Vadim 161 написал: И вы таки в очередной раз забыли дописать, что в таком случае PEN должен быть не менее 16 квадратов по алюминию, а у ТС дай бог 10.

Обрыву ноля вообще - то пофиг какое там сечение PEN.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20450

10.03.2018 в 09:57:00

ebf написал: Кстати обратите внимание на картинку из очень современного госта

Эта картинка рабочая только при условии , что у каждого абонента после счетчика стоит УЗО в обязательном порядке . Не знаю есть это требование в данном ГОСТе .

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.03.2018 в 09:58:27

ebf написал: это было разрешено

И фенол лить в бетон когда-то тоже было разрешено.

ebf написал: ничего не смущает ?

Не смущает, а наоборот радует, мозги наконец-то включились у людей, теперь осталось только ПУЭ переписать.

dokar написал: Обрыву ноля вообще - то пофиг какое там сечение PEN

Так и я о том же.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.03.2018 в 09:59:39

dokar написал: Эта картинка рабочая только при условии , что у каждого абонента после счетчика стоит УЗО в обязательном порядке .

Неа, просто и не затейливо ,ни о каких УЗО речи в ГОСТ нет, точнее есть, но это не относиться к схеме, хотите ставьте, хотите нет :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.03.2018 в 10:00:57

Vadim 161 написал: Не смущает, а наоборот радует,

Те занулять можно :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.03.2018 в 10:02:50

ebf,Вы действительно не понимаете чем отличается TN-C от TN-C-S ? И я вообще то о вводном АВ говорил. А на схеме TN-C-S изображена.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.03.2018 в 10:05:15

Vadim 161 написал: Вы действительно не понимаете чем отличается TN-C от TN-CS ? И я вообще о вводном АВ говорил.

А что у вас в водном так порадовало? ТЕ вы считаете что на схеме ТНЦС?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.03.2018 в 10:11:08

ebf написал: А что у вас в водном так порадовало?

То что он двухполюсный, а не однополюсный, как велит один дурацкий пункт ПУЭ.

ebf написал: ТЕ вы считаете что на схеме ТНЦС?

Конечно, к шине PE то судя по всему подключен контур заземления. Вот и TN C-S.

Сейчас гляну этот ГОСТ полностью, не люблю обсуждать вырезки.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.03.2018 в 10:14:24

Vadim 161 написал: Конечно, к шине то судя по всему подключен контур заземления. Вот и TN C-S.

В этажных щитах :)Это старый фонд,деление ПЭН перед счёттчикои, ровно то, что описано в пункте, что я привёл

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.03.2018 в 10:18:20

ebf, а чего же вы сразу не сказали что это:

Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде с двухпроводными линиями к светильникам и розеткам и трехпроводной к электрической плите) ?

Так что обсуждать здесь нечего, ибо этот пункт

Vadim 161 написал: изначально был предназначен для экономии денег советского правительства

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.03.2018 в 10:20:31

Vadim 161 написал: а чего же вы сразу не сказали что это:

я думал вы знаете, да там и написано .

Vadim 161 написал: Так что обсуждать здесь нечего, ибо этот пункт

Это вы правы, обсуждать нечего, если есть это в действующем ГОСТ, то делать МОЖНО :)