12.02.2007 в 15:41:02

Кто подключал газовую колонку Юнкерс, вопрос вот в чем, там подвод газа,холодной воды и выход горячей, в разных уровнях получаеться, то есть как это все сделать поэстетичнее.Может кто что нибудь посоветует.

0
schpuntik
schpuntik
Новичок

Регистрация: 09.02.2007

Москва

Сообщений: 28

13.02.2007 в 04:20:25

Я ещё НЕ подключал, но собираюсь. Решил купить себе модель MiniMAXX с HydroPower. В чём там может быть сложность?
Фотку можно в инет выбросить?

PS. А вообще проточные газовые водонагреватели Юнкерс-Бош идут "в комплекте" с фирменной установкой. Правда, это стОит около $100, зато это даёт типа бесплатную :) трёхлетнюю гарантию.

0
BLANCO
BLANCO
Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

13.02.2007 в 11:26:45

Гарантия будет, придет спец все проверит и сделает первый пуск, стоит это 5 у.е. и поставит гарантию, но при этом надо от печников акт о состоянии дымохода и от газовой службы отметку о установке ГК.А сложность в том что, подключаеться вода и газ не в одном уровне,то есть что то выше что то ниже.И вот как все сделать по уму не соображу.