09.03.2018 в 10:02:04
Стяжка пола выполнена пескобетоном м-300 по эструдированному пенополистиролу при высыхании потрескалась толщина около 5см. дополнительно к этому укладка произведена с перекосом около 6см. Что делать? Демонтировать весь слой или можно обойтись нанесением выравнивающегослоя?
09.03.2018 в 10:32:19
Евгений 13, Перепад стяжки 6 см?
09.03.2018 в 10:35:19
Евгений 13, а сетка есть в стяжке?
09.03.2018 в 10:38:26
Евгений 13 написал: Стяжка пола выполнена пескобетоном м-300 по эструдированному пенополистиролу при высыхании потрескалась толщина около 5см. дополнительно к этому укладка произведена с перекосом около 6см. Что делать? Демонтировать весь слой или можно обойтись нанесением выравнивающегослоя?
Евгений 13, Если такой перепад, то вначале разобраться как уложен ЭППС, а потом делать стяжку.
09.03.2018 в 11:13:15
Hitgher, Вот такие специалисты бывают
09.03.2018 в 11:14:26
dmitrovski, нет
09.03.2018 в 11:16:25
nadegniy, Пенополистирол уложен на сухую по бетонной плите перекрытия уровень плиты около 1 см. замерял по лазеру
09.03.2018 в 11:45:19
Евгений 13 написал: nadegniy, Пенополистирол уложен на сухую по бетонной плите перекрытия уровень плиты около 1 см. замерял по лазеру
Евгений 13, Откуда тогда такой перепад в стяжке? Пьяные делали?
09.03.2018 в 12:21:32
Евгений 13 написал: dmitrovski, нет
Ну а хоть фибру добавляли в раствор? Пользуясь случаем хотел спросить, кто-то пробовал заливать по ЭППС без арматуры, с фиброй?
09.03.2018 в 12:46:56
nadegniy написал: Можно и без арматуры и без фибры если умеючи.
Понял, нужно умеючи, а где научиться?
09.03.2018 в 12:52:08
nadegniy, данет похоже просто торопилси чтобы набраться
09.03.2018 в 12:52:40
Федя222, нет
09.03.2018 в 12:54:51
Федя222, нет чистый пескобетон
09.03.2018 в 14:44:56
Федя222 написал: Пользуясь случаем хотел спросить, кто-то пробовал заливать по ЭППС без арматуры, с фиброй?
Да, у меня так сделано - проблем ноль. Евгений 13, пенополистирол должен укладываться на плиту плотно, там где есть неровности - притирается по песку, смеси, или приклеивается на слой клея (что совершенно необязательно) Ваша проблема скорее всего в качестве выполнения стяжки - сама смесь, количество воды, наличие пластификатора, уплотнение-трамбовка.
Евгений 13 написал: толщина около 5см. дополнительно к этому укладка произведена с перекосом около 6см.
это как вообще может быть? Если на плиту с уклоном 1 см уложить ровный слой пенополистирола и 5см смеси?
Евгений 13 написал: Что делать?
Прежде всего пригласить рабочих и отму...хать ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.