Здравствуйте. Нужна помощь по подбору автоматов/УЗО/Дифф. В схеме приведены линии разводки электрики в квартире (обозначены порядковым номером). Если у кого из знающих людей будет время, пожалуйста посоветуйте и распишите на против каждого номера линии, чем её защитить. p.s.: Выбор дифф или узо зависит исходя из места в щитке (18 позиций). p.p.s.: Дом - газ.

Если этих данных достаточно, еще раз прошу откликнуться советом. Спасибо.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2018 в 16:17:03

Ох ё... всё как всегда. Сначала сделаем всё не так как нужно, а потом совета просим. Зачем свет с розетками объединили ? Зачем щит на 18м сразу влепили ? Какой номинал вводного автомата в этажном щите ? 25А ? Дом новостройка или старье ?

0

Грубый, но справедливый

bmzhded
bmzhded
Новичок

Регистрация: 21.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

28.02.2018 в 16:24:58

  • Если неправильность соединения света с розетками заключается только в "неудобности" эксплуатирования одного при отключении другого - то для меня это не важно.
  • Увы, что сделано- то сделано, но при большом желании еще можно поменять.
  • Вводной автомат в этажном щите 25А.
  • Дом - 76 года
0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2018 в 16:28:49

bmzhded написал: Если неправильность соединения света с розетками заключается только в "неудобности" эксплуатирования одного при отключении другого - то для меня это не важно.

Тогда можно закрыть на это глаза. Как кстати седеланы соединения в распред коробках ? И какой кабель проложен ?

bmzhded написал: Вводной автомат в этажном щите 25А. Дом - 76 года

Тогда не трогайте его, увеличивать его номинал - запрещено. Почитайте про реле напряжения, вещь нужна, особенно в старых домах, но конечно не панацея.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.02.2018 в 16:29:25

bmzhded, :D повеселила Ваша хотелка в схеме : хочу поставить на 32 А. Вы в курсе что мощность на квартиру регламентирована проектом?

bmzhded написал: Выбор дифф или узо зависит исходя из места в щитке (18 позиций).

Или денег?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

28.02.2018 в 16:34:49

bmzhded, Сечение кабелей на группы укажите...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bmzhded
bmzhded
Новичок

Регистрация: 21.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

28.02.2018 в 16:41:11

Vadim 161 написал: Как кстати седеланы соединения в распред коробках ? И какой кабель проложен ?

Соединения запаяны. Кабель - ВВГнг.

Vadim 161 написал: Тогда не трогайте его, увеличивать его номинал - запрещено.

Это да, но я связывался с электриком ЖЕК-им, так сказать неофициальное разрешил поставить. Но дело не в этом конечно, если безопаснее для меня будет не трогать вводной автомат, то конечно не буду. Я думал, если я правильно это делал)), о замене вводного исключительно в сторону того, чтобы не бегать в подъезд. (там на 32, а в квартире 25)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2018 в 16:43:41

bmzhded написал: Соединения запаяны. Кабель - ВВГнг

Это очень хорошо. Сечение какое ? 3x2,5 ?

bmzhded написал: чтобы не бегать в подъезд. (там на 32, а в квартире 25)

Не факт. При КЗ могут оба всё равно сработать.

0

Грубый, но справедливый

bmzhded
bmzhded
Новичок

Регистрация: 21.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

28.02.2018 в 16:50:23

megrad написал: повеселила Ваша хотелка в схеме : хочу поставить на 32 А. Вы в курсе что мощность на квартиру регламентирована проектом?

Ну а тогда не теряется смысл нахождения в квартирном щитке вводного автомата на 25А - дома не ставить?

megrad написал: Или денег?

Места в щитке на 18 модулей - если мне этого хватит для всех УЗО тогда я их и ставлю - дешевле же.

0
bmzhded
bmzhded
Новичок

Регистрация: 21.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

28.02.2018 в 16:54:59

MaSeVi написал: Сечение кабелей на группы укажите...

Ну сечение там везде 2,5, кроме холодильника - 1,5.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2018 в 16:55:09

bmzhded написал: автомата на 25А - дома не ставить?

Можно поставить, либо просто модульный рубильник.

bmzhded написал: если мне этого хватит для всех УЗО тогда я их и ставлю

Два УЗО 40А 30мА перекроют все ваши хотелки.

0