01.03.2018 в 15:42:52

BV написал:

arhwed написал: что если ставить ВВОДНОЙ в щитке в квартире на 63А, затем все УЗО на 63А, то защита узо будет обусловлена, но это самый плохой вариант :D

у Вас вводной 50А, и УЗО 63А гарантированно защищены

BV, даже если после УЗО сумма А у АВ = 150А , верно?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

01.03.2018 в 15:45:14

arhwed написал: даже если после УЗО сумма А у АВ = 150А

Давайте серьёзно: Вы вообще допускаете себе ситуацию, когда у Вас по всем группам под одним УЗО будут одновременно такие токи? Нет, разумеется. Тем более, вводной прекратит такую вакханалию очень оперативно..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
arhwed

Местный

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 15:47:39

MaSeVi, Если я все эти группы разбиваю на 3 УЗО.., то 4 АВ по 16 уже дают 64А - это больше, чем УЗО на 63А, поэтому и возник вопрос про сумму А у АВ после УЗО.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

01.03.2018 в 15:49:58

Посититель написал: Соответственно номинал ВДТ ДОЛЖЕН быть как минимум на одну ступень номиналов больше номинала вышестоящего АВ!

Для ИЭК это верно, для других производителей допустим тот же номинал. По хорошему - смотреть рекомендации производителя, либо не смотреть и тупо - на ступень больше.

Посититель написал: На кА для групповых АВ, как и на брендовость всех комплектующих, есть смысл тратится в самую последнюю очередь, когда хватило денег на ПРАВИЛЬНУЮ схему, номиналы, характеристики и остались деньги выделенные на электрику, чего почти во всех случаях не бывает.

Если в Украине не бывает в новостройках на вводе РЕАЛЬНО по 6кА и более, то в России - запросто. Изиерять надо, особенно в новостройках. (в древних домах по противоположной причине)

Посититель написал: А. 1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …

Это идеал, но в реальности будет очень не бюджетно, да и реально не нужно.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

01.03.2018 в 15:50:19

arhwed написал: декрафт таки ))

Забавно , что после рубильника ТДМ . Наверно решили что так спокойней . :D

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

01.03.2018 в 15:51:59

arhwed написал: BV, даже если после УЗО сумма А у АВ = 150А , верно?

не надоело словоблудием заниматься? В одной цепи сработает АВ с меньшим номиналом.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

01.03.2018 в 15:52:24

arhwed написал: 4 АВ по 16 уже дают 64А

Как они могут дать? Они же не генерируют эти 16 А каждый? Сложите все мощности нагрузок на 220. Получите ток на УЗО. И поймёте, что и половины ампеража не получится. А представить себе, что пошли токи на 16А да сразу на 4 группы, извините - не могу. Это бредово от слова "очень"...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

01.03.2018 в 15:53:50

arhwed написал: BV, блин, ошибся, вот что стоит в щитке в подъезде) декрафт таки ))

Поэтому и ставьте в квартире С50, или B50, 6кА а не рубильник

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

01.03.2018 в 15:54:52

MaSeVi написал: Тем более, вводной прекратит такую вакханалию очень оперативно..

А по моему долго соображать будет, к этому времени придет Коэффициэнт использования и разгонит шпану одновременности . :p

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

01.03.2018 в 15:55:03

BV, блин, ошибся, вот что стоит в щитке в подъезде) декрафт таки ))

arhwed, какой из двух до счетчика - левый?

0
Аватар пользователя
arhwed

Местный

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 15:55:56

BV, да, левый до счетчика

0
Аватар пользователя
arhwed

Местный

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 15:56:29

BV, у АББ нету на 50А, у Шнайдера тоже )

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

01.03.2018 в 15:57:13

dokar написал: к этому времени придет Коэффициэнт использования и разгонит шпану одновременности .

Плюсую!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

01.03.2018 в 15:57:29

arhwed написал: BV, да, левый до счетчика

arhwed, лучше бы их поменять местами. Но не парьтесь - вероятность проблем крайне мала.

0
Аватар пользователя
arhwed

Местный

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 15:58:30

BV, УК запретила мне менять 50А на 63А )