10.03.2018 в 06:25:38

Vadim 161 написал: При обрыве нуля на ваше "псевдозаземление" прилетит напряжение, и запросто может убить ежели кто-то захочет полезть в холодильник например.

Те мы делаем вид, что этого 7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии). никогда не было и продолжаем жить по новой директиве партии и правительства :)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.03.2018 в 09:35:55

ebf написал: 7.1.59

Ну в ПУЭ это не единственный такой маразматический пункт, который очевидно перекочевал из ПУЭ-6, и изначально был предназначен для экономии денег советского правительства, впрочем как и крайне тупой пункт о запрете разрыва PEN коммутационными аппаратами.

И вы таки в очередной раз забыли дописать, что в таком случае PEN должен быть не менее 16 квадратов по алюминию, а у ТС дай бог 10.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.03.2018 в 09:49:19

Vadim 161 написал: И вы таки в очередной раз забыли дописать, что в таком случае PEN должен быть не менее 16 квадратов по алюминию, а у ТС дай бог 10.

Оно конечно хорошо ,там всякие ПУЭ 7 и заземления ТНЦС, только зачем это все ,если люди живут в домах построенных по другим ПУЭ ,по вашей логике ,они не должны занулять электропечи и ждать, какого то заземления? Я его дождусь 2040 году .Поэтому давайте будем реалистами ,зануление делать можно и нужно ,это было разрешено в ПУЭ 6 ,пункт я привёл. По поводу 16мм ,так вот, раньше можно было делать на 10мм и все как то жили :) Кстати обратите внимание на картинку из очень современного госта

ничего не смущает ?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

10.03.2018 в 09:51:10

Vadim 161 написал: И вы таки в очередной раз забыли дописать, что в таком случае PEN должен быть не менее 16 квадратов по алюминию, а у ТС дай бог 10.

Обрыву ноля вообще - то пофиг какое там сечение PEN.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

10.03.2018 в 09:57:00

ebf написал: Кстати обратите внимание на картинку из очень современного госта

Эта картинка рабочая только при условии , что у каждого абонента после счетчика стоит УЗО в обязательном порядке . Не знаю есть это требование в данном ГОСТе .

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.03.2018 в 09:58:27

ebf написал: это было разрешено

И фенол лить в бетон когда-то тоже было разрешено.

ebf написал: ничего не смущает ?

Не смущает, а наоборот радует, мозги наконец-то включились у людей, теперь осталось только ПУЭ переписать.

dokar написал: Обрыву ноля вообще - то пофиг какое там сечение PEN

Так и я о том же.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.03.2018 в 09:59:39

dokar написал: Эта картинка рабочая только при условии , что у каждого абонента после счетчика стоит УЗО в обязательном порядке .

Неа, просто и не затейливо ,ни о каких УЗО речи в ГОСТ нет, точнее есть, но это не относиться к схеме, хотите ставьте, хотите нет :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.03.2018 в 10:00:57

Vadim 161 написал: Не смущает, а наоборот радует,

Те занулять можно :)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.03.2018 в 10:02:50

ebf,Вы действительно не понимаете чем отличается TN-C от TN-C-S ? И я вообще то о вводном АВ говорил. А на схеме TN-C-S изображена.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.03.2018 в 10:05:15

Vadim 161 написал: Вы действительно не понимаете чем отличается TN-C от TN-CS ? И я вообще о вводном АВ говорил.

А что у вас в водном так порадовало? ТЕ вы считаете что на схеме ТНЦС?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.03.2018 в 10:11:08

ebf написал: А что у вас в водном так порадовало?

То что он двухполюсный, а не однополюсный, как велит один дурацкий пункт ПУЭ.

ebf написал: ТЕ вы считаете что на схеме ТНЦС?

Конечно, к шине PE то судя по всему подключен контур заземления. Вот и TN C-S.

Сейчас гляну этот ГОСТ полностью, не люблю обсуждать вырезки.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.03.2018 в 10:14:24

Vadim 161 написал: Конечно, к шине то судя по всему подключен контур заземления. Вот и TN C-S.

В этажных щитах :)Это старый фонд,деление ПЭН перед счёттчикои, ровно то, что описано в пункте, что я привёл

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.03.2018 в 10:18:20

ebf, а чего же вы сразу не сказали что это:

Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде с двухпроводными линиями к светильникам и розеткам и трехпроводной к электрической плите) ?

Так что обсуждать здесь нечего, ибо этот пункт

Vadim 161 написал: изначально был предназначен для экономии денег советского правительства

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.03.2018 в 10:20:31

Vadim 161 написал: а чего же вы сразу не сказали что это:

я думал вы знаете, да там и написано .

Vadim 161 написал: Так что обсуждать здесь нечего, ибо этот пункт

Это вы правы, обсуждать нечего, если есть это в действующем ГОСТ, то делать МОЖНО :)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.03.2018 в 10:21:59

ebf написал: то делать МОЖНО

Тогда сразу тапочки белые прикупить, и участок на кладбище за одно.