёвое дело: был бы человек, а статья найдётся...
15.12.2020 в 11:27:22
ser000, Почитайте Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (с изменениями и дополнениями). В этом документе расписаны порядок и условия приостановления подачи газа, а так же, что должен содержать акт о приостановлении подачи газа: а) дата, время и место составления акта; б) наименование исполнителя; в) наименование заказчика – юридического лица (фамилия, имя, отчество заказчика – физического лица); г) основания приостановления (возобновления) подачи газа; д) перечень выполненных работ соответственно по приостановлению или возобновлению подачи газа; е) дата и время выполнения работ соответственно по приостановлению или возобновлению подачи газа. Единственное, что могут указать в акте на нарушение какого-то пункта СП, закрыть и опломбировать вводной кран, а после, действительно через суд необходимо будет доказывать неправомерность действия газовых служб. На практике, в разговоре с инженером газовой службы (конечно если он раньше не работал в ГИБДД), при предоставлении документальных аргументов и упоминании решения через суд, данный вопрос снимается.
07.09.2021 в 21:43:54
Guha написал: Т-образный кран являясь запорной арматурой позволяющей отключать каждый прибор по отдельности
а у меня вопрос: А для газа такие существуют? Ведь водопроводный -низя!
19.10.2021 в 10:36:04
Газовщик495, Добрый день! Что скажите про использование такого крана, нарушает он какие то пункты?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу