Здравствуйте скажите почему стрелка на манометре не двигается вообще ? Манометр вроде работает(проверил) включаю воду а он не ахти... все новое.. страшно включать давление огромное что бы не разорвало..
BV, тоже об этом подумал но там написано заводская накрутка 3. И у всех редукторов накрутка заводская, про заводской 0 первый раз слышу. Краник предохранительный открываю льет струя отовсюду ))) так что не думаю что ноль)
Mazayac, да нет все проверил. Решил проблему купив такой же манометр. Но теперь возник такой вопрос если он настроен на 3ечку то на датчике приввшает на 3.5 ну а дальше я уже перекрыл воду. Почему привышение? Или так и должно быть?
И снова проблема...на следующий день решил уже проверить полное использование...а оказывается редуктор не держит давление! Почему ? Читал про это и спецально купил итальянского производителя по дороже. Valtec оч хорошие отзывы о нем. Сначала этот манометр ладно поменял а щас давление.. слышно что на заводских настройках на 3 срабатывает а потом медленно идет дальше...
Mazayac, да вы знаете вы правы щас проверил вроде как стоит... а почему так? Скажите пожалуйста что делать в данной ситуации? Кстати давление показывает как на фото сверху больше 3ройки но это нормально.(главное держится) Погрешность 10% я у них на оф сайте прочитал.
Сейчас общался с инженером этой фирмы и он мне сказал что первым ставится редуктор а с низу уже предохранительный клапан и давление уже будет ниже. Если честно 1 раз такое слышу)) даже я человек без опыта.
brytalbnblu написал:
Сейчас общался с инженером этой фирмы и он мне сказал что первым ставится редуктор а с низу уже предохранительный клапан и давление уже будет ниже.
"Инженер" врёт. Или искренне заблуждается, но это неважно, потому что его совет убьёт Ваш бойлер.
При смене местами редуктора и клапана давление вырастет так, что бак порвёт. Почему?
Рост давления в бойлере является абсолютно нормальным явлением, т.к. при нагреве вода расширяется - так устроен наш мир.
Редуктор при превышении давления на его выходе выше настроечного закроется и не выпустит воду из бойлера, давление внутри бака будет неконтролируемо расти.
Для защиты бака предназначен штатный клапан, который обязан стоять прямо на патрубке бойлера. Он открывается при превышении давления выше некоторого порога, точное значение зависит от клапана. Кстати, его носик должен быть трубочкой выведен в канализацию, а не болтаться в воздухе - из него начнёт течь при давлении атмосфер в 6-7.
Хотите видеть на манометре стабильную тройку? Поставьте между редуктором и клапаном (не между клапаном и бойлером!) обратный клапан типа Itap Europa - и готовьтесь к сливу воды через носик клапана.
Mazayac написал:
Хотите видеть на манометре стабильную тройку? Поставьте между редуктором и клапаном (не между клапаном и бойлером!) обратный клапан типа Itap Europa
Mazayac, и кстати у меня все выведенно все по уму! Когда 1 раз включил сразу с крана поперло)) а через пару минут аж с самого краника вода начала бить)) сразу вырубил и поставил редуктор. Кстати мне интересно мой бойлер расчитан на 6 бар а на пред. кране вроде 0.75 это же вроде 7.5 ?)) Кран же должен быть меньше бойлера ну я про давление(бар)
brytalbnblu, ага, либо обратный клапан для красивых показаний, либо просто манометр меняете на 10 атмосфер и используете его и для контроля работоспособности редуктора, и для оценки давления в баке бойлера.
Mazayac, так если он привышает 6 смысл ставить на 10. Это уже очень плохо нужно что то придпринимать... а этот обратный клапан на сколько он уменьшит давление? Или как он вообще работает ?
brytalbnblu, повторюсь ещё раз: при нагреве воды в бойлере её объём увеличивается, вследствие чего растёт давление в баке бойлера. Как только давление превысит "опасный" порог - срабатывает клапан и стравливает его. Данные колебания давления являются нормальными для бойлера и не требуют никаких действий от пользователя.
Обратный клапан не уменьшает давление в баке! При увеличении давления в баке за счёт расширения воды ОК закроется и на манометре редуктора останутся показания, соответствующие его настройке. В баке же давление будет и 5, и 6 атмосфер.
Если поставить манометр на 10 атм без ОК, то сразу после пользования горячей водой можно наблюдать по нему за исправностью редуктора. В остальное же время показания манометра будут увеличиваться до порога срабатывания клапана - это нормально. Зачем менять с 6 на 10? Чтобы стрелку не погнуло.
Mazayac, так клапан срабатывает на 7.5 а бойлер выдерживает 6 ! Мне это не понятно) а так я вас услышал) просто очень переживаю очень много слышал как взрываются эти бомбы) вообще штука опасная...
brytalbnblu, клапан штатно защищает бойлер. Если бы производитель считал, что категорически нельзя превышать давление в баке 6 атмосфер - клапан был бы на 6 атмосфер, а не на 7,5.