27.02.2018 в 17:33:56
Дом пятиэтажный 75 года. Квартира на 5ом этаже однокомнатная. Основные стояки стальные. Хотим заменить участок труб, обозначенным черным цветом, со стальных на медные, установить алюминиевую батарею. Часть труб будет проложена над полом. Планируется установить "Место соединения" - соединение бронзовое 22*3/4 внутренняя резьба. Секция труб имеет много поворотов на 90 градусов возле "Стены". На рисунке не показаны. Стрелками показаны направление воды. Какие могут быть последствия замены труб? Стоит ли делать такой ремонт без разрешения РЕЭ? На сколько будет эффективен ремонт в будущем?
27.02.2018 в 18:15:08
Roman_P написал: Какие могут быть последствия замены труб?
усиленная коррозия стальных труб по току воды.
По проекту сталь - вот на стальные и меняйте
27.02.2018 в 20:11:45
Roman_P, собственно и алюминию нечего делать в древней СО, разрушится же.
27.02.2018 в 21:24:51
Roman_P написал: Какие могут быть последствия замены труб?
Помните, что под Вами четыре этажа! Осталось посчитать суммы компенсаций...если ЧЕ!
28.02.2018 в 12:06:29
Roman_P написал: Дом пятиэтажный 75 года. Квартира на 5ом этаже однокомнатная. Основные стояки стальные. Хотим заменить участок труб, обозначенным черным цветом, со стальных на медные, установить алюминиевую батарею. Часть труб будет проложена над полом. Планируется установить "Место соединения" - соединение бронзовое 22*3/4 внутренняя резьба. Секция труб имеет много поворотов на 90 градусов возле "Стены". На рисунке не показаны. Стрелками показаны направление воды. Какие могут быть последствия замены труб? Стоит ли делать такой ремонт без разрешения РЕЭ? На сколько будет эффективен ремонт в будущем?
Roman_P, Меняйте трубы на сшитый полиэтилен типа REHAU Stabil - и монтировать проще, и надежнее будет.
28.02.2018 в 12:10:46
Stroimteplo написал: Меняйте трубы на сшитый полиэтилен типа REHAU Stabil - и монтировать проще, и надежнее будет.
Вы оказывается ещё и в СНиПах не сильно разбираетесь. Ведь автор указал, что дом старый- 1975г постройки, поэтому не исключено , что в подвале будет установлен элеваторный узел: СП 41-102-98 3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
28.02.2018 в 12:21:42
Сталь, алюминий, медь, теплоноситель центрального отопления. И все это вместе … Не делайте так. Поиск по слову электрохимическая коррозия должен Вам помочь с обоснованием, почему.
ТОК-СМЕРТЬ!
28.02.2018 в 12:40:59
AirMakks написал: Сталь, алюминий, медь, теплоноситель центрального отопления. И все это вместе … Не делайте так.
в старом доме постройки, со старыми не современными инженерными системами
AirMakks написал: Поиск по слову электрохимическая коррозия должен Вам помочь с обоснованием
11 лет дому ничего не прогнило...пока ?
28.02.2018 в 13:13:16
молоток, указанные металлы образуют гальванические пары, многократно ускоряющие коррозию. Скорость коррозии определяется множеством факторов. Если в том месте, где расположен данный дом действуют те же физические законы, что и в том месте где живу я :-)) Данная конфигурация может оказаться очень дорогостоящим экспериментом по школьной программе. Аргумент «30 лет стояло и не падало» безусловно очень весом:-))
ТОК-СМЕРТЬ!
28.02.2018 в 18:07:07
AirMakks написал: указанные металлы образуют гальванические пары,
Их кто то может соединить в непосредственном контакте? Вам известны способы такого соединения?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу