Я правильно понимаю, с двух сторон подключить желательно для равномерности свечения ленты? Для 1мм2 - получил ток 43A, Предохранитель 15А, если, я так понимаю должен сработать, поправьте меня, если я ошибаюсь.
07.03.2018 в 18:35:20
Я правильно понимаю, с двух сторон подключить желательно для равномерности свечения ленты? Для 1мм2 - получил ток 43A, Предохранитель 15А, если, я так понимаю должен сработать, поправьте меня, если я ошибаюсь.
07.03.2018 в 18:49:49
ReaList написал: Для 1мм2 - получил ток 43A,
Всё правильно, да вот беда, ПВХ изоляция поплавится. А так формулка нормалёк. Такой ток идет в импульсных паяльниках, ну чуть поболее. Но и провод там потолще.
07.03.2018 в 18:58:06
ReaList написал: Я правильно понимаю, с двух сторон подключить желательно для равномерности свечения ленты?
да
ReaList написал: Для 1мм2 - получил ток 43A, Предохранитель 15А, если, я так понимаю должен сработать, поправьте меня, если я ошибаюсь.
к сопротивлению провода плюсуется внутреннее сопротивление блока питания (надеюсь оно мало, у 350ваттного), и контроллера(оно может быть повыше) - и ограничивают ток КЗ. Эти сопротивления неизвестны... По уму... надо попробовать устроить испытание-КЗ.... но, если в контроллере есть защита от КЗ, а то его можно и потерять...
07.03.2018 в 18:59:17
Микитович написал: да вот беда, ПВХ изоляция поплавится.
смотря за какое время сработает защита. Вариант - быстродействующие плавкие предохранители..., В13А - не должен сработать за час при токе на 13% больше номинала, т.е. 14.69А. Вряд-ли Вы превысите эти значения .... плюс еще разброс номинала теплового расцепителя 13%-45%
07.03.2018 в 20:33:37
А на выходе из контроллера при суммарной мощности лент 200W - у меня будет ток 17А? Получается 1мм2 кабель сгорит или я не прав?
07.03.2018 в 20:50:06
ReaList написал: А на выходе из контроллера при суммарной мощности лент 200W
13 метров х 14,4 вт/м будет 187 Но если двести - да будет 17.
ReaList написал: Получается 1мм2 кабель сгорит или я не прав?
немного выше предельного тока 16А,
04.04.2018 в 12:57:48
А если использовать витую пару? Там 8 проводников, если рассматривать RGB (не RGBW,RGBWW,RGBWW+CCT) то нужно 4 провода. 1 метр ленты 1,5А при 12 вольтах. 2 метра это 3А. В общем то 0,5мм2 должны выдержать 3 А на 3/5 метров. Одним кабелем можно будет подключить 4 метра (по 2 пары на 2 метра)ю Т.е. потребуется 3 отрезка кабеля.
(если что это не совет а вопрос)
04.04.2018 в 16:07:27
VolValPal написал: В общем то 0,5мм2 должны выдержать 3 А на 3/5 метро
Ищите онлайн калькулятор потерь напряжения на проводе и считаете.....
04.04.2018 в 17:04:52
Ну 1 вольт или 8% на 5 метров кабеля для 3 А. ну можно же по такой схеме подключить:
тем более там же 3 канала RGB мощность по ним равномерно более менее распределяется.
В общем не вижу причин почему не должно получится.
04.04.2018 в 17:11:26
VolValPal написал: А если использовать витую пару?
Использование не по назначению приводит к неприятностям.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.04.2018 в 17:18:14