01.03.2018 в 15:55:56
BV, да, левый до счетчика
01.03.2018 в 15:56:29
BV, у АББ нету на 50А, у Шнайдера тоже )
01.03.2018 в 15:57:13
dokar написал: к этому времени придет Коэффициэнт использования и разгонит шпану одновременности .
Плюсую!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2018 в 15:57:29
arhwed написал: BV, да, левый до счетчика
arhwed, лучше бы их поменять местами. Но не парьтесь - вероятность проблем крайне мала.
01.03.2018 в 15:58:30
BV, УК запретила мне менять 50А на 63А )
01.03.2018 в 15:58:49
arhwed написал: у АББ нету на 50А, у Шнайдера тоже )
Что нет у этих компаний? Автоматов на 50? Есть, как же:
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2018 в 15:59:47
arhwed написал: BV, у АББ нету на 50А, у Шнайдера тоже )
arhwed,
Вы откуда - с Марса?
01.03.2018 в 16:01:11
MaSeVi, о) не видел) спасибо! стало быть и УЗО на 50А есть? ) почему вариант поставить вводный на 50А будет лучше, чем на 63А ?
01.03.2018 в 16:02:26
Ребята, извиняюсь за оффтоп и повторы, я запутался совсем )
Изначально, интересует, можно ли сделать так:
В подъезде - ВВОДНЫЙ 50А В квартире - ВВОДНЫЙ 63А - УЗМ-51 - и далее группы УЗО: ( либо, как вы советуете ставить ВВОДНЫЙ на 50А, но как тогда защитить УЗО ? )
1 УЗО 63А - 5 АВ по 16А в сумме = 80А
2 УЗО 63А - 5 АВ по 16А в сумме = 80А
3 УЗО 63А - 5 АВ по 16А в сумме = 80А
Будет ли защищено УЗО, или нет.
И достаточно ли будет поставить серию "ДОМОВОЙ" на 4,5 кА, чтобы не испытывать проблем )
Я мало в этом разбираюсь, вычитал эту схему на форуме электрошамана, но она была на примере АББ. Поэтому извиняюсь за свой тупняк.
01.03.2018 в 16:04:50
arhwed, Коэффициент одновременности для 5АВ будет 0,6. Итого суммарный ток не превысит 40А (даже и такого не будет)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.03.2018 в 16:05:42
arhwed написал: УЗО на 50А
Нет, у УЗО шаг 10, 16, 25, 40, 63, и т.д.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.