Аватар пользователя
Дапкунай Ингеборгов

Местный

Регистрация: 27.02.2018

Пермь

Сообщений: 6

27.02.2018 в 22:07:11

Привет всем мастерам! В общем у меня аномалия какая-то или мозгов не хватает разобраться. Короче всё просто. Комната, распредкоробка, выключатель и простой светильник с одной лампочкой. Индикатор на патроне показывает фазу, тестер показывает 220 В., фаза через выключатель приходит на патрон, но вкручиваю лампочку, она не горит! Что за ерунда? Тестер показывает 220 В, значит есть фаза и ноль, значит и лампа накаливания должна загораться, но не хочет. Залез в коробку, добрался до провода который приходит. Смотрю индикатором- фаза есть, указатель напряжения загорается, тестер показывает 220 В., но подключаю лампу накаливания (контрольку)- НЕ ГОРИТ! Да что такое-то? Куда всё пропадает? Пожалуйста, объясните мне кто-нибудь грамотно и по-простому!

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

27.02.2018 в 22:09:28

А когда-нибудь эта ваша лампа светилась?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

27.02.2018 в 22:12:51

Дапкунай Ингеборгов написал: Пожалуйста, объясните мне кто-нибудь грамотно и по-простому!

По-простому - может патрон говеный, либо лампочку поменять на заведомо исправную.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.02.2018 в 22:13:53

Дапкунай Ингеборгов написал: фаза через выключатель приходит на патрон, но вкручиваю лампочку, она не горит! Что за ерунда? Тестер показывает 220 В, значит есть фаза и ноль, значит и лампа накаливания должна загораться, но не хочет

если в цепи питания все в норме, то поменяйте ЛН на исправную

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Дапкунай Ингеборгов

Местный

Регистрация: 27.02.2018

Пермь

Сообщений: 6

27.02.2018 в 22:14:07

Сергей......, когда-то светилась. До меня ещё, при бывших жильцах.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

27.02.2018 в 22:14:46

Дапкунай Ингеборгов написал: Да что такое-то? Куда всё пропадает? Пожалуйста, объясните мне кто-нибудь грамотно и по-простому!

Есть контакт - посему и индикатор и тестер показывает. А вот сопротивление большое - поэтому под нагрузкой все напряжение садится на этом хилом месте и до лампочки ничего не доходит. Доходчиво изъясняю?

0
Аватар пользователя
Дапкунай Ингеборгов

Местный

Регистрация: 27.02.2018

Пермь

Сообщений: 6

27.02.2018 в 22:15:37

Radio, патрон, светильник, выключатель, всё исправно! Я же говорю, что такая-же ерунда и в коробке на вводе.

0
Аватар пользователя
Дапкунай Ингеборгов

Местный

Регистрация: 27.02.2018

Пермь

Сообщений: 6

27.02.2018 в 22:19:19

ZooZoo, Конечно же я менял!

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

27.02.2018 в 22:19:20

Напряжение 220 В. нужно замерять на лампе при ее подключении. Т.е. мерить фазу под нагрузкой.

0
Аватар пользователя
Дапкунай Ингеборгов

Местный

Регистрация: 27.02.2018

Пермь

Сообщений: 6

27.02.2018 в 22:20:58

Микитович, Микитович, у лампочки 40 Вт. разве нагрузка? Это-же не движок на 5 кВт!

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.02.2018 в 22:21:30

Дапкунай Ингеборгов, вот так делали:

Сергей...... написал: Напряжение 220 В. нужно замерять на лампе при ее подключении. Т.е. мерить фазу под нагрузкой.

???

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

27.02.2018 в 23:18:03

Дапкунай Ингеборгов написал: у лампочки 40 Вт. разве нагрузка? Это-же не движок на 5 кВт!

А сопротивление контакта 20-100 кОм разве не нагрузка? Есть понятие потенциал - напряжение источника без нагрузки, и есть падение напряжения - под нагрузкой. Да хоть 1 Ом хоть 1 МОм.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

28.02.2018 в 00:18:37

Возьмите ноль или землю от исправной розетки по близости. Обозначим его как Ref

Померяйте напряжения тестером :

  • между Ref и контактом выключателя 1
  • между Ref и контактом выключателя 2
  • между Ref и контактом патрона 1
  • между Ref и контактом патрона 2

В 4х положениях :

  • При ОТключенном выключателе и Вкрученной лампочке накаливания 40Вт
  • При ОТключенном выключателе и ВЫкрученной лампочке
  • При Включенном выключателе и Вкрученной лампочке накаливания 40Вт
  • При Включенном выключателе и ВЫкрученной лампочке

Результаты в студию

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.02.2018 в 00:33:39

линк написал: Результаты в студию

да пусть сначала фото покажет вот этого:

Дапкунай Ингеборгов написал: Залез в коробку, добрался до провода который приходит. Смотрю индикатором- фаза есть, указатель напряжения загорается, тестер показывает 220 В., но подключаю лампу накаливания (контрольку)- НЕ ГОРИТ!

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

28.02.2018 в 01:18:05

Дапкунай Ингеборгов, И вольтметр и индикатор могут показывать фазу на неподключенном проводе, если он проходит рядом с фазным из-за наводок. Либо этот провод может быть подключен к фазе, но плохой контакт - считай, что провод не подключен.

Есть приборы со специальной функцией LowZ - вольтметр с низким сопротивлением - не реагирует на наводки

http://www.testers.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=78&r1=yandext&r2=&utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_term=PM2018B%20PeakMeter%20kleshchi%20peremennogo%20toka&utm_content=PM2018B%20PeakMeter%20kleshchi%20peremennogo%20toka&utm_campaign=peremennogo%20toka&ymclid=197696864276282525200002

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу