Мастера привет!
Нуждаюсь в правильном расчёте теплопотерь дома, для чего решил воспользоваться различными калькуляторама. Начал считать в программе Valtec. Дом у меня два этажа из ГБ с холодным чердаком.
После расчёта получил следующие цифры. Без утепления 150 мм - 18,8 Квт с утеплением - 16 Квт. Сильно смущает небольшая разница, так может и утепляться не к чему. Отсюда вопрос, может не стоит доверять расчётам этой программе?
На всякий случай выкладываю два файла проекта:
derners, не стоит доверять проге Валтек, это не прога, а калькулятор. И не сертифицирована для производства теплорасчёта.
Советую сделать расчеты в проге Аудитор ОЗЦ 6.1
Теперь тот же Валтек позиционирует усеченную версию того же Аудитора под названием Валтек. Убедитесь сами на сайте производителя софта Аудитор на странице для скачивания фирменных (беЗплатных) версий -
Посмотрите пример расчета в проге Аудитор ОЗЦ 6.1 на гугл-диске -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал: derners, не стоит доверять проге Валтек, это не прога, а калькулятор. И не сертифицирована для производства теплорасчёта.
Советую сделать расчеты в проге Аудитор ОЗЦ 6.1
Теперь тот же Валтек позиционирует усеченную версию того же Аудитора под названием Валтек. Убедитесь сами на сайте производителя софта Аудитор на странице для скачивания фирменных (беЗплатных) версий -
Посмотрите пример расчета в проге Аудитор ОЗЦ 6.1 на гугл-диске -
Inch1964, спасибо Владимир Владимирович за подробное разъяснение!
Мастера подскажите возможно сделать коридор без радиаторов отопления (объединить отапливаемую площадь с кухней), между кухней и коридором проем 120*210, достаточно ли будет для отапливания кухни+коридор радиаторов кухни, не будет ли холодно?
Теплопотери:
Коридора 632 Вт
Кухни 2332 Вт
derners, Думаю, что нужно еще поставить ОП (отоп.прибор) внизу лестничного колодца и в котельной. В колодце возможно нужно будет ставить ОП на двух уровнях. Зависит от конструкции лестницы и наличия окна в колодце.
Оставлять коридор с колодцем без ОП нежелательно. Холодно то там может будет и не очень, но наружный контур нужно отапливать, чтобы стена наружняя не отсыревала. Да и конвективные сквозняки по полу не добавляют комфорта.
П.С. В какой версии Аудитора ОЗЦ делали расчёты?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал:
Думаю, что нужно еще поставить ОП (отоп.прибор) внизу лестничного колодца и в котельной. В колодце возможно нужно будет ставить ОП на двух уровнях. Зависит от конструкции лестницы и наличия окна в колодце.
Будет стоять ОП под окном на втором этаже над лестницей. Типо как на рисунке.
По поводу ОП в коридоре подумаю, но наверно под лестницу его поставить будет сложновато, там будет шкаф, придётся где то ставить по стенам.
Inch1964 написал:
П.С. В какой версии Аудитора ОЗЦ делали расчёты?
Планировал сделать попутку на двух этажах, но на одном форуме отговорили. Аргумент такой, что попутка с 10 ОП на ветке плохо балансируется, хотя в инете везде пишут что эта система не требует баланса. Кому верить?
derners написал:
Аргумент такой, что попутка с 10 ОП на ветке плохо балансируется, хотя в инете везде пишут что эта система не требует баланса. Кому верить?
Учебникам верить. Ниже описывается "опрокидывание" циркуляции в попутке.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
derners написал:
три ОП в эркере возможно подключить одним лучом?
Без ТА использовать с ТТкотлом коллекторно-лучевую - крайне не советую. И в любом случае в коллекторно-лучевой системе к каждому ОП должна идти своя пара труб.
А без ТА делайте систему с гравитационной циркуляцией. Чтобы работала без насоса в температурном режиме 90/70 градусов.
Ссылку выслал.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Подскажите как Audytor CO 6.0 считает расход воды через радиатор?
Например, я считаю радиатор с перепадом температур 80/60. Дельта Т = 20С.
И получается модуль считает, что у меня дефицит мощности, при этом дельту Т делает 15. Кто мешает увеличить расход?
По сути при изменении дельта Т программа меняет расход, оставляя мощность примерно одинаковой. Но ведь это не так!!!
В моем примере я могу сделать расход бОльшим при дельта Т=20 (или 15) и покрою дефицит мощности еще и с меньшим количеством секций.
7cvetov написал:
Например, я считаю радиатор с перепадом температур 80/60. Дельта Т = 20С
Вы сами должны задать в параметрах в каком диапазоне прога должна подбирать величину дельты Т в радиаторе. Т.е. допустимый диапазон, например 12-15. Тогда прога подбирает сама количество потребных секций. А уж если Вы жестко задали количество секций и это количество не подходит под заданный Вами же диапазон дельты Т в радиаторах, то подбирайте количество секций вручную методом итераций.
7cvetov написал:
По сути при изменении дельта Т программа меняет расход, оставляя мощность примерно одинаковой. Но ведь это не так!!!
При изменении расхода прога учитывает реальное изменение мощности.
И вообще, наверное считаете не в режиме "проектирования и регулированя".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.