arhwed
arhwed
Новичок

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 15:55:56

BV, да, левый до счетчика

0
arhwed
arhwed
Новичок

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 15:56:29

BV, у АББ нету на 50А, у Шнайдера тоже )

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

01.03.2018 в 15:57:13

dokar написал: к этому времени придет Коэффициэнт использования и разгонит шпану одновременности .

Плюсую!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

01.03.2018 в 15:57:29

arhwed написал: BV, да, левый до счетчика

arhwed, лучше бы их поменять местами. Но не парьтесь - вероятность проблем крайне мала.

0
arhwed
arhwed
Новичок

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 15:58:30

BV, УК запретила мне менять 50А на 63А )

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

01.03.2018 в 15:58:49

arhwed написал: у АББ нету на 50А, у Шнайдера тоже )

Что нет у этих компаний? Автоматов на 50? Есть, как же: ABB

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117300

arhwed
arhwed
Новичок

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 16:01:11

MaSeVi, о) не видел) спасибо! стало быть и УЗО на 50А есть? ) почему вариант поставить вводный на 50А будет лучше, чем на 63А ?

0
arhwed
arhwed
Новичок

Регистрация: 24.08.2017

Архангельск

Сообщений: 27

01.03.2018 в 16:02:26

Ребята, извиняюсь за оффтоп и повторы, я запутался совсем )

Изначально, интересует, можно ли сделать так:

В подъезде - ВВОДНЫЙ 50А В квартире - ВВОДНЫЙ 63А - УЗМ-51 - и далее группы УЗО: ( либо, как вы советуете ставить ВВОДНЫЙ на 50А, но как тогда защитить УЗО ? )

1 УЗО 63А - 5 АВ по 16А в сумме = 80А
2 УЗО 63А - 5 АВ по 16А в сумме = 80А
3 УЗО 63А - 5 АВ по 16А в сумме = 80А

Будет ли защищено УЗО, или нет.

И достаточно ли будет поставить серию "ДОМОВОЙ" на 4,5 кА, чтобы не испытывать проблем )

Я мало в этом разбираюсь, вычитал эту схему на форуме электрошамана, но она была на примере АББ. Поэтому извиняюсь за свой тупняк.

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

01.03.2018 в 16:04:50

arhwed, Коэффициент одновременности для 5АВ будет 0,6. Итого суммарный ток не превысит 40А (даже и такого не будет)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

01.03.2018 в 16:05:42

arhwed написал: УЗО на 50А

Нет, у УЗО шаг 10, 16, 25, 40, 63, и т.д.