pablitto2000
pablitto2000
Новичок

Регистрация: 05.03.2018

Москва

Сообщений: 7

06.03.2018 в 20:48:20

AirMakks написал: pablitto2000, не надо так делать. Вонь переместится в место установки блока и в месте врезки не исчезнет. Вам выше написали хороший вариант-воспользуйтесь.

AirMakks, А откуда вонь будет? Сейчас запах от того, что канализационные стоки сочятся через негерметичность в соединении и все течет по внешней стороне стояка. Со стороны кондиционера запаха нет.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.03.2018 в 23:55:40

pablitto2000 написал: Со стороны кондиционера запаха нет.

А куда ж он делся? У Вас прямое сообщение с канализационным стояком, никаких затворов нет, ни гидро- ни сухих. Непонятно, чего Вы экономите-то? Специальная капельная воронка с сухим затвором для кондиционеров стоит жалких 300-400 рублей.

0
pablitto2000
pablitto2000
Новичок

Регистрация: 05.03.2018

Москва

Сообщений: 7

07.03.2018 в 10:08:02

Mazayac, Я не знаю, "куда он делся", его и не было в помещении, где кондиционер стоит, возможно, дело в том, что трубка узкая и довольно длинная, и имеет прогиб, где скапливается конденсат, который не пропускает запах наверх. Я не экономлю, просто страшновато резать в стояке 17-тиэтажного дома отверстие 53 мм под врезку при существующем отверстии в 8-10 мм. В идеале я бы поставил вставку тройник, но размер люка не позволяет.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.03.2018 в 23:25:36

bc---- написал: а если трубку сделать с петлей внизу для гидрозатвора?

bc----, гидрозатвор без подпитки кондиционером пересохнет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124717

08.03.2018 в 00:58:29

bc---- написал: AirMakks, а если трубку сделать с петлей внизу для гидрозатвора?

bc----, тогда кондишнн потечет

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

08.03.2018 в 01:38:05

pablitto2000 написал: Столкнулся в квартире с весьма странным техническим решением по внедрению шланга слива кондиционера в стояк (все на фото). Естественно, все течет и пахнет. Какие есть варианты решения проблемы?

8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от:

технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;

оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;

спускных трубопроводов бассейнов;

от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.)*.

Варианты решения: HL21 Капельная воронка с гидрозатвором

HL136.3 Сифон для кондиционеров с гидрозатвором и запахозапирающим устройством

HL138 Встроенный сифон для кондиционеров

0
HellraiseR
HellraiseR
Местный

Регистрация: 06.10.2007

Москва

Сообщений: 183

11.03.2018 в 13:11:54

pablitto2000 написал: трубка узкая и довольно длинная, и имеет прогиб, где скапливается конденсат, который не пропускает запах наверх.

Т.е. трубка у Вас имеет колено и при этом внутренний блок не течёт?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.03.2018 в 16:47:12

BV написал:

bc---- написал: AirMakks, а если трубку сделать с петлей внизу для гидрозатвора?

bc----, тогда кондишнн потечет

BV, а почему? Что-то не пойму. Эрзац-гидрозатвор должен получиться, высота водяного столба в трубке со стороны слива равна высоте со стороны кондея, всё сливается в каналью... не?

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

12.03.2018 в 00:35:46

Mazayac написал: bc----, гидрозатвор без подпитки кондиционером пересохнет.

Mazayac, Это да. Но на практике тонкая трубка пересыхать будет крайне долго.

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

12.03.2018 в 00:36:28

BV написал: bc----, тогда кондишнн потечет

BV, с чего вдруг?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

12.03.2018 в 00:47:12

bc---- написал: а если трубку сделать с петлей внизу для гидрозатвора?

А если вода в этом гидрозатворе затухнет за время неиспользования кондиционера с августа этого года по июль следующего ? Нельзя делать ни провисаний сливной трассы конденсата ни гидрозатвор, я же привёл выше ссылку на Норматив.

Приведу пример : 27 июля 1976 года в Филадельфии на конференции ветеранов Американского легиона таинственная болезнь внезапно поразила 221 участника, причем 34 из них умерли. Этот случай вызвал настоящую панику в США. Причина заболевания была выявлена только 18 января 1977 года, когда обнаружили ранее неизвестную бактерию, впоследствии названную — Легионелла. Как оказалось, эта бактерия размножалась в системе центрального кондиционирования, установленного в здании, где проходила конференция. Вывод: Дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется к системе бытовой канализации только с РАЗРЫВОМ СТРУИ.

0