bmzhded написал: 1) На вводном автомате отключающ. способность 6 кА должна быть?
Вовсе не обязательно, т.к. даже в новостройках такого ТКЗ обычно не бывает.
bmzhded написал: 2) Все же, про ранее описанный диф(С25 30мА 6кА) - Вы говорили, его можно использовать.. а можно ли это сделать как-нибудь аккуратненько вместо одного УЗО 25А (повторюсь, диф этот есть, а Узо надо будет докупить).
Да запросто, диф ставится вместо одного из УЗО. Вот так например. Диф это тот который С25.
bmzhded написал: 3) Необходимо ли поставить еще УЗО на 100/300мА?
В данном случае резкой необходимости нет, т.к. у Вас все линии и так со своей диф защитой.
bmzhded написал: есть ли в этом смысл?
Да нет особо, хотя перенести вполне можно. См схему.
bmzhded написал: Сильно критично, если кабель который пошел в квартиру 4 кв.мм?
Учитывая вводной автомат 25А - то не критично.
bmzhded написал: это в принципе ко всей схеме относится или все же больше к розеткам и освещению в одной группе? Хочу понять правильность схемы, которая в итоге получилась!
Да просто удобство и функциональность снижается при объединении розеток и освещения. Так же, было бы лучше отвести отдельный автомат на теплый пол. Да и щит лучше покупать и устанавливать после того как уже будет сформирована его схема.
