prostoy
prostoy
Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

05.03.2018 в 15:27:29

MaSeVi написал:

prostoy написал: когда начал заказ компонентов составлять

Подумайте о нулевых шинах и гребёнках...

MaSeVi, Да, я как раз созревал этим вопросом)) Поможете может с артикулами того, что мне потребуется :help из аксессуаров для Golf 3x12 накладной. там есть в комплекте держатель и две шинки по 11 отверстий в каждой, но этого явно мало будет, может от volta подойдут какие, и шинки на автоматы и узошки :yu:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 15:37:05

prostoy, Ещё один держатель шин - VZ703N, две шинки (под ноль и РЕ, т.к. в штатные все не войдёт) - K143

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 15:39:44

prostoy, Одна 2Р грёбенка - KB263A, две 1Р гребёнки - KB363A

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

prostoy
prostoy
Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

05.03.2018 в 15:40:29

serj12 написал:

prostoy написал: это около 2х кВт, 1.5 кв.мм хватит на него?

Да , хватает . Под С10 А .

prostoy написал: да и цена вроде как доступная на компоненты.

Я просто обычно такие варианты как ваш реализую на 1p+N одномодульных - очень удобно в том , что под одним ВДТ собираешь 5-10 АВ и никаких нулевых шин , опять же в плане эксплуатации удобно , но их цена вызывает некое умиление - около 1 тыс за ед :( Но если бы я жил в городе который указан у вас я бы поискал Chint , у него как раз в марте ожидается поставка , вот там цены очень интересные , особливо на ВДТ ( можно и по - роскошествовать :flirt ).

prostoy написал: Но против ABB я ничего не имею)

А кто же против :confused:

prostoy написал: целесообразность использования именно выключателя нагрузки на вводе

Сам не отключится . Я обычно использую автомат , так как у меня нет ни желания , ни времени ждать на заказ ВН .

serj12, Ощень кучеряво получается, на это пойтить я не могу) Мне тут еще на днях диф автомат в 1 модуле показали вроде как от шнайдера, но ценник конский, но красиво

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 15:47:28

prostoy написал: Ощень кучеряво получается, на это пойтить я не могу

Жаль, на 2Р - самая тема!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

prostoy
prostoy
Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

05.03.2018 в 16:03:12

MaSeVi написал:

prostoy написал: Ощень кучеряво получается, на это пойтить я не могу

Жаль, на 2Р - самая тема!)))...

MaSeVi, Вы имеете виду все на дифах сделать или сдвоенные автоматы использовать? Что то у меня туман уже в голове)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 16:09:09

prostoy написал: Вы имеете виду все на дифах сделать или сдвоенные автоматы использовать?

Ну, на АВДТ можно и правда разориться, хотя кошерно и ПУЭ потешить))). Скидку можно неплохую от Хагера заработать))) Имелись в виду двухполюсные автоматы.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

prostoy
prostoy
Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

05.03.2018 в 16:15:37

Посмотрел для интереса часть автоматов Леруа Мерлен, там только MY серия, но по 150 руб) это совсем плохо? или их можно рассматривать, да и узошки cd264j по 1700 руб дешевле чем в интернете для "простых смертных"

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

05.03.2018 в 16:19:19

prostoy написал: MY серия, но по 150 руб) это совсем плохо?

Нет, не плохо. Только у них декларированный предельный ток КЗ - 4500А, а у МС - 6000А. Кто-то считает, что между ними разницы нет. То ли оба на 4500, то ли оба на 6000. Но я бы рекомендовал оставить С. УЗО вообще я бы за тип А, но это будет на 10000 дороже)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

prostoy
prostoy
Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

05.03.2018 в 16:20:09

MaSeVi написал:

prostoy написал: Вы имеете виду все на дифах сделать или сдвоенные автоматы использовать?

Ну, на АВДТ можно и правда разориться, хотя кошерно и ПУЭ потешить))). Скидку можно неплохую от Хагера заработать))) Имелись в виду двухполюсные автоматы.

MaSeVi, аа, на таких все сделать у меня места в щите не хватит мне кажется

0
prostoy
prostoy
Местный

Регистрация: 02.10.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 160

05.03.2018 в 16:23:47

MaSeVi написал:

prostoy написал: MY серия, но по 150 руб) это совсем плохо?

Нет, не плохо. Только у них декларированный предельный ток КЗ - 4500А, а у МС - 6000А. Кто-то считает, что между ними разницы нет. То ли оба на 4500, то ли оба на 6000. Но я бы рекомендовал оставить С. УЗО вообще я бы за тип А, но это будет на 10000 дороже)))

MaSeVi, А есть смысл в моем случае оба узо типа А ставить? Вторая зона же "мокрая" там высокотехнологичных девайсов не планируется. А вот первое может и имеет смысл поставить. Или я опять не догоняю?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу