27.02.2018 в 22:07:11
Привет всем мастерам! В общем у меня аномалия какая-то или мозгов не хватает разобраться. Короче всё просто. Комната, распредкоробка, выключатель и простой светильник с одной лампочкой. Индикатор на патроне показывает фазу, тестер показывает 220 В., фаза через выключатель приходит на патрон, но вкручиваю лампочку, она не горит! Что за ерунда? Тестер показывает 220 В, значит есть фаза и ноль, значит и лампа накаливания должна загораться, но не хочет. Залез в коробку, добрался до провода который приходит. Смотрю индикатором- фаза есть, указатель напряжения загорается, тестер показывает 220 В., но подключаю лампу накаливания (контрольку)- НЕ ГОРИТ! Да что такое-то? Куда всё пропадает? Пожалуйста, объясните мне кто-нибудь грамотно и по-простому!
27.02.2018 в 22:09:28
А когда-нибудь эта ваша лампа светилась?
27.02.2018 в 22:12:51
Дапкунай Ингеборгов написал: Пожалуйста, объясните мне кто-нибудь грамотно и по-простому!
По-простому - может патрон говеный, либо лампочку поменять на заведомо исправную.
27.02.2018 в 22:13:53
Дапкунай Ингеборгов написал: фаза через выключатель приходит на патрон, но вкручиваю лампочку, она не горит! Что за ерунда? Тестер показывает 220 В, значит есть фаза и ноль, значит и лампа накаливания должна загораться, но не хочет
если в цепи питания все в норме, то поменяйте ЛН на исправную
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.02.2018 в 22:14:07
Сергей......, когда-то светилась. До меня ещё, при бывших жильцах.
27.02.2018 в 22:14:46
Дапкунай Ингеборгов написал: Да что такое-то? Куда всё пропадает? Пожалуйста, объясните мне кто-нибудь грамотно и по-простому!
Есть контакт - посему и индикатор и тестер показывает. А вот сопротивление большое - поэтому под нагрузкой все напряжение садится на этом хилом месте и до лампочки ничего не доходит. Доходчиво изъясняю?
27.02.2018 в 22:15:37
Radio, патрон, светильник, выключатель, всё исправно! Я же говорю, что такая-же ерунда и в коробке на вводе.
27.02.2018 в 22:19:19
ZooZoo, Конечно же я менял!
27.02.2018 в 22:19:20
Напряжение 220 В. нужно замерять на лампе при ее подключении. Т.е. мерить фазу под нагрузкой.
27.02.2018 в 22:20:58
Микитович, Микитович, у лампочки 40 Вт. разве нагрузка? Это-же не движок на 5 кВт!
27.02.2018 в 22:21:30
Дапкунай Ингеборгов, вот так делали:
Сергей...... написал: Напряжение 220 В. нужно замерять на лампе при ее подключении. Т.е. мерить фазу под нагрузкой.
???
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.02.2018 в 23:18:03
Дапкунай Ингеборгов написал: у лампочки 40 Вт. разве нагрузка? Это-же не движок на 5 кВт!
А сопротивление контакта 20-100 кОм разве не нагрузка? Есть понятие потенциал - напряжение источника без нагрузки, и есть падение напряжения - под нагрузкой. Да хоть 1 Ом хоть 1 МОм.
28.02.2018 в 00:18:37
Возьмите ноль или землю от исправной розетки по близости. Обозначим его как Ref
Померяйте напряжения тестером :
В 4х положениях :
Результаты в студию
28.02.2018 в 00:33:39
линк написал: Результаты в студию
да пусть сначала фото покажет вот этого:
Дапкунай Ингеборгов написал: Залез в коробку, добрался до провода который приходит. Смотрю индикатором- фаза есть, указатель напряжения загорается, тестер показывает 220 В., но подключаю лампу накаливания (контрольку)- НЕ ГОРИТ!
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.02.2018 в 01:18:05
Дапкунай Ингеборгов, И вольтметр и индикатор могут показывать фазу на неподключенном проводе, если он проходит рядом с фазным из-за наводок. Либо этот провод может быть подключен к фазе, но плохой контакт - считай, что провод не подключен.
Есть приборы со специальной функцией LowZ - вольтметр с низким сопротивлением - не реагирует на наводки