12.03.2018 в 11:49:25
Nickolay, УЗО поставить да и всё, и ждать реконструкции.
Грубый, но справедливый
12.03.2018 в 12:01:02
Nickolay написал: В общем, объясните простым смертным, чо делать-то?
Можете послушать Vadim 161 ,а можете сделать ,так как требуют нормативы.Выбор ,так сказать, за вами :)
Nickolay написал: В ГОСТы и их создателей я верю.
Как то вы верите, не убедительно :)
Nickolay написал: С одной стороны проблема отгорания нуля
Ну да ,составители ГОСТ и СНИП, они же не предполагали ,что ноль ,может отгореть :) Ладно, вы человек взрослый ,информацию получили, а как уж вы ей воспользуетесь ,это сугубо ваше дело :o
12.03.2018 в 12:05:42
Nickolay написал: Фазы - алюминий около 2.5 мм2, ноль - около 4 мм2.
Измеряли? Если да , то чем? И тогда проводами каким сечением сделаны вводы в квартиры?
12.03.2018 в 12:13:37
dokar написал: минимальное сечение проводников которыми эти схемы должны быть выполнены ?
Конечно. Стояк должен быть от 10 до 50 мм алюминия
12.03.2018 в 12:31:54
ebf написал: ,стояк у ТС не стал же толще :)
Так даже если ТС чуть ошибается в сечении
Nickolay написал: ноль - около 4 мм2.
, все равно ему предлагается ориентироваться на нормативы которые не соблюдены . То есть риск отгорания высок, а ему -
ebf написал: вы человек взрослый
:confused:
12.03.2018 в 12:35:52
dokar написал: Так даже если ТС чуть ошибается в сечении
Nickolay написал: ноль - около 4 мм2.
Полагаю, он ошибается не чуть, а хорошо так... Стояков 2,5 не бывает даже в сказках. Отводы от стояков могут быть. Но даже тут он вероятнее всего ошибся минимум на ступень.
12.03.2018 в 12:36:00
dokar написал: все равно ему предлагается ориентироваться на нормативы которые не соблюдены .
Ну помните как по Станиславскому?Дом сдавали при СССР и нарушили норматив, что вместо 10, кинули 4 ,ну если конечно его строили до 1978 года,то тогда и обсуждать данный ГОСТ нет смысла :)
12.03.2018 в 12:39:34
dokar написал: Так даже если ТС чуть ошибается в сечении
Nickolay написал: ноль - около 4 мм2.
При отсутствии опыта ошибиться раза в 3 - легко. Мне, например, ни разу не попадался фазный стояк сечением 2,5мм2.
12.03.2018 в 12:40:54
Vadim 161 написал: Nickolay, УЗО поставить да и всё, и ждать реконструкции.
Vadim 161, УЗО поставим, спасибо.
ebf написал: Как то вы верите, не убедительно
Древние хлипкие провода, открытые щиты в подъезде, квартиранты непонятные, домрушники, алкоголики и наркоманы повышают вероятность отгорания нуля...
СтранникXXI написал: Измеряли? Если да , то чем?
На глаз... в квартиры ввод 1.5 мм2 в толстой резиновой (уже весьма задубевшей) изоляции. Мог, конечно, ошибиться... Для себя отвод от стояков сделал медью 6 мм2, по советам, на случай реконструкции.
ebf написал: Конечно. Стояк должен быть от 10 до 50 мм алюминия
У нас и близко такого нет... тут уж не ошибешься...
12.03.2018 в 12:43:50
Nickolay написал: У нас и близко такого нет... тут уж не ошибешься...
Отчего же нету. Даже то колечко, что к корпусу прикручено, никак не меньше десятки.
12.03.2018 в 12:46:24
Nickolay написал: Для себя отвод от стояков сделал медью 6 мм2, по советам, на случай реконструкции.
Правильно, надо приложить свою руку к отгоранию, так сказать не выпадать из коллектива и АВ40 поставить :) Ну если вы говорите, что у вас стояк 4мм