13.11.2024 в 14:48:37
BV, Так у меня газовшики поставили. Духовка стоит на столешнице, а 135 см (вчера мерил) до отпуска. Почитал - по нормам должно быть 1,5-1,6 метра. Вроде низковато (если я правильно померял), но ставили то "сертифицированные специалисты". Т.е. они должны теперь свою ошибку исправлять ? Где по нормам можно устанавливать газовые краны? Отключающие устройства (запорные краны) должны быть в легкодоступном месте и установлены на высоте примерно 0,8 м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от газового прибора (плиты, вар. поверхности, духового шкафа, газовой колонки) — при нижнем исполнении; либо 1,5-1,6 м от пола — при верхнем исполнении. (ПП-758 от 02.11.2004 г. п. 3.21 СП 402.1325800.2018, Приложение В, п. В12) Какое у меня "исполнение" я не знаю (не знаю определение). Фото стояка с отводом: Тут же схема и, извиняюсь, масштаб не соблюдал, что удобнее разводку рисовать. Можно поправить, но вроде и так все ясно, если смотреть по размерам ?
13.11.2024 в 14:55:53
DiIvPa написал 13.11.2024 в 14:48
, но ставили то "сертифицированные специалисты". Т.е. они должны теперь свою ошибку исправлять
Это будет предметом боданий)))
Надо стоять на том, что без отключения газа вы лично никак не можете переварить отвод! И до отсекающего крана включительно - не ваша зона ответственности!
Если бы вы вместо шуток и прибауток сразу предоставили фото и эскизы, то куча времени не была бы проë... на просто так!
PS Ранее я вам говорил, что для того чтобы разделять по смыслу текст используются абзацы, и текст с новой строки. Но не в коня корм...
13.11.2024 в 15:04:49
BV, Да я сам или при помощи посторонних людей ничего не делал. И они при ТО по этому поводу никаких замечаний не делали. Так что мне все равно, а их устраивает. А в остальном как ? Про форматирования текста - учту. А время - да тут уже жизнь прошла, а Вы - "куча времени".
13.11.2024 в 15:31:53
DiIvPa написал 13.11.2024 в 15:04
А время - да тут уже жизнь прошла, а Вы - "куча времени".
Пожалуй тоже учту, и не буду свое тратить на Вас)
13.11.2024 в 15:43:52
BV, Как бы там ни было - спасибо за помощь и поддержку. Напоследок, вот что сказано в Вконтакте сообщества АО "МосГаз" в разделе часто задаваемых вопросов (может кому и пригодиться) : Как правильно подключить газовую варочную панель и газовый духовой шкаф? На основании п. 3.5 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий», утвержденного и введенного в действие постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 № 758-ПП, при установке газовой варочной панели и независимого газового духового шкафа необходимо смонтировать второе отключающее устройство. Отключающие устройства (запорные краны) должны быть в легкодоступном месте и установлены на высоте примерно 0,8 м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от газового прибора (плиты, вар. поверхности, духового шкафа, газовой колонки) — при нижнем исполнении; либо 1,5-1,6 м от пола — при верхнем исполнении. Данные работы предусматривают переделку газовой разводки. Для выполнения работ можно обратиться в службу Сервиса АО «МОСГАЗ» по телефону: 8 (495) 660-20-01. Кроме того, оставить заявку и ознакомиться с расценками на услуги можно на официальном сайте Общества.
13.11.2024 в 17:14:40
Вот нашел на сайте gazovik.ru в разделе галерея 3 фото с подключением 2-х потребителей, как в АО "МОСГАЗ" : Пока так.
13.11.2024 в 17:17:20
Ошибся и одно фото повторил 2 раза. Исправляюсь :
13.11.2024 в 19:57:19
DiIvPa написал 13.11.2024 в 17:14
Вот нашел на сайте gazovik.ru в разделе галерея 3 фото с подключением 2-х потребителей, как в АО .....
Это котельная?
10-40-99@mail.ru
14.11.2024 в 13:51:51
Славик64, Не знаю, у них там Галерея с фото под рубрикой, по-моему, Как мы работаем и фото без подписей...
12.12.2024 в 11:27:54
sanya1965 написал 06.11.2024 в 21:37
DiIvPa, доказывать надо не форумчанам, а газовой службе. есть закон про один отвод и один .....
Закончил работу по подключению раздельных варочной панели и духового шкафа. Несмотря на посты "знатоков" из, как я понимаю, заинтересованных лиц, хоть они это отрицают, все оказалось в согласии с действующими СП, если не принимять во внимание пустое голословное декларирование некоторых "мастеров". Отдельное спасибо за критику и советы отдельных мастеров, которые, если и критиковали, давали конструктивные ответы. Все же заплатил я явно не по проделанной работе (где Вы сможете закрутив 5 гаек - не считая подключение 2-х гибких сильфонных шланга - за 20-30 минут заработать 7000 руб. А потом жалуемся на инфляцию и т.д.), но с этим я уже бороться не стал, так как такое положение не только в газовых "компания" (или их лучше называть ОПГ ?). Итак, результат : работа 7000 руб, комплектующие около 6 000 руб, итого около 13000 руб. Если бы согласился на "зомбирование" - отдельный опуск на каждый газопотребляющий прибор(узнаете себя sanya1965 ?), то здесь все сразу бы начиналось, согласно прейскуранту, от 15000 руб за сварку и я уже не говорю про "эстетический" вид в результате такого решения. Правда пришлось дойти до губернатора и несмотря на пессимизм, дело решилось положительно и согласие от Генерального директора МосОблГаза было получено (не прошло и 2-х месяцев, как признано, что предложенная мной схема соответствует всем СП и может быть выполнена на возмездной основе). Это воодушевляет меня на призыв "кто, если не мы, будет наводить порядок в своем доме ?". Пока так. В заключении привожу фото (что было до я уже приводил, возможные схемы тоже) после завершения работы газовщиков (см . прикрепленное фото).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.