Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2018 в 16:56:08

bmzhded написал: Ну сечение там везде 2,5, кроме холодильника - 1,5.

Исходя из этого, на всё кроме холодильника - АВ на 16А, на холодильник - 10А. Судя по тому что дом древний, лучше категории B.

0

Грубый, но справедливый

bmzhded
bmzhded
Новичок

Регистрация: 21.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

28.02.2018 в 16:57:18

Vadim 161 написал: Не факт. При КЗ могут оба всё равно сработать.

Оке, Ответ на один вопрос закрыт получается) 25А остается в подъезде. Только вот все же, нужен тогда в квартире вводной, или только если есть желание и свободное место в щитке?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2018 в 17:00:57

bmzhded написал: Только вот все же, нужен тогда в квартире вводной, или только если есть желание и свободное место в щитке?

Особо не нужен, просто для удобства отключения всего одним щелчком не выходя из квартиры.

0

Грубый, но справедливый

bmzhded
bmzhded
Новичок

Регистрация: 21.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

28.02.2018 в 17:02:23

Vadim 161 написал: Можно поставить, либо просто модульный рубильник.

Понял.

Vadim 161 написал: Два УЗО 40А 30мА перекроют все ваши хотелки.

А как их лучше раскидать по линиям? !! Забыл - коридор тоже теплый пол.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.02.2018 в 17:05:33

bmzhded написал: вводного автомата на 25А - дома не ставить

Можно поставить выключатель нагрузки.

bmzhded написал: если мне этого хватит для всех УЗО тогда я их и ставлю - дешевле же.

УЗО+ АВ дешевле. Вопрос бренда.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2018 в 17:07:22

bmzhded написал: А как их лучше раскидать по линиям?

Да просто более-менее равномерно, но не стоит линии на обе комнаты пихать под одно УЗО. Кстати какой у вас конкретно щиток ? Текфор с двумя рейками по 9м ?

0

Грубый, но справедливый

bmzhded
bmzhded
Новичок

Регистрация: 21.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

28.02.2018 в 17:15:27

Vadim 161 написал: Да просто более-менее равномерно, но не стоит линии на обе комнаты пихать под одно УЗО.

А по технике, ПММ с духовкой и Стиралка с холодильником. - нормально?

Vadim 161 написал: Кстати какой у вас конкретно щиток

Да щиток простой самый - iek , в один ряд.

0
bmzhded
bmzhded
Новичок

Регистрация: 21.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

28.02.2018 в 17:16:27

megrad написал: Можно поставить выключатель нагрузки.

Гляну, спасибо.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2018 в 17:18:06

bmzhded написал: ПММ с духовкой и Стиралка с холодильником. - нормально?

Нет, холодильник с "мокрыми" приборами такими как СМ и ПМ под одно УЗО желательно не ставить.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

28.02.2018 в 17:19:26

Vadim 161 написал: с "мокрыми" приборами такими как СМ и ПМ

И особенно с чайником, мультиваркой и утюгом, в них всегда полно воды.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.02.2018 в 17:21:54

Radio, Вполне хороший вариант :) А можно вообще диф поставить.

0