Здравствуйте! Нужен совет. Столкнулся в квартире с весьма странным техническим решением по внедрению шланга слива кондиционера в стояк (все на фото). Естественно, все течет и пахнет. Какие есть варианты решения проблемы? Как можно закрепить этот шланг в стояке надежно и без колхоза? Неудобство в том, что сантехнический люк очень маленького размера.

0
AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

05.03.2018 в 01:02:16

Попытаться перенести слив в другое место, организовав ввод в стояк нормальным способом, а ЭТО загерметизировать любым доступным методом. Это кто ж так придумал ? Так оставлять точно нельзя.

0

ТОК-СМЕРТЬ!

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124737

05.03.2018 в 03:13:47

pablitto2000, Такого идиотизма еще не встречал.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

05.03.2018 в 05:43:48

pablitto2000, Переделать, на место дырки поставить врезку в 110 канализацию. https://san-detal.ru/vrezka-40-mm-v-kanalizaciju-110-mm-p-730.html В нее сифон для кондиционера с гидро затвором и клапаном.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124737

05.03.2018 в 06:24:42

pablitto2000 написал: Неудобство в том, что сантехнический люк очень маленького размера.

фото вниз в люк со вспышкой.

Фото общего плана

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

05.03.2018 в 06:27:46

BV, Лучше не надо, судя по первому фото, там ещё какая-то мятая трубка торчит, и уходит к ржавому текущему соединению.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124737

05.03.2018 в 07:04:21

Hitgher написал: Лучше не надо,

После первых фото я уже не испугаюсь :)

0
pablitto2000
pablitto2000
Новичок

Регистрация: 05.03.2018

Москва

Сообщений: 7

05.03.2018 в 09:19:55

Всем спасибо за ответы. Наверное врезка будет лучшим решением. Не являясь специалистом, сохранял надежду, что существует некий вариант врезки меньшего размера и под углом 45 градусов, но видимо нет. Как вариант, была мысль поставить вот такую резиновую заглушку, а в нее ввести шланг кондея, что думаете? ссылка Вот дополнительные фото:

0
AirMakks
AirMakks
Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

05.03.2018 в 13:11:20

pablitto2000, не надо так делать. Вонь переместится в место установки блока и в месте врезки не исчезнет. Вам выше написали хороший вариант-воспользуйтесь.

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

05.03.2018 в 15:13:29

pablitto2000, так в ту врезку два угла 45 градусов и в нее сифон.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

06.03.2018 в 20:25:42

AirMakks написал: pablitto2000, не надо так делать. Вонь переместится в место установки блока и в месте врезки не исчезнет. Вам выше написали хороший вариант-воспользуйтесь.

AirMakks, а если трубку сделать с петлей внизу для гидрозатвора?

0