Новичок

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 5

01.03.2018 в 19:08:00

Купил кв. в 4 этажной сталинке, все с 0 переделал.

Поставил себе такой редуктор с манометром, через 2 недели после новоселья заметил, что на горячей воде начал подтекать, вызвал ребят, которые все это дело ставили, и за пару часов до их приезда, все это дело прорвало, благо был дома, воду перекрыл. Пар валил будь здоров.

Вскрытие показало, что пластик редуктора расплавился!

Давление в системе больше 6 атмосфер, сколько точно не знаю (на манометре край 6 атм. зашкаливал). Если валил пар, значит подается водно-паровая смесь выше 100 градусов.

В итоге ребята мне порекомендовали какой-то металлический редуктор, уверяют, что там резинок и пластика нет. Есть ли такие? А за счет чего там уплотнение идет?

Есть подозрение, что нарушен Снип по давлению и температуре, но пока информации не нашел, точнее снип нашел, но букв больно много.. Может есть кто знающий и может поделиться информацией по нормам давления и температуры в малоэтажных многоквартирках. Единственное, что нашел, это предел в 7 атмосфер для зданий до 5 этажей.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5097

01.03.2018 в 19:27:08

yono написал: за пару часов до их приезда, все это дело прорвало, благо был дома, воду перекрыл

Сказочно повезло

yono написал: Пар валил будь здоров

Шутите ? В водопроводе

yono написал: Вскрытие показало, что пластик редуктора расплавился!

Так он и не рассчитывался на это

yono написал: В итоге ребята мне порекомендовали какой-то металлический редуктор

Вы для начала разберитесь с водопроводом, для чего вам такие не детские температуры и давление

yono написал: может поделиться информацией по нормам давления и температуры в малоэтажных многоквартирках

yono написал: предел в 7 атмосфер для зданий до 5 этажей.

Много, 3-4 очка стандарт, температуры поддерживающие 60-70 град.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140258

01.03.2018 в 19:46:51

yono написал: Если валил пар, значит подается водно-паровая смесь выше 100 градусов.

не факт, что 100 - но много

yono написал: Вскрытие показало, что пластик редуктора расплавился!

но вот это настораживает.

Какая сейчас температура давление?

yono написал: Есть подозрение, что нарушен Снип по давлению и температуре, но пока информации не нашел, точнее снип нашел, но букв больно

постановление 354 "О порядке предоставления коммунальных услуг" там поиском - в табличке есть.

Вообщет-то то, что Вы описываете - это повод для серьезного разбирательства, например обратитесь в Мосжилинспекцию

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

01.03.2018 в 20:37:25

В системе горячего водоснабжения температура воды не должна превышать 70-80 градусов, да и 80 обычно редкость. Обычно ниже.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

yono
yono
Новичок

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 5

01.03.2018 в 20:54:44

BV написал:

постановление 354 "О порядке предоставления коммунальных услуг" там поиском - в табличке есть.

Вообщет-то то, что Вы описываете - это повод для серьезного разбирательства, например обратитесь в Мосжилинспекцию

BV,

Это и страшно. Поставлены трубы Rehau, а они рассчитаны на 90 градусов, понимаю конечно, что с запасом всегда берут, но страшно..

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

01.03.2018 в 21:16:00

yono - ваши "ребята" ошиблись и на гор. воду поставили редуктор давления Honeywell артикул D06F-1/2A для хол. воды с прозрачной пластиковой колбой, а надо было ставить редуктор давления Honeywell артикул D06F-1/2B с латунной колбой именно для горячей воды.

yono написал: вызвал ребят, которые все это дело ставили, и за пару часов до их приезда, все это дело прорвало, благо был дома, воду перекрыл.

Странно, что ваши "спецы" этого не знали. А фотографию собранного узла ввода воды можете показать ?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

01.03.2018 в 21:18:17

yono написал: вызвал ребят, которые все это дело ставили, и за пару часов до их приезда, все это дело прорвало, благо был дома, воду перекрыл.

Странно, что ваши "спецы" этого не знали. А фотографию собранного узла ввода можете показать ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140258

01.03.2018 в 21:22:27

yono, Куда Вы обратились по проблеме?

0
yono
yono
Новичок

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 5

01.03.2018 в 21:55:06

Technik-san написал: yono - ваши "ребята" ошиблись и на гор. воду поставили редуктор давления Honeywell артикул D06F-1/2A для хол. воды с прозрачной пластиковой колбой, а надо было ставить редуктор давления Honeywell артикул D06F-1/2B с латунной колбой именно для горячей воды.

Technik-san,
Они все правильно поставили с латунной колбой, на картинке показана пластиковая часть, которая оплавилась. Сейчас поменяли на чисто металлический редуктор.

BV написал: yono, Куда Вы обратились по проблеме?

Пока никуда. Живу в М.О. Сейчас позвонил на горячую линию жилищной инспекции, там советуют начать с упр. компании, потом если там не ответят в администрацию (отделение жкх) и написать на добродел. В общем ощущение, что сейчас попаду в бюрократическую кабалу, и вопрос на годик затянется. Буду писать в инстанции, надеюсь возымеет эффект.

Для ищущих напишу, то что нашел.

Норма по температуре гор. воды: 60-75 градусов, превышения не допускаются. Норма по давлению гор. воды: 3-4.5 атмосферы, превышения не допускаются.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140258

01.03.2018 в 22:22:27

yono, Сколько сейчас температура?

0
yono
yono
Новичок

Регистрация: 01.03.2018

Москва

Сообщений: 5

02.03.2018 в 08:30:01

BV, сегодня термометр куплю измерю

0