bmzhded написал: Ну сечение там везде 2,5, кроме холодильника - 1,5.
Исходя из этого, на всё кроме холодильника - АВ на 16А, на холодильник - 10А. Судя по тому что дом древний, лучше категории B.
28.02.2018 в 16:56:08
bmzhded написал: Ну сечение там везде 2,5, кроме холодильника - 1,5.
Исходя из этого, на всё кроме холодильника - АВ на 16А, на холодильник - 10А. Судя по тому что дом древний, лучше категории B.
Грубый, но справедливый
28.02.2018 в 16:57:18
Vadim 161 написал: Не факт. При КЗ могут оба всё равно сработать.
Оке, Ответ на один вопрос закрыт получается) 25А остается в подъезде. Только вот все же, нужен тогда в квартире вводной, или только если есть желание и свободное место в щитке?
28.02.2018 в 17:00:57
bmzhded написал: Только вот все же, нужен тогда в квартире вводной, или только если есть желание и свободное место в щитке?
Особо не нужен, просто для удобства отключения всего одним щелчком не выходя из квартиры.
Грубый, но справедливый
28.02.2018 в 17:07:22
bmzhded написал: А как их лучше раскидать по линиям?
Да просто более-менее равномерно, но не стоит линии на обе комнаты пихать под одно УЗО. Кстати какой у вас конкретно щиток ? Текфор с двумя рейками по 9м ?
Грубый, но справедливый
28.02.2018 в 17:18:06
bmzhded написал: ПММ с духовкой и Стиралка с холодильником. - нормально?
Нет, холодильник с "мокрыми" приборами такими как СМ и ПМ под одно УЗО желательно не ставить.
Грубый, но справедливый
28.02.2018 в 17:19:26
Vadim 161 написал: с "мокрыми" приборами такими как СМ и ПМ
И особенно с чайником, мультиваркой и утюгом, в них всегда полно воды.
28.02.2018 в 17:21:54
Radio, Вполне хороший вариант :) А можно вообще диф поставить.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу