ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11278

02.03.2018 в 10:43:52

Пыхтачок написал: В системе горячего водоснабжения температура воды не должна превышать 70-80 градусов, да и 80 обычно редкость. Обычно ниже.

Это с теплообменником редкость, а в открытой системе с элеваторным узлом вполне себе возможно, особенно если система не отрегулирована. В своё время высокотемпературным градусником как-то фиксировал температуру ГВС более 90 градусов. Сейчас с теплообменниками и теплосчётчиками коммунальщикам просто не выгодно подавать ГВС с большой температурой, т.к. резко снижается потребление ГВС, цена ГВС сразу возрастает, но оплата-то по кубам, поэтому куда выгоднее держать температуру ниже 60 градусов, а не в 75 на которые рассчитан расход тепла, что бы разницу в карман. Теоретически можно платить за ГВС как ХВС с подогревом по теплосчётчику и так было некоторое время назад, но сейчас снова выставляют счета с расчётом ГВС просто по кубам без учёта подогрева (как готовый продукт с включённым подогревом).

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11278

02.03.2018 в 10:49:30

yono написал: Есть подозрение, что нарушен Снип по давлению и температуре, но пока информации не нашел, точнее снип нашел, но букв больно много.. Может есть кто знающий и может поделиться информацией по нормам давления и температуры в малоэтажных многоквартирках.

Смотрите постановление 354, табличка в самом конце.

А вообще с расплавленным редуктором, прямая дорога в УК и Жилинспекцию для возмещения ваших убытков и предотвращения сваривания вас или ваших соседей в собственных квартирах, т.к. кипяток в ГВС опасно как при прорыве, та и при использовании в кране, т.к. при провале подачи ХВС может ошпарить не меньше...

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

02.03.2018 в 11:04:50

yono написал: Technik-san, Они все правильно поставили с латунной колбой, на картинке показана пластиковая часть, которая оплавилась.

Не путайтесь в показаниях ))... изначально пластиковой колбы снизу в редукторе на гор. воде не должно было быть вообще.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5097

02.03.2018 в 12:51:38

ser000 написал: кипяток в ГВС опасно как при прорыве, та и при использовании в кране

Зато экономия по счетам на горячей воде :cool: с возможностью обратного эффекта, который и резко ударит по кошельку :)

0
yono
yono
Новичок

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 5

02.03.2018 в 20:35:10

Technik-san Оплавилась пластмасса которая сверху (зеленая с черным), внизу полностью латунь на гвс

BV написал: yono, Сколько сейчас температура?

BV, Купил термометр для саун, он показал 82 градуса, учитывая его погрешность в +-2 градуса (в лучшем случае) явное нарушение СНиП, радует конечно, что не выше 90, а то трубам рехау край наступил бы. Оказывается у них при высоких температурах (от 90 до 100) срок эксплуатации падает с 50 до 10 лет .

В УК оставил заявку, придут давление и температуру замерять

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

02.03.2018 в 20:41:13

yono написал: Оплавилась пластмасса которая сверху (зеленая с черным), внизу полностью латунь на гвс

Вот такого точно никогда не видел и не слышал, приношу свои извинения.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.03.2018 в 21:51:49

yono, даже очень хорошие редукторы - до 80 градусов. Но у них нет пластиковых деталей, подверженных расплавлению. NBR и EPDM уплотнения - без этих «резинок» никуда, что-то заливают продаваны про «цельнометаллический редуктор» :) А Ханивелам по-любому отказать, и текут, и плавятся теперь.