Добрый день!

Нужна помощь с подбором сечения кабеля для светодиодной ленты.

Планируется установка светодиодной ленты 12V по периметру.

Имеется: 1)БП 350W на 12V 2)Контроллер 216W (12V) 3) Светодиодная лента (общая длина 13м - 14,4W/м2)

Расстояние от БП до контроллера - около 3 м2 Расстояние подключения самой удаленной ленты от контроллера будет около 5 м2, от БП соответственно около 8м2

Вопрос №1 - какое сечение кабеля будет достаточно для соединения БП с контроллером? Вопрос №2 - какое сечение кабеля необходимо для подключения удаленной ленты от контроллера?

Как я понимаю для соединения двух лент находящихся рядом с контроллером будет достаточно 0,75мм2.

Спасибо.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

07.03.2018 в 15:59:19

ReaList, Ага, по току - 14,4 х 13 = 187 Вт / 12 = 15 А. В соответствии с ПУЭ провод нужен 1,5 кв.мм (минимум). А теперь представьте как Вы его паяете к ленте и как он ее порвет. Второй вопрос - а что будет если возле ленты произойдет КЗ?

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12478

07.03.2018 в 16:43:31

ReaList написал: Светодиодная лента (общая длина 13м - 14,4W/м2)

Ватт на метр квадратный. Я правильно расшифровал сокращение - W/м2 ?

ReaList написал: Как я понимаю для соединения двух лент находящихся рядом с контроллером будет достаточно 0,75мм2.

Кабель алюминиевый или медный? Пусть будет медный. По-вашему ток не будет превышать 7 Ампер. Ошиблись в меньшую сторону в два раза.

ReaList написал: БП 350W на 12V

Блок питания случайно не от компьютера? Если да, то потянет ли ваш блок питания по 12 Вольтам ток в 15 Ампер? Причём это ток должен быть номинальным, а не максимальным.

Микитович написал: В соответствии с ПУЭ провод нужен 1,5 кв.мм (минимум).

На длинных низковольтных проводах даже относительно небольшое падение напряжения может уменьшить свет от ленты. Так что нужен запас.

0

ИМХО (IMHO)

ReaList
ReaList
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 70

07.03.2018 в 17:00:23

Микитович написал: ReaList, Ага, по току - 14,4 х 13 = 187 Вт / 12 = 15 А. В соответствии с ПУЭ провод нужен 1,5 кв.мм (минимум). А теперь представьте как Вы его паяете к ленте и как он ее порвет. Второй вопрос - а что будет если возле ленты произойдет КЗ?

Микитович, Я спрашивал, 1) для соединенения БП с контроллером, о соединении лент это вопрос №2. Там я так понимаю - оптимально сечение 2.5мм2, тогда какое сечение выбрать от контроллера до дальней точки ленты?

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

07.03.2018 в 17:09:01

ReaList, Разводите всё 2.5мм2 , не прогадаете.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

ReaList
ReaList
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 70

07.03.2018 в 17:10:33

ADM05 написал:

ReaList написал: Светодиодная лента (общая длина 13м - 14,4W/м2)

Ватт на метр квадратный. Я правильно расшифровал сокращение - W/м2 ?

ReaList написал: Как я понимаю для соединения двух лент находящихся рядом с контроллером будет достаточно 0,75мм2.

Кабель алюминиевый или медный? Пусть будет медный. По-вашему ток не будет превышать 7 Ампер. Ошиблись в меньшую сторону в два раза.

ReaList написал: БП 350W на 12V

Блок питания случайно не от компьютера? Если да, то потянет ли ваш блок питания по 12 Вольтам ток в 15 Ампер? Причём это ток должен быть номинальным, а не максимальным.

Микитович написал: В соответствии с ПУЭ провод нужен 1,5 кв.мм (минимум).

На длинных низковольтных проводах даже относительно небольшое падение напряжения может уменьшить свет от ленты. Так что нужен запас.

ADM05, Блок питания ес-но не от компьютера, а специально купленный - Feron LB009. Кабель будет медный. Вопрос какое сечение кабеля выбрать на разных участках, от БП до контроллера и от контроллера до лент (две ленты будут рядом с контроллером, одна удалена на 5 метров - как то так). Про 7 Ампер я нигде не писал.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134805

07.03.2018 в 17:29:33

Микитович написал: Ага, по току - 14,4 х 13 = 187 Вт / 12 = 15 А. В соответствии с ПУЭ провод нужен 1,5 кв.мм (минимум).

RGB - три канала. На общий минус - да.

Микитович написал: Второй вопрос - а что будет если возле ленты произойдет КЗ?

350/12 = 29А БП не отключится до этого тока.... Хорошо бы плавкий предохранитель

ReaList написал: Светодиодная лента (общая длина 13м - 14,4W/м2)

Каждые 5м ленты - хорошо бы питание подводить с двух сторон

ReaList написал: от БП до контроллера

2,5мм2, предохранитель

ReaList написал: и от контроллера до лент (две ленты будут рядом с контроллером, одна удалена на 5 метров - как то так).

нарисуйте план. Если допустим будет 4 отрезка лент, то можно сделать два варианта:

  1. до точки разветвления на отдельные ленты - минус 2.5мм2, RGB 1.5мм2 , а далее до лент 1.5мм2, 5ти метровый кусок питать с двух сторон
  2. от контроллера до лент сразу отдельно 1.5мм2

PS 1.5мм2 - чтобы в случае КЗ не было проблем, т.к. предохранитель ставим один на всё.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134805

07.03.2018 в 17:33:18

Расчет падения напряжения например тут http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr

Падение напряжения на 2-проводной линии

Результаты расчета:

ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ: Материал кабеля - медь Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 1,50 мм² Длина кабеля - 8,00 м ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ: Ток одного потребителя - 1 500,00 мА Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт. Напряжение источника питания - 12,00 В

ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ: Величина напряжения на конце линии = 11,72 В Абсолютная величина падения напряжения = 0,28 В (2,33 %)

Данный расчет позволяет рассчитать падение напряжения в однофазной двухпроводной линии переменного или постоянного тока, при использовании медного или алюминиевого кабеля.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134805

07.03.2018 в 17:44:48

Еще http://www.opsonline.ru/onlinesopr

Сопротивление 2-проводной линии

Результаты расчета:

Материал - медь Длина 2-проводной линии = 8,00 м Площадь поперечного сечения жилы = 1,50 мм² Сопротивление 2-проводной линии = 0,19 Ом

Сопротивление 2-проводной линии определяется как:

R = q 2L / d, где: q - удельное сопротивление материала (Ом мм² / м) L - длина линии, м d - площадь поперечного сечения жилы, мм²

Ток короткого замыкания 12вольт / 0,19ом = 63А - без учета сопротивления источника

Можно предположить, что плавкий предохранитель 15А нормально сработает. Либо АВ на В16А или B13A

Если 0,75мм2 Результаты расчета:

Материал - медь Длина 2-проводной линии = 8,00 м Площадь поперечного сечения жилы = 0,75 мм² Сопротивление 2-проводной линии = 0,37 Ом

то 12/0,37 = 32А, плюс сопротивление источника, да еще и сечение провода может быть занижено - предохранитель может не сработать

0
ReaList
ReaList
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 70

07.03.2018 в 18:09:52

Ленты планировал 3 отрезка (2 полные ленты (5м) + 1 оставшийся кусок отрезать по месту). Контроллер установить рядом с пересечением 5 метровых лент. Оставшийся кусок (3м) если запитывать с двух сторон - это дополнительный БП? Если да - такой вариант не подходит. Есть провод сечением 1мм2 - можно его для RGB и для общего минуса пустить от контроллера для всех 3 отрезков лент или его будет недостаточно?

Спасибо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134805

07.03.2018 в 18:14:09

ReaList написал: Оставшийся кусок (3м) если запитывать с двух сторон

не надо

ReaList написал: с двух сторон - это дополнительный БП?

зачем? с одного БП к двум концам

ReaList написал: Есть провод сечением 1мм2 - можно его для RGB и для общего минуса пустить от контроллера для всех 3 отрезков лент или его будет недостаточно?

ссылки на калькуляторы выше

0