#6268306

Купил кв. в 4 этажной сталинке, все с 0 переделал.

Поставил себе такой редуктор с манометром, через 2 недели после новоселья заметил, что на горячей воде начал подтекать, вызвал ребят, которые все это дело ставили, и за пару часов до их приезда, все это дело прорвало, благо был дома, воду перекрыл. Пар валил будь здоров.

Вскрытие показало, что пластик редуктора расплавился!

Давление в системе больше 6 атмосфер, сколько точно не знаю (на манометре край 6 атм. зашкаливал). Если валил пар, значит подается водно-паровая смесь выше 100 градусов.

В итоге ребята мне порекомендовали какой-то металлический редуктор, уверяют, что там резинок и пластика нет. Есть ли такие? А за счет чего там уплотнение идет?

Есть подозрение, что нарушен Снип по давлению и температуре, но пока информации не нашел, точнее снип нашел, но букв больно много.. Может есть кто знающий и может поделиться информацией по нормам давления и температуры в малоэтажных многоквартирках. Единственное, что нашел, это предел в 7 атмосфер для зданий до 5 этажей.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

yono написал:
за пару часов до их приезда, все это дело прорвало, благо был дома, воду перекрыл

Сказочно повезло

yono написал:
Пар валил будь здоров

Шутите ? В водопроводе

yono написал:
Вскрытие показало, что пластик редуктора расплавился!

Так он и не рассчитывался на это

yono написал:
В итоге ребята мне порекомендовали какой-то металлический редуктор

Вы для начала разберитесь с водопроводом, для чего вам такие не детские температуры и давление

yono написал:
может поделиться информацией по нормам давления и температуры в малоэтажных многоквартирках

yono написал:
предел в 7 атмосфер для зданий до 5 этажей.

Много, 3-4 очка стандарт, температуры поддерживающие 60-70 град.

yono написал:
Если валил пар, значит подается водно-паровая смесь выше 100 градусов.

не факт, что 100 - но много

yono написал:
Вскрытие показало, что пластик редуктора расплавился!

но вот это настораживает.

Какая сейчас температура давление?

yono написал:
Есть подозрение, что нарушен Снип по давлению и температуре, но пока информации не нашел, точнее снип нашел, но букв больно

постановление 354 "О порядке предоставления коммунальных услуг" там поиском - в табличке есть.

Вообщет-то то, что Вы описываете - это повод для серьезного разбирательства, например обратитесь в Мосжилинспекцию

Регистрация: 26.07.2013 Зеленоград Сообщений: 2498

В системе горячего водоснабжения температура воды не должна превышать 70-80 градусов, да и 80 обычно редкость. Обычно ниже.

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

BV написал:

постановление 354 "О порядке предоставления коммунальных услуг" там поиском - в табличке есть.

Вообщет-то то, что Вы описываете - это повод для серьезного разбирательства, например обратитесь в Мосжилинспекцию

BV,

Это и страшно. Поставлены трубы Rehau, а они рассчитаны на 90 градусов, понимаю конечно, что с запасом всегда берут, но страшно..

yono - ваши "ребята" ошиблись и на гор. воду поставили редуктор давления Honeywell артикул D06F-1/2A для хол. воды с прозрачной пластиковой колбой, а надо было ставить редуктор давления Honeywell артикул D06F-1/2B с латунной колбой именно для горячей воды.

yono написал:
вызвал ребят, которые все это дело ставили, и за пару часов до их приезда, все это дело прорвало, благо был дома, воду перекрыл.

Странно, что ваши "спецы" этого не знали. А фотографию собранного узла ввода воды можете показать ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

yono, Куда Вы обратились по проблеме?

Technik-san написал:
yono - ваши "ребята" ошиблись и на гор. воду поставили редуктор давления Honeywell артикул D06F-1/2A для хол. воды с прозрачной пластиковой колбой, а надо было ставить редуктор давления Honeywell артикул D06F-1/2B с латунной колбой именно для горячей воды.

Technik-san,
Они все правильно поставили с латунной колбой, на картинке показана пластиковая часть, которая оплавилась. Сейчас поменяли на чисто металлический редуктор.

BV написал:
yono, Куда Вы обратились по проблеме?

Пока никуда. Живу в М.О. Сейчас позвонил на горячую линию жилищной инспекции, там советуют начать с упр. компании, потом если там не ответят в администрацию (отделение жкх) и написать на добродел. В общем ощущение, что сейчас попаду в бюрократическую кабалу, и вопрос на годик затянется. Буду писать в инстанции, надеюсь возымеет эффект.

Для ищущих напишу, то что нашел.

Норма по температуре гор. воды: 60-75 градусов, превышения не допускаются.
Норма по давлению гор. воды: 3-4.5 атмосферы, превышения не допускаются.

yono, Сколько сейчас температура?

BV, сегодня термометр куплю измерю

Пыхтачок написал:
В системе горячего водоснабжения температура воды не должна превышать 70-80 градусов, да и 80 обычно редкость. Обычно ниже.

Это с теплообменником редкость, а в открытой системе с элеваторным узлом вполне себе возможно, особенно если система не отрегулирована.
В своё время высокотемпературным градусником как-то фиксировал температуру ГВС более 90 градусов.
Сейчас с теплообменниками и теплосчётчиками коммунальщикам просто не выгодно подавать ГВС с большой температурой, т.к. резко снижается потребление ГВС, цена ГВС сразу возрастает, но оплата-то по кубам, поэтому куда выгоднее держать температуру ниже 60 градусов, а не в 75 на которые рассчитан расход тепла, что бы разницу в карман. Теоретически можно платить за ГВС как ХВС с подогревом по теплосчётчику и так было некоторое время назад, но сейчас снова выставляют счета с расчётом ГВС просто по кубам без учёта подогрева (как готовый продукт с включённым подогревом).

yono написал:
Есть подозрение, что нарушен Снип по давлению и температуре, но пока информации не нашел, точнее снип нашел, но букв больно много.. Может есть кто знающий и может поделиться информацией по нормам давления и температуры в малоэтажных многоквартирках.

Смотрите постановление 354, табличка в самом конце.

А вообще с расплавленным редуктором, прямая дорога в УК и Жилинспекцию для возмещения ваших убытков и предотвращения сваривания вас или ваших соседей в собственных квартирах, т.к. кипяток в ГВС опасно как при прорыве, та и при использовании в кране, т.к. при провале подачи ХВС может ошпарить не меньше...

yono написал:
Technik-san,
Они все правильно поставили с латунной колбой, на картинке показана пластиковая часть, которая оплавилась.

Не путайтесь в показаниях ))... изначально пластиковой колбы снизу в редукторе на гор. воде не должно было быть вообще.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san Оплавилась пластмасса которая сверху (зеленая с черным), внизу полностью латунь на гвс

BV написал:
yono, Сколько сейчас температура?

BV, Купил термометр для саун, он показал 82 градуса, учитывая его погрешность в +-2 градуса (в лучшем случае) явное нарушение СНиП, радует конечно, что не выше 90, а то трубам рехау край наступил бы. Оказывается у них при высоких температурах (от 90 до 100) срок эксплуатации падает с 50 до 10 лет .

В УК оставил заявку, придут давление и температуру замерять

yono написал:
Оплавилась пластмасса которая сверху (зеленая с черным), внизу полностью латунь на гвс

Вот такого точно никогда не видел и не слышал, приношу свои извинения.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

yono, даже очень хорошие редукторы - до 80 градусов. Но у них нет пластиковых деталей, подверженных расплавлению. NBR и EPDM уплотнения - без этих «резинок» никуда, что-то заливают продаваны про «цельнометаллический редуктор»
А Ханивелам по-любому отказать, и текут, и плавятся теперь.