brytalbnblu написал:
Сейчас общался с инженером этой фирмы и он мне сказал что первым ставится редуктор а с низу уже предохранительный клапан и давление уже будет ниже.
"Инженер" врёт. Или искренне заблуждается, но это неважно, потому что его совет убьёт Ваш бойлер.
При смене местами редуктора и клапана давление вырастет так, что бак порвёт. Почему?
Рост давления в бойлере является абсолютно нормальным явлением, т.к. при нагреве вода расширяется - так устроен наш мир.
Редуктор при превышении давления на его выходе выше настроечного закроется и не выпустит воду из бойлера, давление внутри бака будет неконтролируемо расти.
Для защиты бака предназначен штатный клапан, который обязан стоять прямо на патрубке бойлера. Он открывается при превышении давления выше некоторого порога, точное значение зависит от клапана. Кстати, его носик должен быть трубочкой выведен в канализацию, а не болтаться в воздухе - из него начнёт течь при давлении атмосфер в 6-7.
Хотите видеть на манометре стабильную тройку? Поставьте между редуктором и клапаном (не между клапаном и бойлером!) обратный клапан типа Itap Europa - и готовьтесь к сливу воды через носик клапана.